EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
yoos86
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 10:54
Имя: Денис
Страна: UA
Благодарил (а): 5 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение yoos86 »

Это расчудесное средство разработки для HMI,внезапно не понимает структуры csv файла, и утверждает что тегов ненайдено.Начало csv файла
SECTION;COMMON
ENTRYNUMBER;4
PROJECT;
COMMENT;""
Control FPWIN Pro;7.5.3.1

SECTION;GLOBAL_VARS
LIBNUMBER;1

LIBNAME;Project
VARNUMBER;
VAR_GLOBAL;RECIRCULATION_PUMP;%QX0.0;Y0;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y0"
VAR_GLOBAL;RECEPTACLE_RELAY;%QX0.1;Y1;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y1"
VAR_GLOBAL;REMOTE_PANELS_RESET;%QX0.2;Y2;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y2"
VAR_GLOBAL;HMI_RESET;%QX0.3;Y3;BOOL;FALSE;"FP0H_1_0_Y3"
Возможно у кого то есть предположения в каком виде оно хочет этот файл?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение ogorsv »

При экспорте/импорте влияет тип знака-разделителя и соответствие структуры файла

Причём, если работаете в Excel, то тип разделителя используется в зависимости от системных настроек

Поэтому нужно:
1. Сперва создать несколько тэгов в EB
2. Сделать экспорт csv
3. Открыть блокнотом и посмотреть разделители и структуру файла
4. Открыть файл Панасоник и сравнить структуры и разделители
5. Если отличаются - можно открыть в Excel, отредактировать данные Панасоник в структуру ЕВ, сохранить, как csv (текст) и проверить, что разделители выбраны верные. Если нет - попробовать замену (Ctrl+H)
СВ

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение Joshua »

Кроме Excel можно открыть в например Notepad++. Там можно отобразить все не печатные символы и поменять/сохранить нужную кодировку вне зависимости от региональных и системных настроек.

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение SBeaRM »

ogorsv писал(а): 06 сен 2023, 00:19 Причём, если работаете в Excel, то тип разделителя используется в зависимости от системных настроек
Excel тут совсем ни при чем. Панасониковская программа формирует csv самостоятельно по тем правилам, которые придумали разработчики панасониковского софта.
EBPro должна взять файл от панасоника и выделить из него теги, проигнорировав остальное. Она этого не делает по какой-то причине. Скорей всего это баг и изменением разделителей вы ни чего не добьетесь.
Совет автору: напишите разработчикам Веинтека через форму обратной связи на их сайте, либо на форуме Русавтоматики, они как дилеры сами передадут проблему разработчикам Веинтека и возможно вам оперативно вышлют версию с правкой проблемы.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение AlexandrGr »

EBPro должна взять файл от панасоника и выделить из него теги
А она точно должна это делать с панасоником. Ни где в документации и в программе я этого не видел.

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение SBeaRM »

AlexandrGr писал(а): 07 сен 2023, 09:17 А она точно должна это делать с панасоником. Ни где в документации и в программе я этого не видел.
Когда в системных параметрах добавляешь устройство панасоник, то там появляется кнопка "Импорт тегов".
Такая же возможность есть для сименса, омрона и возможно еще каких-то производителей.
Вся эта информация есть в руководстве по коннекту для протокола.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение AlexandrGr »

Действительно. Панасоники они оказываются разные бывают. А ТС об этом ничего не сказал.
P.S. Замена ; на , позволяет найти переменные в приложенном файле.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение Jackson »

SBeaRM писал(а): 07 сен 2023, 08:08 Excel тут совсем ни при чем. Панасониковская программа формирует csv самостоятельно по тем правилам, которые придумали разработчики панасониковского софта.
EBPro должна взять файл от панасоника
Ошибка. EBPro должен взять файлы в том формате, в котором это предусмотрели разработчики EBPro, а не панасоника. Так что проверить структуру и сделать так как уже посоветовали выше - создать нужное устройство, а если не помогает и это, то привести структуру к нужной вручную, только и всего.
AlexandrGr писал(а): 07 сен 2023, 09:17 А она точно должна это делать с панасоником. Ни где в документации и в программе я этого не видел.
Вот именно
SBeaRM писал(а): 07 сен 2023, 11:14 Когда в системных параметрах добавляешь устройство панасоник, то там появляется кнопка "Импорт тегов".
Такая же возможность есть для сименса, омрона и возможно еще каких-то производителей.
Вся эта информация есть в руководстве по коннекту для протокола.
:good:

когда ты единственный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 22 сен 2023, 20:29 EBPro должен взять файлы в том формате, в котором это предусмотрели разработчики EBPro, а не панасоника.
Добавлю, что в спецификации CSV не предусмотрено изменение количества столбцов от записи к записи.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

EesyBuilderPro проблема импорта тегов Panasonic

Сообщение AlexandrGr »

В данном случае EBPro нормально читает приложенный файл если заменит ; на ,