Поверка терморегуляторов arcom

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ooo_kompleks

Поверка терморегуляторов arcom

Сообщение ooo_kompleks »

Народ! Кто-нибудь занимался поверкой китайских приборов, а именно arcom –ов? Вообще в каких случаях ее нужно делать поверку? Начальство нашло где-то дофига разных регуляторов arcom, а что с ними делать - непонятно...

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12003
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 257 раз
Поблагодарили: 491 раз

Re: Поверка терморегуляторов arcom

Сообщение Jackson »

Поверка любого СИ делается:
1) первичная при изготовлении - производителем
2) периодическая - в течении срока эксплуатации через межповерочный интервал
3) после ремонта СИ.

Межповерочный интервал указывается в паспорте на прибор и в сертификате об утверждении типа СИ.

Однако, терморегулятор не является СИ, поэтому и поверяться он не должен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
Вован

Re: Поверка терморегуляторов arcom

Сообщение Вован »

В регулирующих устройствах (системах) предусматривается периодический метрологический контроль измерительного канала, что можно рассматривать как поверку. Это указывается в документации. Но, кажется, не китайской...


Автор темы
Вован

Re: Поверка терморегуляторов arcom

Сообщение Вован »

ooo_kompleks, а Вам еще в прошлом году в декабре на Ваш вопрос "Может выбросить?" сказали: НАШИ ЛУЧШЕ! АРКОМ - ХУ...(мягко скажем, ХУже). Я бы на Вашем месте не парился с метрологическим обеспечением АРКОМов и выбросил их. Есть много прекрасно работающих регуляторов. И недорогих.

Ответить