Подключение ET 200 s

Ответить

Автор темы
kroneo176
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 23:31
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение kroneo176 »

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, новичку в сфере АСУТП. Задача заключаются в том, чтобы научиться передаче данных от Master’a к Slave’у. Имеется CPU 314C-2 DP и ET 200s CPU (IM 151-7 CPU).
Подскажите пожалуйста как подвязать ЕТшку к скти профибас вместе с контроллером, т.е. в харде CPU 314C-2 DP выставляю профибас шину, на нее цепляю ЕТшку, конфигурирую область данных для общения, но при загрузке проекта сеть не видит ЕТшку. ЕТшка с модулями сконфигурирована через MPI, сама по себе работает без ошибок. Как задать ей адрес профибаса? Пробовал подключать через profibus кабель к компу и через Primary Setup Tool посмотреть, программатор ее не видит. Взял IM 151-1 с DIP-переключателями, которые выставляют адрес DP, программатор видит без проблем, а с этой проблемы. В общем, подскажите, пожалуйста, как подвязать эту IM 151-7 к профибас сети?

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 14:47 ЕТшка с модулями сконфигурирована через MPI
Ну так добавь в конфигурацию profibus и выставь нужный адрес. Ну и залить это естественно в IM 151-7 CPU

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение AlexandrGr »

zromz писал(а): 13 сен 2023, 21:39 Ну и залить это естественно в IM 151-7 CPU
А потом что с этим делать?

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

AlexandrGr писал(а): 13 сен 2023, 21:52 А потом что с этим делать?
Мы имеем связку из двух ПЛК , в каждом ПЛК настраивается сеть, адреса для передачи и приема данных .

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение POV »

kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 14:47 т.е. в харде CPU 314C-2 DP выставляю профибас шину, на нее цепляю ЕТшку
Не так. Надо добавить вторую станцию S7-300 в проект. Потом в ней в HW воткнуть IM 151-7 CPU. Его DP соединить к шине мастера 314. Таким образом в проекте должно быть 2 плк. Потом заливаете аппаратуру в оба.

Автор темы
kroneo176
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 23:31
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение kroneo176 »

POV писал(а): 13 сен 2023, 22:14
kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 14:47 т.е. в харде CPU 314C-2 DP выставляю профибас шину, на нее цепляю ЕТшку
Не так. Надо добавить вторую станцию S7-300 в проект. Потом в ней в HW воткнуть IM 151-7 CPU. Его DP соединить к шине мастера 314. Таким образом в проекте должно быть 2 плк. Потом заливаете аппаратуру в оба.
Все так и делаю, проблема не в этом. У IM 151-7 модуль MPI/DP, если выставлять MPI у ЕТшки, то все коннектится без проблем, как только ставлю DP в харде, то программатор не видит её, и уже тем более Master CPU 314, т.е. проблема, чтобы залить конфигурацию Profibus и хард в сам IM 151-7 CPU

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
zromz писал(а): 13 сен 2023, 21:39
kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 14:47 ЕТшка с модулями сконфигурирована через MPI
Ну так добавь в конфигурацию profibus и выставь нужный адрес. Ну и залить это естественно в IM 151-7 CPU
Выставил в харде Profibus, выставил адрес, ставлю PG/PC interface адаптер (Profibus) нет связи и нет ни одного доступного устройства к подключению, как только ставлю PG/PC interface=MPI, ЕТшка без проблем обнаруживается и конфигурируется, а как залить в ЕТшку именно профибас, чтобы понимать с каким адресом ее заливать в хард Мастера?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение POV »

kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 22:39 как только ставлю DP в харде, то программатор не видит её
Это в MPI будет работать только для отдельно стоящего 151-7, если вам нужна связка мастер-слайв 314 - 151-7. - только DP. Что у вас за оборудование для коммуникаций? вы его переключаете на PB? Как вы планируете это программировать? не через MPI у 314 же? Если даже и так, надо роутинг настраивать - настроили?

Автор темы
kroneo176
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 23:31
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение kroneo176 »

POV писал(а): 13 сен 2023, 22:56
kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 22:39 как только ставлю DP в харде, то программатор не видит её
Это в MPI будет работать только для отдельно стоящего 151-7, если вам нужна связка мастер-слайв 314 - 151-7. - только DP. Что у вас за оборудование для коммуникаций? вы его переключаете на PB? Как вы планируете это программировать? не через MPI у 314 же? Если даже и так, надо роутинг настраивать - настроили?
Я понимаю, что MPI только для stand-alone. Первый раз настраиваю Master-slave по Profibus, поэтому не понимаю некоторых вещей. S7 Routing, который, я как понимаю это связи мастера и слейва в харде и NetPro, настроил, да. Что имеется в виду под оборудованием для коммуникаций? Если PG/PC, то да, ставлю Profibus, CPU 314 он видит, а вот ЕТшка не определяется. Может посоветуете какую-нибудь инструкцию по подключению или видео, именно с IM 151-7, потому что в мануале все, что прописано, делал, не получилось, а все видео, которые находил с ЕТшками без CPU, которые просто подключаются к CPU 314 и он распоряжается ими, как своими модулями ввода-вывода с адресами.

Наверное вопрос у меня собственно в том, как сконфигурировать Et 200s на Profibus, именно не в харде, а задить в нее, если через Profibus адаптер, программатор ее не видит?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение POV »

Ахалай-махалай - чуда не будет. Ваш 151 по факту обычная S7-300-ка. Ну так и работайте как обычно, а начинать надо с загрузки HW, там же и адреса зальются. С завода 300 загружается с MPI (за езернет пока забудем для простоты).
Исходное - есть правильно сделанный проект степ7 с двумя плк, 314 с портом mpi и 151 тоже на mpi(пока).
PG на mpi и загрузить HW в оба плк через mpi перетыкая кабель поочереди.
Получили (314 с mpi и dp-master) и (151 с dp-slave).
Собираем DP подсеть по уставу.
Далее программируем оба плк через DP, тогда PG в режиме DP или, используя роутинг, можно PG в MPI и 314 видите прямо на mpi, а 151 через роутинг MPI-DP внутри 314.
Вроде все просто.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение Parliament74 »

Пришлите хотя бы скрины HW Config, а также вид HW в Online режиме и диагностику CPU, хотя бы понятно немного станет, что вообще сконфигурировано и что происходит.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 22:39 как только ставлю PG/PC interface=MPI, ЕТшка без проблем обнаруживается и конфигурируется, а как залить в ЕТшку именно профибас, чтобы понимать с каким адресом ее заливать в хард Мастера?
Как выше заметили. изначально в хардваре есть только MPI , далее как для обычного ПЛК - рисуешь конфигурацию для этого ПЛК , добавляешь сеть Profibus, ставишь требуемый адрес и заливаешь эту конфигурацию в ПЛК, то бишь ET200S . После этого и появится сеть Profibus, не раньше. Если есть сименсовский PG с картридером - еще проще - заливаешь на карту требуемый конфиг и стартуешь с этой карты.
P.S. Меня один раз этот способ выручил - не работал MPI порт на 300 цпу, совсем не работал, а profibus тоже не определялся по вышеуказанным причинам. Залили конфиг на карту с сетью profibus и плк ( хотя MPI по прежнему не работал) стало возможно использовать .

Автор темы
kroneo176
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 23:31
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение kroneo176 »

zromz писал(а): 14 сен 2023, 13:09
kroneo176 писал(а): 13 сен 2023, 22:39 как только ставлю PG/PC interface=MPI, ЕТшка без проблем обнаруживается и конфигурируется, а как залить в ЕТшку именно профибас, чтобы понимать с каким адресом ее заливать в хард Мастера?
Как выше заметили. изначально в хардваре есть только MPI , далее как для обычного ПЛК - рисуешь конфигурацию для этого ПЛК , добавляешь сеть Profibus, ставишь требуемый адрес и заливаешь эту конфигурацию в ПЛК, то бишь ET200S . После этого и появится сеть Profibus, не раньше. Если есть сименсовский PG с картридером - еще проще - заливаешь на карту требуемы конфиг и стартуешь с этой карты.
А как загрузить конфигурацию с сетью Profibus и адрес, если PG не видит ET200s? Т.е. я понимаю, как для обычного ПЛК делать, все работает, а с ЕТшкой этой то же самое мимо (в харде ET200S выставляю в MPI/DP=DP, задаю адрес PB, operating mode=DP slave (другого не дано), задаю там область данных предварительно для обмена, компилирую, выставляю PG/PC=Profibus, задаю адрес PG=0, ставлю галочку, что PC is the only master, ну и соответственно кидаю PG и ET200s в одну сеть Profibus с разными адресами PB у них, пытаюсь загрузить конфиг в ET200s и PG не находит ни одного устройства). Может я что-то упускаю или неправильно делаю?

Насчет карты, так пока не пробовал, вы имеете в виду достать MMC, залить на нее хард и конфиг и вставить в ET200s?

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

kroneo176 писал(а): 14 сен 2023, 13:25 Насчет карты, так пока не пробовал, вы имеете в виду достать MMC, залить на нее хард и конфиг и вставить в ET200s?
Да
kroneo176 писал(а): 14 сен 2023, 13:25 А как загрузить конфигурацию с сетью Profibus и адрес, если PG не видит ET200s?
Ну по MPI же все видит ? Вот по MPI и надо заливать . Вообще без разницы по какому интерфейсу заливать хардваре -хоть через DP, хоть через ethrnet, хоть через карту

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение v0v »

Лично мое мнение - зря автор хочет связать два CPU по профибас. Намучается не только сначала но и потом когда, например, добавить какой-нибудь модуль в HW придется. Лучше связаться через коплер или вообще заменить ET200S CPU на простую ET.
Посмотреть скрин HW было бы не плохо. Кто-нибудь пробовал симулировать именно такие контроллеры?

Автор темы
kroneo176
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 23:31
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение kroneo176 »

zromz писал(а): 14 сен 2023, 13:38
kroneo176 писал(а): 14 сен 2023, 13:25 Насчет карты, так пока не пробовал, вы имеете в виду достать MMC, залить на нее хард и конфиг и вставить в ET200s?
Да
kroneo176 писал(а): 14 сен 2023, 13:25 А как загрузить конфигурацию с сетью Profibus и адрес, если PG не видит ET200s?
Ну по MPI же все видит ? Вот по MPI и надо заливать . Вообще без разницы по какому интерфейсу заливать хардваре -хоть через DP, хоть через ethrnet, хоть через карту
За это уточнение большое спасибо, думал, что только по сконфигурированному интерфейсу в харде можно заливать. Но я пробовал ставить PG/PC=MPI, а в харде ET200s ставить MPI/DP=Profibus и при попытке залить конфиг в ЕТшку выдавало что-то вроде "The local MPI address for the programming device/pc is higher than the maximum node address or the wrong transmission rate or wrong interrupt is set". А когда ставил PG/PC=MPI и MPI/DP=MPI все было в норме.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

kroneo176 писал(а): 14 сен 2023, 13:57 думал, что только по сконфигурированному интерфейсу в харде можно заливать
Вообще так и есть . Если у вас не будет MPI сконфигурирована - как вы зальете ? Другое дело, что MPI уже есть по умолчанию.

Автор темы
kroneo176
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 23:31
Имя: Денис
Благодарил (а): 2 раза

Подключение ET 200 s

Сообщение kroneo176 »

zromz писал(а): 14 сен 2023, 14:17
kroneo176 писал(а): 14 сен 2023, 13:57 думал, что только по сконфигурированному интерфейсу в харде можно заливать
Вообще так и есть . Если у вас не будет MPI сконфигурирована - как вы зальете ? Другое дело, что MPI уже есть по умолчанию.
Ну вот у IM 151-7 CPU есть один порт MPI/DP, если в харде выставить MPI и PG/PC=MPI, то все работает без проблем, а если Profibus и PG/PC=Profibus, то программатор не видит устройств, т.е. мне пробовать выставить в харде Profibus и PG/PC=MPI или как?

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

Теперь я понял проблему. Не было у меня таких модулей с одним только DP. Как вариант добавить интерфейсный модуль DP или Ethernet, если есть конечно, ну или через карту.
А вообще почитайте мануал про этот ПЛК, не думаю, что это какой-то особенный случай, не учтенный разрабами

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 30 раз

Подключение ET 200 s

Сообщение zromz »

Ответить