Добрый день.
Имеется ПЧ Prostar PR6100 и необходимость задавать уставку через импульсный вход DI6. Также имеется контроллер, который задаёт такт импульсами 24В. Однако согласно мануалу все входа в ПЧ управляются замыканием на COM, т.е. приходится их подключать через реле. Вопрос в следующем, как же быть с высокоскоростным входом? Подключать обычное реле кажется решением как минимум глупым...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Импульсный вход на Prostar PR6100
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Вельск
- Благодарил (а): 1 раз
Импульсный вход на Prostar PR6100
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Импульсный вход на Prostar PR6100
На странице 16 паспорта https://www.prostar.su/doc/ProstarPR6100.pdf
есть указание о свойствах входа DI6 - в режиме частотного входа он не является "сухим" и будет работать при подаче на него обычного импульсного сигнала напряжения постоянного тока.
есть указание о свойствах входа DI6 - в режиме частотного входа он не является "сухим" и будет работать при подаче на него обычного импульсного сигнала напряжения постоянного тока.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 02:18
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Вельск
- Благодарил (а): 1 раз
Импульсный вход на Prostar PR6100
В любом случае, спасибо за ответ!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17600
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Импульсный вход на Prostar PR6100
Нет, дело не в слове "импульсный". Это наверняка упомянуто где-то в другом месте. Читайте оригинальную документацию.vollmonding писал(а): ↑22 авг 2023, 10:27 Вероятно, я просто плохо понимаю смысл слова импульсный...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3579
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 273 раза
Импульсный вход на Prostar PR6100
Этот вход работает, только если вы за это заплатите)
Это опция, которая по дефолту отсутствует.
Селяви, Пекин.
Это опция, которая по дефолту отсутствует.
Селяви, Пекин.
-
- освоился
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Импульсный вход на Prostar PR6100
ПЧ нужно напряжение.vollmonding писал(а): ↑22 авг 2023, 10:27 Ещё не понял относительно чего ПЧ распознает импульсы, от GND или от COM, но попробовал и так и так.