Двухуровневое реле.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
Добрый день. Не получается проверить работоспособность реле Carlo Gavazzi CLP2FA1B230. По техописанию это современный аналог S1961156230. Вот они легко проверяются замыканием входов датчиков. Ну а с новыми это не выходит. Два реле уже были в работе, а ещё три со склада новые. Может у кого-то есть такие в эксплуатации?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Двухуровневое реле.
Жесть, контроллер с двумя точками регулировки превратили в двухуровневое реле.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А почему вы не можете проверить, опустив датчики в воду?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Думаю стоит замыкать с учетом этого условия.The relay features a sensitivity range from 250Ω to 500kΩ
А почему вы не можете проверить, опустив датчики в воду?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
Это изделие якобы на замену снятого с производства, но с контроллером и, может, принцип работы другой. Пробовали разные резисторы подключать. Но на ,так сказать оригинале, на клеммах датчиков есть 100 гц прямоугольные импульсы, а тут нет ничего. И прямая замена на установке ничего не даёт. Датчики простые штыри, может к этому реле свои нужны. Описание только то, что идет в упаковке.
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Двухуровневое реле.
А в интернете совсем-совсем нет никаких описаний? Совсем-совсем?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Двухуровневое реле.
Кондуктивный датчик уровня - это просто два электрода из металла, опущенные в бак. Одним из электродов может служить заземление. Никакие специфические электроды не нужны. Единственное электроды должны быть между собой хорошо изолированы.
Ещё на таких датчиках есть дип переключатели для выбора порогового сопротивления.
Ещё на таких датчиках есть дип переключатели для выбора порогового сопротивления.
-
- эксперт
- Сообщения: 1263
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Двухуровневое реле.
Только вчера запускал бак с Geya GRL8-01. Вместо кондуктометрических датчиков использовались поплавковые с сухими контактами. Все работает.
Проверить у вас, видимо не получается, так как для включения реле (загорания лампочки срабатывания) необходимо, замкнуть оба датчика (и нижнего уровня и верхнего). По крайней мере у GRL8 так. Она не срабатывает только по наполнению. Косяк, конечно, пришлось дополнительное реле ставить.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
Спасибо за ответы.
olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
keysansa: пробовал - не работает. Так можно и систему поплавков использовать - экономно)).
Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера. Почему, пока не выяснили...
olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
keysansa: пробовал - не работает. Так можно и систему поплавков использовать - экономно)).
Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера. Почему, пока не выяснили...
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Двухуровневое реле.
Если это общая причина для всех изделий, то скорее всего эта причина вообще не в изделии, а в том, кто его применяет. :)
Внимательно перечитайте руководство, что-то не так делается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1263
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Двухуровневое реле.
???
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Аналог, но не эквивалент. Или эквивалент?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
olexa: S1961 снято с производства, предлагается взамен SLP2FA. Схема включения идентична. На входе стоят конденсаторы, как в старой, но меньшей емкости. Должна быть частота, а при срабатывания датчика её срыв. На этом зависли пока, может какой-то внешний толчок поможет( Нашёл PZ-829 белорусские. Придёт- попробую.
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
keysansa: вашим способом так же не работает(
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
keysansa: вашим способом так же не работает(
-
- эксперт
- Сообщения: 1263
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Двухуровневое реле.
andrey65, а прошу не схему включения, а схему, по который проверяли это реле. Не описательно, а ввиде схемы. Не факт, что смогу именно я чем то оказать помощь. Но не исключено, что другие участники форума что то подскажут.
-
- освоился
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 17 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
AlexandrGr, Пробовали, не помогло.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
olexsa, Нечем рисовать. Просто контакты 5,6 замыкал на контакт 7.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
olexsa, Нечем рисовать. Просто контакты 5,6 замыкал на контакт 7.
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Двухуровневое реле.
Вы же с чего-то сюда пишете. Даже в смартфоне можно нарисовать. Неровно получится, но можно же. И фото подключенных проводов тоже вполне можно сделать даже смартфоном. Или на клочке бумаги от руки нарисовали, сфотографировали и прислали. Не верю что нет под руками хоть чего-то из перечисленного и при этом есть возможность что-то написать на форуме.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
Jackson, Перемычку рисовать? Компьютер служебный, не всё можно в него втыкать. Блок-схема во вложении есть.
-
- эксперт
- Сообщения: 1263
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Двухуровневое реле.
почитал малость на досуге, любопытства ради, ну и насколько мой английский с помощью Гугл позволяет. Так получается, что 100 Гц должны быть только выводе 8. А на входах 5 и 6 присутствует всего 6 В. Конечно, оно бы вживую опробовать это реле, а так только теория.
Для работы в одиночном режиме выводы 7 и 11 замкнуты между собой, и к ним же присоединяется корпус емкости, если металлический. Или зонд, опущенный в емкость, если она не металлическая.
Ведь замыкали контакты 5, 6 на контакт 7 в определенной последовательности?
А может быть причина в том, что контроллер все же должен "увидеть" определенное сопротивление в цепи, то, которое по настройкам, согласно выбранного диапазона?
Для работы в одиночном режиме выводы 7 и 11 замкнуты между собой, и к ним же присоединяется корпус емкости, если металлический. Или зонд, опущенный в емкость, если она не металлическая.
Ведь замыкали контакты 5, 6 на контакт 7 в определенной последовательности?
А может быть причина в том, что контроллер все же должен "увидеть" определенное сопротивление в цепи, то, которое по настройкам, согласно выбранного диапазона?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
olexsa, На S1961 присутствует примерно 100 гц именно на входах датчиков. И там и там через разделительные конденсаторы подключено. Сравниваю по работе с ним. Всё просто: замкнул верхний либо нижний уровень и сработало реле. А тут пробовал и сопротивление подключать, и напрямую замыкал, и во всех режимах. Схему бы этого реле, а то там двухсторонний монтаж и процессор один мелкий, а в S1961 операционники, попроще сделано, ну ничего поищем информацию, а нет - поставлю что-то другое. Пока отремонтированных старых хватит. Спасибо за участие.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Двухуровневое реле.
Не нашел у него в документации частоты для сенсоров. Написано 5В AC... Частоты нет. Может глянуть осциллографом? Или без конденсаторов проверить?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
keysansa, Осциллографом смотрел - нет ничего. И без конденсаторов пробовали - ноль эффекта. Пока в дальний ящик закинул их, подсказали замену на Овен БКК1, буду их закупать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Тамбовская обл
- Поблагодарили: 4 раза
Двухуровневое реле.
Доброго дня всем. После некоторого размышления нашёлся вариант включения, по которому реле заработало так, как мне надо и соответственно рабочей схеме установки приготовления флоккулянта.
Установлен режим Master ( конт. 11 и 7 - замкнуть ), замкнуты два входа датчиков ( конт. 5 и 6 ), переключатель в режим Empty.
Осциллографом видно прямоугольный импульс частотой 5 гц относительно конт. 7. См. инструкцию в приложенном файле.
Всем ещё раз спасибо за попытку помочь.
Установлен режим Master ( конт. 11 и 7 - замкнуть ), замкнуты два входа датчиков ( конт. 5 и 6 ), переключатель в режим Empty.
Осциллографом видно прямоугольный импульс частотой 5 гц относительно конт. 7. См. инструкцию в приложенном файле.
Всем ещё раз спасибо за попытку помочь.