1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 8 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Alex80 »

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Купили мне на исследование ПЛК110-24.60.К-М, но пока не получается к нему подключиться - система выдаёт ошибку несоотвествия тергет-файлу:
Codesys2.jpg
Таргет-файл использую следующий - более подходящего я ни на сайте "ОВЕН" ни в списке CodeSys 2 не нашёл:
Codesys2_3.jpg
Причем устройство пингуется и с кросс кабелем и с обычной обжимкой - так и не понял какой из них правильно использовать - вроде "кросс". Но не могу соединиться ни по какому.
Codesys2_1.jpg
Делал все как в мануале - IP и маска:
Codesys2_2.jpg
Так же выставил соответствующие параметры среды:
Codesys2_4.jpg
Пока не понимаю что делаю не так. Не правильный таргет-файл? Где взять правильный для этого ПЛК?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 26 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение doza »

основной шлюз: 10.0.6.1
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3930
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Никита »

Alex80 писал(а): 17 авг 2023, 16:58 Пока не понимаю что делаю не так. Не правильный таргет-файл?
Возможно. Надо смотреть пару "прошивка-таргет" на совместимость. Что на последней картинке за настройки и для чего?
Случаем не пытаетесь всесто ПЛК с эмулятором связаться?
doza писал(а): 17 авг 2023, 18:17 основной шлюз: 10.0.6.1
Для данных адресов и маски /16 это без разницы. Тем более пинги проходят. Возможно, но маловероятно, что нужный порт блокируется брандмауэром.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 8 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Alex80 »

Никита писал(а): 17 авг 2023, 19:14 Возможно. Надо смотреть пару "прошивка-таргет" на совместимость. Что на последней картинке за настройки и для чего?
Случаем не пытаетесь всесто ПЛК с эмулятором связаться?
Нет.
Написал в поддержку - ответили. Если получится - отпишусь.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Roman_33 »

Мне кажется вам для ПЛК110[М02] таргет нужен, старые давно с производства сняты или вы б\у купили?
plk110-30_m02.png
Такой у вас?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Sergy6661 »

Внимательно смотрим на этой странице:- https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 8 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Alex80 »

Вообщем я разобрался. Да - "таргет" для этого процессора как и для всех 110 с серийным номером на 54219 PLC110.60-M v2.
Это первый момент. Но даже с ним он у меня не соединялся - и фишка тут простая, но тем не менее если не знать - можно порядочно замучить тех поддержку. Если в вашей программе нет ни одной строчки кода - почему-то система не даёт соединяться с процессором - считает это ошибкой. В этом принципиальная разница с SIMATIC где ты можешь соединиться с процессором даже если у тебя вообще пустой проект будет. Вот такие результаты дали несколько дней мучений.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Velt »

Alex80 писал(а): 22 авг 2023, 16:27 фишка тут простая, но тем не менее если не знать - можно порядочно замучить тех поддержку. Если в вашей программе нет ни одной строчки кода - почему-то система не даёт соединяться с процессором - считает это ошибкой.
При попытке подключения КДС компилирует проект. Англоязычная версия выдаёт сообщение об ошибке "The project must be correct for login". А в списке ошибок появляется строка "At least one statement is requred". Сталкивался с таким неоднократно.

Предполагаю, что это результат русификации КДС. Я всегда английскими версиями пользуюсь.

Если б вы сразу увидели эту надпись не пришлось бы мучить техподдержку.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Проблемы с подключением к ПЛК110-24.60.К-М

Сообщение Sergy6661 »

Alex80 писал(а): 22 авг 2023, 16:27 Если в вашей программе нет ни одной строчки кода - почему-то система не даёт соединяться с процессором - считает это ошибкой.
Да, ошибка будет выявлена компилятором, как и в любом другом продукте, нет возможности скомпилировать- нечего загружать.
Alex80 писал(а): 22 авг 2023, 16:27 В этом принципиальная разница с SIMATIC где ты можешь соединиться с процессором даже если у тебя вообще пустой проект будет
Alex80 писал(а): 22 авг 2023, 16:27 Вот такие результаты дали несколько дней мучений.
Таки не надо путать мучения и получения опыта эксплуатации прибора, а опыт сын ошибок трудных.
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»