Ошибка на M221

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
stereo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 май 2022, 13:25
Имя: Федор

Ошибка на M221

Сообщение stereo »

На контроллере Modicon M221 горит индикатор error, с ним нет связи по ethernet. вычитал в мануле скрипт для снятия лога Upload "/sys/log", выгрузил на sd карту
Содержание лога:
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:12 : # Start Clone Operation #
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:23 : Clone - - Application Copy Protected
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:24 : Clone - - PLC does not have a Post Configuration
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 14:59:24 : # Successful Clone Operation (with restriction, see above) #
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 15:00:52 : # Start Script #
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 15:00:52 : Download "\sys\os\M221.mfw" - Command Allowed only during Boot
Ref = TM221CE24R SN 204100535 16/07/02, 15:00:52 : # End Script #
В папке \sys\os на карте появился файл M221.mfw
помогите восстановить связь с контроллером

Abduvosid
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 авг 2023, 09:47
Имя: Восид
Страна: Таджикистан
город/регион: Душанбе

Ошибка на M221

Сообщение Abduvosid »

У меня такая же проблема , как у Вас получилось снять логи ? можно инфу ?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Ошибка на M221

Сообщение ogorsv »

По USB связь есть?
Попробуйте загрузить по USB новые проект с правильными настройками Ethernet - см.внимательно ВСЕ настройки, включая галочки
То, что вы сделали, это не лог работы, это лог операции клонирования
СВ

Автор темы
stereo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 май 2022, 13:25
Имя: Федор

Ошибка на M221

Сообщение stereo »

Abduvosid, как сказал Сергей - это лог клонирования проекта, но если все равно надо - берете сд карту, в блокноте пишете текст "/sys/log", сохраняете файл с этим текстом на карту под именем script.cmd, вставляете карту в контроллер и он пишет на карту лог
Подробнее - Руководство, стр 168

Сергей, посмотрите, пожалуйста, проект - там всего три тега: счетчик воды импульсный, датчики температуры и давления аналоговые. Регистры вот
тут все верно?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Ошибка на M221

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Я бы проект посмотрел, может быть, если бы прислали *.smbp файл ;-)
Но по ссылке firmware, в папке os, да и написано "прошивка ПЛК", что никак не является программным проектом
А по спискам тэгов я пока никаких противоречий не наблюдаю
СВ

Автор темы
stereo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 май 2022, 13:25
Имя: Федор

Ошибка на M221

Сообщение stereo »

ogorsv, как его выгрузить?

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Ошибка на M221

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Подключиться к ПЛК и на последней вкладке есть опция выгрузки.
Только вот программист в настройках мог запретить выгрузку или запаролить это
Тогда никак
СВ