4-20мА перегружен

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

4-20мА перегружен

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): 20 авг 2023, 18:11 и на малом сопротивлении приборов токовой петли напряжение помехи гораздо меньше, чем на высоком сопротивлении приемника унифицированного сигнала напряжения.
Мне тоже в институте заложили нелюбовь к сигналу 0-10 Вольт. Она идёт из тех времён, когда выходное сопротивление источников сигнала было высоким, а входное сопротивление приёмников сигнала - не очень. Но в его оправдание могу сказать, что при коротких проводах помеха хорошо шунтируется низким выходным сопротивлением сегодняшних источников сигнала напряжения.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

4-20мА перегружен

Сообщение Ryzhij »

rwg писал(а): 20 авг 2023, 18:47 что при коротких проводах...
А на коротких проводах и помех обычно мало. Одно дело в пределах станины машины, совсем другое - несколько сотен метров.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Jackson »

Looker писал(а): 18 авг 2023, 19:09 Ни в коем случае - все помехи будут собраны.
Ну почему же? Разок можно - у автора осциллограф есть, будет получен ценнейший опыт. :)
Сергей писал(а): 20 авг 2023, 10:43 Напряжение померяли первым делом, 24,03В. Кончено тоже думали чуть повысить напряжение но отказались от этой мысли
Ибо если 24 вольта и не просаживается - 4 вольта погоды не сделают.

Одна из причин сразу была известна, она очевидна, я описал её выше. До тех пор пока она не будет устранена - все дальнейшие рассуждения не имеют смысла. Крутя две ручки сразу никогда нельзя понять, какая из них влияет. При известной причине устранять остальные, кроме этой - как минимум нелогично.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Serex »

Ryzhij писал(а): 20 авг 2023, 18:11 А если серьёзно, то всё дело во входном и выходном сопротивлениях источника и приёмника сигнала, соответственно.
Так если поставить себе цель борьбу с помехами, можно сделать унифицированный сигнал напряжения с выходом на пару киловатт :) Тогда можно нагрузить на сопротивление в 1 Ом и все помехи испугаются :)
Просто так не делают и в большинстве случаев достаточно входа 10 кОм.
Везде нужно иметь меру и достаточность.

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Ryzhij писал(а): 20 авг 2023, 21:25 Одно дело в пределах станины машины, совсем другое - несколько сотен метров.
А что? Кто-то такую дичь до сих пор изображает - аналоговый сигнал на несколько сотен метров? При текущих ценах на кабели и электронные модули все надо по цифре гнать.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

4-20мА перегружен

Сообщение olexsa »

Serex писал(а): 24 авг 2023, 11:06 все надо по цифре гнать.
Надо и можно - это разные понятия. Всё зависит от многих факторов. И на общую стоимость системы влияет не только цена на кабель.
Serex писал(а): 24 авг 2023, 11:06 Кто-то такую дичь до сих пор изображает - аналоговый сигнал на несколько сотен метров?
Почему это дичь? Как то даже стало обидно за те предприятия, на которых работал - во внутренней НТД некоторые моменты однозначно заложены - только 4-20 мА, или 4-х проводка для термосопротивлений.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

4-20мА перегружен

Сообщение petr2off »

А некоторые сигналы, например аварийный останов - вообще запрещают по цифре гнать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 24 авг 2023, 11:06 Кто-то такую дичь до сих пор изображает - аналоговый сигнал на несколько сотен метров?
Я например. И на 2 километра гонял местами. Есть возражения?
Serex писал(а): 24 авг 2023, 11:06 При текущих ценах на кабели и электронные модули все надо по цифре гнать.
Сейчас! Если б всё было так просто то вообще были бы кабели не нужны уже давно - по радио бы гнали всё и в цифре.

И это вообще не вопрос топика. Интерфейс выбран автором, он ему нужен и нечего обсуждать переход на другие интерфейсы - вопрос в том чтобы этот интерфейс работал и работать он может.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

4-20мА перегружен

Сообщение Ryzhij »

Serex писал(а): 24 авг 2023, 11:06 Кто-то такую дичь до сих пор изображает - аналоговый сигнал на несколько сотен метров? При текущих ценах на кабели и электронные модули все надо по цифре гнать.
Видимо, Вы не работаете с ОПО.
Могу только позавидовать :good:
И да, в "цифре" есть свой интерфейс 4-20 mA.
ИРПС называется. :ext_secret:
Как думаете, отчего такие совпадения? :crazy0to:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
petr2off писал(а): 24 авг 2023, 11:54 А некоторые сигналы, например аварийный останов - вообще запрещают по цифре гнать.
Практически всё, входящее в контуры ПАЗ, проще передать "физикой".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 24 авг 2023, 13:30 Видимо, Вы не работаете с ОПО
ОПО тут ни при чём. Много где применяется и в т.ч. на большие расстояния. Не массово, но и не редкость.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Serex »

Jackson писал(а): 24 авг 2023, 12:14 Сейчас! Если б всё было так просто то вообще были бы кабели не нужны уже давно - по радио бы гнали всё и в цифре.
Ну не радио, но оптика имеет место применяться все шире. Уплотнять все в цифровые потоки и запускать сложными путями. Конечно при наличии соответствующей инфраструктуры.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Serex »

Ryzhij писал(а): 24 авг 2023, 13:30 Практически всё, входящее в контуры ПАЗ, проще передать "физикой".
Так или иначе все передается физикой. Но некоторые физические способы передачи работают с дискретными сигналами и показывают высокую эффективность передачи.
4-20 интерфейс подразумевает пропорциональное изменение физического процесса в зависимости от данных. И это называется аналоговым.
Вы всегда передаете физикой, но дискретный сигнал одно значение раскладывает на дискреты распределенные по времени. А время можно сжимать и растягивать, поэтому можно передавать гораздо больше данных, чем с аналоговым принципом работы.
Основной недостаток 4-20 мА интерфейса в том, что он требует хороших толстых кабелей, особенно на длинные расстояния. И это дорого.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 26 авг 2023, 10:25 Так или иначе все передается физикой. Но некоторые физические способы передачи работают с дискретными сигналами и показывают высокую эффективность передачи.
Но не в ПАЗ. А иное просто притянуто за уши.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Serex »

Jackson писал(а): 26 авг 2023, 21:53Но не в ПАЗ.
В ПАЗ применяется то, что проверено десятилетиями, но не по праву надежности, а потому что аналоговый способ проще, нагляднее и понятнее. С цифрой даже мультиметром не проверишь, по сложнее приборы нужны.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

4-20мА перегружен

Сообщение Jackson »

Закон научных исследований Мерфи.
В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований и аргументов.

Закон Майерса.
Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавится.


Тема закрыта.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»