Импульсный вход на Prostar PR6100

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
vollmonding
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Вельск
Благодарил (а): 1 раз

Импульсный вход на Prostar PR6100

Сообщение vollmonding »

Добрый день.
Имеется ПЧ Prostar PR6100 и необходимость задавать уставку через импульсный вход DI6. Также имеется контроллер, который задаёт такт импульсами 24В. Однако согласно мануалу все входа в ПЧ управляются замыканием на COM, т.е. приходится их подключать через реле. Вопрос в следующем, как же быть с высокоскоростным входом? Подключать обычное реле кажется решением как минимум глупым...
43543534543.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Импульсный вход на Prostar PR6100

Сообщение dtv »

На странице 16 паспорта https://www.prostar.su/doc/ProstarPR6100.pdf
есть указание о свойствах входа DI6 - в режиме частотного входа он не является "сухим" и будет работать при подаче на него обычного импульсного сигнала напряжения постоянного тока.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
vollmonding
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Вельск
Благодарил (а): 1 раз

Импульсный вход на Prostar PR6100

Сообщение vollmonding »

323223223232323232232323.jpg
Спасибо! Несколько раз перечитал страницу и честно говоря так и не понял, где это указано, кроме того, что DI6 высокочастотный и импульсный. Вероятно, я просто плохо понимаю смысл слова импульсный... В любом случае попробовал, но ПЧ пока отказывается видеть импульсы, хотя P0.01, P4.05, P5.04 и P5.05 выставлены. В D-13 по нулям и ПЧ включается но на нулевой скорости. Ещё не понял относительно чего ПЧ распознает импульсы, от GND или от COM, но попробовал и так и так. Возможно что то не так с сигналом от ПЛК, к сожалению нет осциллографа под рукой.
В любом случае, спасибо за ответ!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Импульсный вход на Prostar PR6100

Сообщение Jackson »

vollmonding писал(а): 22 авг 2023, 10:27 Вероятно, я просто плохо понимаю смысл слова импульсный...
Нет, дело не в слове "импульсный". Это наверняка упомянуто где-то в другом месте. Читайте оригинальную документацию.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Импульсный вход на Prostar PR6100

Сообщение Михайло »

Этот вход работает, только если вы за это заплатите)
Это опция, которая по дефолту отсутствует.
Селяви, Пекин.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Импульсный вход на Prostar PR6100

Сообщение AlexandrGr »

vollmonding писал(а): 22 авг 2023, 10:27 Ещё не понял относительно чего ПЧ распознает импульсы, от GND или от COM, но попробовал и так и так.
ПЧ нужно напряжение.