1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Светосигнальная арматура (220V)

Ответить

Автор темы
svv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 май 2016, 09:33
Имя: Савельев Виталий В.
Страна: Россия
город/регион: Москва

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение svv »

Всем привет! Подскажите пожалуйста как решить такую проблему.
Есть датчик положения заслонки ( механический - NO ).
Есть лампа AD22(220V).
Кабель к датчику порядка 20 метров.
При разомкнутых контактах датчика - лампа светится в пол накала (наводки от приходящей фазы на датчик)
Как можно полностью потушить лампу. При условии что реле поставить возможности нет, 24В тоже переход невозможен.
Может есть специальные лампы для таких условий ? Или поставить параллельно лампе резистор ( если да то какой) ?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение Универсал »

Параллельно лампе конденсатор от 0,22 до 1 мкФ х 275 VAC.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение Jackson »

svv писал(а): 14 сен 2023, 22:27 Или поставить параллельно лампе резистор ( если да то какой)
Именно. Сопротивление - равное сопротивлению самой лампы или в 2 раза меньше его. Мощность - посчитайте по току при номинальном напряжении.
svv писал(а): 14 сен 2023, 22:27 Может есть специальные лампы для таких условий ?
Да. "Лампы накаливания" называются.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение rwg »

svv писал(а): 14 сен 2023, 22:27 Есть лампа AD22(220V).
При разомкнутых контактах датчика - лампа светится в пол накала (наводки от приходящей фазы на датчик)
Как можно полностью потушить лампу.
Встречал мастеров, которые разбирали лампу и впаивали параллельно светодиодной матрице резистор 3кОм. Первый миллиампер наводок шёл в резистор, остальной ток попадал в светодиоды.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение olexsa »

rwg писал(а): 15 сен 2023, 12:43 Встречал мастеров, которые разбирали лампу и впаивали параллельно светодиодной матрице резистор 3кОм. Первый миллиампер наводок шёл в резистор, остальной ток попадал в светодиоды
1. Как данная сборка определяла, где первый милиампер наводок, а где остальные? А если наводок миллиамер 15, то остальные 14 в светодиоды? Наверное, от такого тока от засветится,
2. Считаем "мастеров". Напряжение на армутуру 220В, дополнительное сопротивление паралельно светодиоду - 3 кОм. При поступлении напряжения через сопротивление пойдет ток 220/3000 = 0,073 А. Выделяемая мощность на сопротивлении - Р=220*0,073 = 16 (Вт). Два вопроса - резистор такой мощности поместится в AD22 (220V); корпус не расплавиться от выделяемого тепла?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение rwg »

olexsa писал(а): 15 сен 2023, 13:25 Считаем "мастеров". Напряжение на армутуру 220В, дополнительное сопротивление паралельно светодиоду - 3 кОм. При поступлении напряжения через сопротивление пойдет ток 220/3000 = 0,073 А. Выделяемая мощность на сопротивлении - Р=220*0,073 = 16 (Вт). Два вопроса - резистор такой мощности поместится в AD22 (220V); корпус не расплавиться от выделяемого тепла?
Светодиоды "открываются" 3 Вольтами. Ток меньше 1мА идёт в RNEW, ток больше -за исключением первого 1мА в светодиоды
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение olexsa »

rwg, так то да, пас. Мыслил по стереотипу (но лишний раз доказывает - однажды предоставленная схема лучше множества написанных слов) Но это уже "высокие технологии", которые не всегда применимы на простом производстве. Где через год/два/три уже или позабудут о такой "тонкой" доработке, или персонала, выполнившей её, не будет.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 26 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение doza »

Устройство защиты от наводок УЗН-50
По поводу ваших самоделок на предприятии (дома, в гараже делайте что хотите)
Установка конденсатора, один умник поставил всё замечательно другой посмотрел тож поставил (ток слегка с наминалом напряжения напутал), третий посмотрел, итог третий без глаза, кто внедрил ? кто поставил ?
Установка резистора, один умник поставил всё замечательно другой посмотрел тож поставил (ток слегка с наминалом сопротивления напутал), итог пожар, кто внедрил ? кто поставил ?
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение rwg »

doza писал(а): 15 сен 2023, 21:23 Устройство защиты от наводок УЗН-50
В паспорте устройства написано: "Напряжение открывания, В ~ 50, - 72" Вольтметр при отключенной лампочке показывает на идущих к ней проводах напряжение ~220В, ток КЗ 0,3мА. Возникают вопросы, будет ли оно правильно работать, не откроется ли ложно. При какой длине (ёмкости) кабеля (емкостном токе) оно открывается.

Я бы лучше взял у того же производителя лампы СКЛ 14 с защитой от наводок. Порог срабатывания (напряжение, при котором лампа начинает светиться) - 140 V. Подозреваю, что эффект достигнут как раз впаиванием того дополнительного резистора.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение olexsa »

rwg писал(а): 16 сен 2023, 00:19 Вольтметр при отключенной лампочке показывает на идущих к ней проводах напряжение ~220В, ток КЗ 0,3мА.
Только из любопытства - каким вольтметром измеряли?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение rwg »

olexsa писал(а): 16 сен 2023, 07:17 Только из любопытства - каким вольтметром измеряли?
Почти любым. У кабеля емкость примерно 100пФ/метр, это емкостное сопротивление 1 метра на 50Гц порядка 30МОм.
Для кабеля 30 метров 1МОм, емкостной ток в лампочке порядка 0,2мА. Лампочка из-за этого чуть подсвечивается, а вольтметр с высокоомным входом при отключенной лампочке показывает полное напряжение 220В.

p.S. Это расчёт для случая, когда по кабелю подаются 220В на удалённый контакт, зажигающий лампочку. Если у вас удалённая лампочка, на которую по этому кабелю подаётся 220В, напряжение может оказаться любым, в двухпроводном кабеле с заземлённым экраном вообще ноль.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение Универсал »

doza писал(а): 15 сен 2023, 21:23 один умник поставил всё замечательно другой посмотрел тож поставил (ток слегка с наминалом напряжения напутал), третий посмотрел, итог третий без глаза, кто внедрил ? кто поставил ?
Говорят, только в русском языке слово "умник" и выражение "что, шибко умный?" носят негативный оттенок.
Третьим будешь?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 15 сен 2023, 13:25 1. Как данная сборка определяла, где первый милиампер наводок, а где остальные?
Ну вы сейчас договоритесь. Да никак. Закон Кирхгофа.
Если проблема тоталльная - ставьте лампы накаливания.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение M3f »

svv писал(а): 14 сен 2023, 22:27 ...Может есть специальные лампы для таких условий?..
Да есть. Раньше, часто ставил CL2-623, они с защитой от наводок до 60 В.
Сейчас аналоги надо искать.
[+]
Lights2.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение keysansa »

M3f писал(а): 19 сен 2023, 14:37 Раньше, часто ставил CL2-623, они с защитой от наводок до 60 В.
Сейчас аналоги надо искать.
Некоторое время назад вместо IEK использовал Chint ND16-22D/2 - шкафы с IEK в темноте подсвечиваются, с Chint - нет. Будет ли работать во всех условиях - не знаю.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение VaBo »

Универсал писал(а): 15 сен 2023, 06:46 Параллельно лампе конденсатор от 0,22 до 1 мкФ х 275 VAC.
275 VAC это Х1 или Х2, весьма дорогие, вполне можно обойтись китайчатиной 0,15...0,22 х 630 В.
А так да, самый простой вариант.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение keysansa »

VaBo писал(а): 19 сен 2023, 21:06 вполне можно обойтись китайчатиной 0,15...0,22 х 630 В.
Когда никто не знает, кто их установил - да.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Светосигнальная арматура (220V)

Сообщение VaBo »

keysansa писал(а): 19 сен 2023, 21:09
VaBo писал(а): 19 сен 2023, 21:06 вполне можно обойтись китайчатиной 0,15...0,22 х 630 В.
Когда никто не знает, кто их установил - да.
А если "китайчатина" заменить на "МБМ", то нормально будет? Или все, что не крепится на DIN-рельс, не годится?
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»