1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Защита скваженных насосов/двигателей

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Fedorovich »

Доброго дня всем!
Хочу посоветоваться как лучше обеспечить сохранность электродвигателей насосов на глубине 70 - 100 метров.
Есть пара скважень. Будут работать на емкость. Пока поставили тепловое реле на пускатель. Мне кажется этого мало. Какие процессы там на глубине произошедшие могут привести к порче оборудования? кончилась вода(высосали объем), грязь пошла/примеси/песок, что еще?
1. Если кончилась вода, то на выходе скважен реле протока может сигнализировать, но это уже следствие- насос уже может хапануть воздух. Насколько это критично для него? может надо датчик давления на дно поставить и мерить столб воды над насосом?
Мерить давление на выходе, если они в группе работают наверное не показательно.
2. Если пошла грязная вода с мусором, наверное может заклинить. Тут скорее всего тепловое реле будет выбивать, но насос как диагностировать на этот момент?- видимо придется поднимать и менять/ремонтировать.
У когото может был опыт эксплуатации насосов на глубине, как замарачивались с защитой?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение olexsa »

какие применяете насосы, электродвигатели? Уже приобретено оборудование, или собираете установку самостоятельно?
Как правило, для этого используются глубинные насосы, предназначенные для этих целей. И по сути, сводится к правильному выбору. Исходя из текущей ситуации

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Fedorovich »

Насосы уже в земле. Пока к документации доступ не получил. Их уже прокачали, проверили. Мне кажется без разницы какие глубинные насосы. Факторы на них влияющие будут одинаковые. Нужно понимать как их эксплуатировать ( периодичность запусков) и защищать

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Универсал »

В питомнике в скважину опустили гидростатический датчик уровня 4-20 мА, подключили к ТРМ-1, настроили на индикацию высоты столба над насосом и реле на минимальный уровень для защиты от сухого хода. Работает уже лет семь.
Если насос качает на свободный излив, можно, наверное, диагностировать неполадки насоса по расходу? Хотя расход, видимо, будет зависеть ещё и от высоты столба над насосом.

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Fedorovich »

Универсал писал(а): 10 сен 2023, 11:57 В питомнике в скважину опустили гидростатический датчик уровня 4-20 мА, подключили к ТРМ-1, настроили на индикацию высоты столба над насосом и реле на минимальный уровень для защиты от сухого хода. Работает уже лет семь.
Если насос качает на свободный излив, можно, наверное, диагностировать неполадки насоса по расходу? Хотя расход, видимо, будет зависеть ещё и от высоты столба над насосом.
а глубина какая? и датчик выше насоса или ниже? как лучше его размещать? что за датчик применили какая модель?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Универсал »

Датчик чуть выше насоса, где-то 70 метров. Тип датчика сейчас уже не помню, но скорее всего Овен.
Там ещё и частотник, раньше там была водонапорная башня и насос наполнял башню по датчику давления, установленному на подающем трубопроводе. По достижении установленного уровня частотник уходил в сон. Теперь башню снесли, подача прямо в накопительные ёмкости, по уровню в них закрывается клапан и частотник уходит в сон. Да, на подающем трубопроводе ещё стоит расширительный бак литров на 100, без него режим сна не работает.

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Fedorovich »

Универсал писал(а): 10 сен 2023, 21:01 Датчик чуть выше насоса, где-то 70 метров. Тип датчика сейчас уже не помню, но скорее всего Овен.
Там ещё и частотник, раньше там была водонапорная башня и насос наполнял башню по датчику давления, установленному на подающем трубопроводе. По достижении установленного уровня частотник уходил в сон. Теперь башню снесли, подача прямо в накопительные ёмкости, по уровню в них закрывается клапан и частотник уходит в сон. Да, на подающем трубопроводе ещё стоит расширительный бак литров на 100, без него режим сна не работает.
Я правильно понял, что скваженный насос работает с частотником? а чем такой вариант лучше запуска пускателем?Что он вам помог решить,какую проблему? Нет я понимаю для чего частотник, но как правило с глубины нет необходимости регулировать производительность насоса и ставят пускатели.
А какой мощности двигатель насоса у вас ?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Универсал »

Частотник применили для поддержания постоянного давления в трубопроводе на уровне, соответствующем высоте водонапорной башни. У них там система полива, рассчитанная на это давление. Ну и режим сна, когда разбора нет, легко реализуется частотником. Таковы были хотелки заказчика. Мощность двигателя уже не помню, вроде около 7,5 кВт.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Защита скваженных насосов/двигателей

Сообщение Jackson »

Fedorovich писал(а): 10 сен 2023, 09:48 Хочу посоветоваться как лучше обеспечить сохранность электродвигателей насосов на глубине 70 - 100 метров.
Из малого опыта - не разгонять до максимальной производительности. Иначе будет быстро забиваться и много ремонтироваться, а простой и ремонт - сами посчитайте сколько стОит.
[+]
На месторождении была картина, приезжал дядька, жевал землю, нюхал продукт, как-то настраивал насос и он работал. Дядька уезжал. Приходил владелец, говорил "я хочу больше продукта" и выкручивал производительность в максимум. Две недели - насос вставал, забитый камнями. Простой, ремонт. После ремонта опять приезжал дядька, настраивал, уезжал и картина повторялась.
В итоге в сумме если посчитать производительность за год, то выкручивание производительности в максимум не увеличивало, а уменьшало общий валовой продукт за год, но увеличивало расходы на ТО и ремонт. И геморрой персоналу, но может в этом и была задумка - чтобы жизнь мёдом не казалась.
Считать надо уметь просто, но не все в школе хорошо учились, понимаю.....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Производство и технология»