AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
подскажите какой рекомендуется ставить автомат для защиты электродвигателя AUMA,
SA 14.6 multi-turn actuator AUMA-NORM
motor Z048.491
AC 01.2 Integral actuator-controls AUMATIC

у меня есть данные мотора,
мотор 400V-1,6kW-5,3A- пусковой ток 38A - тепловая защита 1T-140
c одной стороны если я правильно понимаю то защита двигателя реализована внутри блока управления AUMATIC AC 01.2,
и нужно просто запитать этот блок, например автоматом 16A (без тепловой защиты, просто защита от короткого замыкания,
например 3RV2311-4AC10
Circuit breaker size S00 for starter combination rated current 16 A N-release 208 A screw terminal Standard switching capacity

c другой стороны что-то толкает поставить автомат с тепловой защитой на номинальный ток 5,3A
например 3RV2421-1GA10
Circuit breaker size S0 For transformer protection A-release 4.5...6.3 A Short-circuit release 130 A Screw terminal Standard switching capacity
но есть переживания что автомат может "ложно" сработать...

Некоторый другие производители задвижек, прямо пишут что рекомендуют ставить автомат например 16A,
или автомат с тепловой защитой на ток 1,2-1,5 от номинала мотора.

Не нашел рекомендаций по задвижкам AUMA...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2023, 13:05 мотор 400V-1,6kW-5,3A- пусковой ток 38A - тепловая защита 1T-140
Любой модульный автомат на 6 ампер с кривой "D" и всё.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2023, 13:05 c одной стороны если я правильно понимаю то защита двигателя реализована внутри блока управления AUMATIC AC 01.2,
и нужно просто запитать этот блок, например автоматом 16A (без тепловой защиты, просто защита от короткого замыкания,
например 3RV2311-4AC10
Нет, неправильно понимаете. Есть там внутри защита или нет - не имеет никакого значения. От перегрузки и КЗ надо защищать всё устройство, включая подходящий к нему кабель от клемм автомата. Дуговое КЗ на залитых водой клеммах или в пробитом гвоздём кабеле никакая электроника не почувствует, только внешний аппарат защиты.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2023, 13:05 c другой стороны что-то толкает поставить автомат с тепловой защитой на номинальный ток 5,3A
например 3RV2421-1GA10
Что толкает? Наличие лишних денег, вероятно. :) Любой модульный автомат с кривой "D" решит задачу за куда более скромные деньги.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2023, 13:05 но есть переживания что автомат может "ложно" сработать...
С чего ему срабатывать? Отсечка 130 ампер - запас больше чем в 4 раза.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2023, 13:05 Некоторый другие производители задвижек, прямо пишут что рекомендуют ставить автомат например 16A
и тем самым забить на какую-либо защиту вообще. Никаких ложных срабатываний. Рубильник можно ставить с тем же успехом, но рубильник дороже автомата С16. Так проще, согласен. Это для тех кого вообще не волнует вопрос защиты - "ставьте любой автомат C16 и забудьте". Почему именно С16? Потому что они дешевле всех и их везде как грязи. Защиты никакой не будет, но зато дешевле всех и быстро. Так все квартирные горе-электрики делают и всем рекомендуют как панацею (руки бы поотрывать им).
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2023, 13:05 или автомат с тепловой защитой на ток 1,2-1,5 от номинала мотора
Посчитайте сами:
Любой модульный автомат начинает тепловую отсечку при токе 1.15...1.2 от номинала. Автомат D6 начнёт тепловую отсечку при 6*1.15 = 6.9А. Номинал 5.3. То есть тепловая отсечка при 6.9/5.3 = 1.3 номинала движка - попали в 1.2...1.5, отлично. Пусковой ток 38А. Автомат с кривой "D" имеет отсечку по КЗ в диапазоне 10...14 крат номинала, то есть D6 - в диапазоне 60...84А, что в 2 раза больше чем Ваш пусковой ток 38А. Телемаркет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AleksPP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2023, 12:49
Имя: Алексей
Страна: Nederland
город/регион: Rotterdam

AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя

Сообщение AleksPP »

У нас такие стоят..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AleksPP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2023, 12:49
Имя: Алексей
Страна: Nederland
город/регион: Rotterdam

AUMA - AUMATIC AC01.2 - защита двигателя

Сообщение AleksPP »

За 6 лет еще ни один не сгорел..