Перекрестная ссылка - как называть?

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перекрестная ссылка - как называть?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую можно спросить Ваше мнение по именам для перекрестных ссылок в Eplan.
Если у меня есть клеммник распределения питания -142X2 то я обычно называю перекрестные ссылки
142X2.1
142X2.2
142X2.3
и вот задумался а насколько корректно использовать точку в имени перекрестной ссылки, может лучше :
142X2:1
142X2:2
142X2:3
Как думаете?
Или может по имени потенциала, если например это распределение плюса с автомата 142F1 (или выход с SITOP)...
111.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Gutten
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 16:44
Имя: Иванов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Перекрестная ссылка - как называть?

Сообщение Gutten »

А смысл давать такие длинные ОУ для ссылок? Я указываю некое обозначение ссылки (24P# и 24G# для =24В, L# и N# для фазных цепей, # - номер порядковый одноименной цепи, и т.п.). главное же, чтобы на листе её нашли по ОУ, а откуда она идёт - указано в данном случае зелёным текстом.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Перекрестная ссылка - как называть?

Сообщение hardwareprojectspro »

Gutten писал(а): 29 авг 2023, 16:25 А смысл давать такие длинные ОУ для ссылок?
по моему мнению это удобно, видеть с какого клеммника идет ссылка,
если например используются клеммы распределения 24В DC.

Nastuxa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 23 май 2018, 10:34
Имя: Анастасия
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Перекрестная ссылка - как называть?

Сообщение Nastuxa »

В "Данные проекта - Конфигурировать порядки свойств" настроила отображение перекрестной ссылки так, как мне необходимо. В данном случае отображается ОУ ссылки, перекр. ссылка, а снизу - ответная часть перекр. ссылки. Соединение располагаю только в одном месте, у источника, а у цели обозначение соединения и сечение вывожу через свойство блока (конфигурирую на весь проект для соединений).
image.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.