1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

УПП SSN-015-3

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Alex_plus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2023, 20:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва

УПП SSN-015-3

Сообщение Alex_plus »

Практический вопрос по эксплуатации УПП SSN-015-3. Установлен в системе эксплуатации скважинного насоса. Насос включается 1-2 раза в сутки на пару часов. Вопрос в том, как надежнее, постоянно держать под напряжением данный УПП, либо подключать его только на время включения насоса?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

УПП SSN-015-3

Сообщение olexsa »

опишите подробнее условия эксплуатации:
- помещение, шкаф, обогреваемое, или температура внешнего воздуха;
- включение автоматическое, или персоналом вручную, под присмотром;
- коммутация силового ввода?
- возможность удаленной диагностики состояния УПП?

Автор темы
Alex_plus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2023, 20:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва

УПП SSN-015-3

Сообщение Alex_plus »

шкаф в помещении без отопления. Эксплуатация до заморозков. Вкл-выкл производится автоматически по сигналу от пр200(ОВЕН). Присмотр осуществляется через облачный сервер (пр200-шлюз). Можно присоединить УПП непосредственно к входным цепям, либо через дополнит контактор, котор будет включаться чуть раньше УПП и выключаться чуть позже УПП ( чтобы сработали подъем и спад напряж на нагрузке). В первом случае УПП все время под напряжением 380в. Во вором случае - только на время работы насоса. Можно реализовать и то и другое.

Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
на облако подаются сигналы ошибки УПП, реле контр фаз, тепл реле
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

УПП SSN-015-3

Сообщение Jackson »

Alex_plus писал(а): 21 авг 2023, 23:03 Можно реализовать и то и другое.
Тогда странный вопрос. Я бы сделал так, чтобы УПП был под напряжением только тогда, когда он в работе.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Alex_plus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 авг 2023, 20:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва

УПП SSN-015-3

Сообщение Alex_plus »

Вопрос не странный, тк имеется встроенный ист питания и обычно такие ист не любят лишних вкл-выкл. Но я согласен, считаю, что все же лучше отключать, когда нет работы.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

УПП SSN-015-3

Сообщение Serex »

Отключают для экономии энергии и для пожаробезопасности при отсутствии персонала.
У Вас ни то, ни другое. Установка все равно остается под напряжением. А УПП в режиме ожидание вряд ли много потребляет.
Лучше, если контрольные цепи постоянно под напряжением будут. Меньше всяких конденсатов будет.
Контактор на УПП ставят в первую очередь для безопасности, потому что тиристоры в УПП вещь ненадежная, с этими полупроводниками не понятно - толи проводят, толи не проводят :ges_up:
Так что если УПП позволяет запитать контрольные цепи отдельно от силовых входов, то это надо разделить. Контрольные под напряжением, а силовые отключать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

УПП SSN-015-3

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 24 авг 2023, 10:47 Так что если УПП позволяет запитать контрольные цепи отдельно от силовых входов, то это надо разделить. Контрольные под напряжением, а силовые отключать.
Усложнение схемы.
Контрольные цепи держать под напряжением есть смысл если обмен сигналами необходим непрерывно, а не только когда привод в работе. Для УПП совершенно нормально что его включают во время работы привода и отключают при остановке. Он для этого непосредственно и предназначен. За встроенный в него БП переживать не надо.

Но если уж переживать, то у встроенных радиокомпонентов есть ресурс, который не безграничен. Подключенное к цепям питания устройство получает по питанию все электрические помехи из сети, полупроводники от этого "изнашиваются", их срок службы уменьшается и в режиме покоя тоже (БП-то работает постоянно, на входы тоже что-то приходит). Так что с точки зрения долговечности что держать под питанием что не держать - ещё неизвестно что хуже.

Поэтому я бы по этому поводу вообще не переживал, а делал бы по принципу необходимой достаточности: если нужно непрерывное взаимодействие с УПП даже когда он не используется - держать под питанием. Не нужно - отключать всё. А как нужно - это автору виднее, мы не знаем что за объект.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»