M241 Ошибка при попытке online

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение jerri_can »

Здравствуйте все. Нужна помощь. Сделал Sourse Upload, открыл проект, но при попытке Login (Alt+F8) вылезает сообщение. В чем дело? Символьную адресацию наблюдаю.
M241.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17592
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение Jackson »

Так а Вы, как предписано, red and applied information provided in Release Notes? Если да то ставьте галочку "не беспокоить" и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение jerri_can »

Простите, не знаю где этот release Note. Облазил всё меню.

Отправлено спустя 48 минут 38 секунд:
просто прочесть и поставить галочку? Делаю это. Не помогает.

Отправлено спустя 20 минут 54 секунды:
Версия Trial

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение se_sib »

jerri_can писал(а): 22 авг 2023, 12:43 Простите, не знаю где этот release Note. Облазил всё меню.

Отправлено спустя 48 минут 38 секунд:
просто прочесть и поставить галочку? Делаю это. Не помогает.

Отправлено спустя 20 минут 54 секунды:
Версия Trial
Это просто предупреждение, что в программе используется абсолютная адресация %IX, IB..... и что Шнайдер не рекомендует ее использовать. Т.е. где-то в программе использовали обращение к регистру по абсолютному адресу %...., а не по символьному имени переменной. Чтобы подтвердить и продолжить нужно нажать Alt+F. Но учтите что программу в ПЛК вы скорее всего перезапишите полностью и значение всех переменных скинуться к начальным. А если выгруженный исходник еще и не совпадает с загруженным в ПЛК проектом, то еще можете получить не рабочую систему. Поэтому рекомендую снять образ с ПЛК через Controller Assistant.

Автор темы
jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение jerri_can »

Спасибо! Образ снял, это само собой. Перезапишу без Download? странно устроен Шнейдер. Я только помониторить хотел, дабы разобраться в работе установки.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение se_sib »

jerri_can писал(а): 22 авг 2023, 13:04 Спасибо! Образ снял, это само собой. Перезапишу без Download? странно устроен Шнейдер. Я только помониторить хотел, дабы разобраться в работе установки.
Когда вы компилируете проект генерируются исполняемые файлы для загрузки в ПЛК и сопроводительные в директории с файлом проекта. Если бы их разработчик загрузил на ПЛК вместе с исходником проекта, вы бы смогли подключиться в режим Онлайн без загрузки. Без них только с полной загрузкой.

Автор темы
jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение jerri_can »

Спасибо. Вот за это я и не люблю Codesys и прочие Twincadы. Если забить на некоторую кривизну проекта, то можно ничего и не делать, образы я снял, будет время побольше, попробую покопать.

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати, не нашел default логин и пароль на FTP.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение se_sib »

jerri_can писал(а): 22 авг 2023, 15:32 Спасибо. Вот за это я и не люблю Codesys и прочие Twincadы. Если забить на некоторую кривизну проекта, то можно ничего и не делать, образы я снял, будет время побольше, попробую покопать.

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати, не нашел default логин и пароль на FTP.
Да, нормально, все уже привыкли к такой архитектуре Codesys))
Я уже и не помню точно, при SoMachine(старая среда) был вроде дефолтный для Ethernet сервисов Логин/Пароль - User / User, потом при Machine Expert пошел бум на КиберБезопасность и контроль доступа интегрировали в прошивку, нужно подключиться с штатным логином/паролем, потом задать свой и т.д..... но если контроль доступа отключен, то логин - Anonymous, без пароля.

Автор темы
jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

M241 Ошибка при попытке online

Сообщение jerri_can »

Большое спасибо! Не понятно зачем, один и тот же производитель оборудования, на почти одинаковые установки ставит разные контроллеры! Имею от них Delta , Omron, и Scheider. Ищут себя?