RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Ответить

Автор темы
rus62
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 08:26
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение rus62 »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли где-то найти свежий module profile для RSlogix 5000, чтобы при добавлении модуля связи, я мог найти Модуль связи 1756-DHRIO/E в списке. В моей 19 версии есть модули только 1756-DHRIO/В,С,D. :thankyou:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение automaticj »

Добрый день! Ссылка на EDS с официального сайта Роквелла. Обратите внимание, какие версии RSLogix, Studio5000 поддерживаются.
https://compatibility.rockwellautomatio ... 3882,51768
Для скачивания необходимо быть зарегистрированным на сайте Роквелла.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение Looker »

automaticj писал(а): 14 сен 2023, 17:21Добрый день! Ссылка на EDS с официального сайта Роквелла. Обратите внимание, какие версии RSLogix, Studio5000 поддерживаются.
https://compatibility.rockwellautomatio ... 3882,51768
Нужно иметь AOP (Add On Profile). EDS нужен для RSLinx.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 14 сен 2023, 17:28 Нужно иметь AOP (Add On Profile). EDS нужен для RSLinx.
Ирония в том, что модуль DHRIO для ответа на внешние запросы настраивается именно через RSLinx.
Если процессор сам ничего не отправляет, и ничем не управляет, то этот модуль даже в конфигурации прописывать не надо - всё равно обмен будет осуществляться вне расписания.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rus62
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 08:26
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение rus62 »

Ryzhij писал(а): 15 сен 2023, 08:13
Looker писал(а): 14 сен 2023, 17:28 Нужно иметь AOP (Add On Profile). EDS нужен для RSLinx.
Ирония в том, что модуль DHRIO для ответа на внешние запросы настраивается именно через RSLinx.
Если процессор сам ничего не отправляет, и ничем не управляет, то этот модуль даже в конфигурации прописывать не надо - всё равно обмен будет осуществляться вне расписания.
На модуле пишет что "конфигурация фэйлд" и не осуществляется обмен данными.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение Ryzhij »

rus62 писал(а): 15 сен 2023, 10:24 На модуле пишет что "конфигурация фэйлд" и не осуществляется обмен данными.
Для начала давайте определимся с архитектурой Вашей системы.
Поведайте публике, что и как подключено к модулю, что и как обменивается данными?
DH+ Вам нужен или DH-RIO?
Внешний нод у Вас пытается тянуть данные с процессора контроллера, или же процессор контроллера должен набивать внешний нод данными, или у Вас периферия подключается к процессору?
Вариантов много, и конфигурации при этом будут разными.

Система уже работала и Вы решили заменить модуль, или же Вы создаёте новую систему (модифицируете старую)?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rus62
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 08:26
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение rus62 »

Ryzhij писал(а): 15 сен 2023, 10:51 Система уже работала и Вы решили заменить модуль, или же Вы создаёте новую систему (модифицируете старую)?
Система уже работала, сдох модуль связи 1756-DHRIO/D, заменил на модуль связи 1756-DHRIO/E. Нам нужен DH+. Процессор контроллера должен набивать внешний нод данными.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение Ryzhij »

Ну, тогда проще, поскольку в программе все необходимые массивы и команды уже есть.
Надо только модуль сконфигурировать.
С адресом нода и скоростью обмена проблем быть не должно.
От старого проекта файл настроек "Routing Table" (таблица маршрутизации) для модуля DHRIO остался?
Это файл с расширением .rtb
Его надо загрузить в новый модуль. Это делается через контекстное меню RSLinx (щпкм на модуле и выбор "конфигурация модуля").
Если таблицы маршрутизации нет, придётся немного повозиться с её созданием. Но там всё интуитивно понятно.
Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rus62
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2023, 08:26
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз

RSlogix 5000 проблема добавления модуля связи 1756-DHRIO/E

Сообщение rus62 »

Ryzhij писал(а): 15 сен 2023, 12:08 Ну, тогда проще, поскольку в программе все необходимые массивы и команды уже есть.
Надо только модуль сконфигурировать.
С адресом нода и скоростью обмена проблем быть не должно.
От старого проекта файл настроек "Routing Table" (таблица маршрутизации) для модуля DHRIO остался?
Это файл с расширением .rtb
Его надо загрузить в новый модуль. Это делается через контекстное меню RSLinx (щпкм на модуле и выбор "конфигурация модуля").
Если таблицы маршрутизации нет, придётся немного повозиться с её созданием. Но там всё интуитивно понятно.
Удачи!
Спасибо!!! буду пробовать! Как будет результат обязательно отпишу! :thankyou: