Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

FTView SE 13 и SLC-500

Сообщение b3g1nasutp »

Всем привет. Собственно вопрос в заголовке. Есть ли возможность связать FactoryTalkView SE 13 версии и старенькие контроллеры SLC-500. Нужно использовать FactoryTalk Gateway? Спасибо за ответы.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

FTView SE 13 и SLC-500

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 10 авг 2023, 03:56Всем привет. Собственно вопрос в заголовке. Есть ли возможность связать FactoryTalkView SE 13 версии и старенькие контроллеры SLC-500. Нужно использовать FactoryTalk Gateway? Спасибо за ответы.
Используй RSLinx Enterprise. FactoryTalkView SE какой, Network или Local? Ранее для Network необходимо было приобретать, для
Local входил в поставку.
FactoryTalk Gateway для других целей - OPC доступ к контроллерам и данным из FactoryTalkView SE.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

FTView SE 13 и SLC-500

Сообщение b3g1nasutp »

Looker писал(а): 10 авг 2023, 06:43 Используй RSLinx Enterprise. FactoryTalkView SE какой, Network или Local? Ранее для Network необходимо было приобретать, для
Local входил в поставку.
Первое время будет использоваться как Local, а в дальнейшем, скорее всего, как Network. Спасибо за ответ!
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

FTView SE 13 и SLC-500

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 10 авг 2023, 07:26Первое время будет использоваться как Local, а в дальнейшем, скорее всего, как Network.
Приобретать Network (сервер и клиент на одном компьютере, потом при нужде можно разделить, для Local такое не работает) и RSLinx Enterprise.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

FTView SE 13 и SLC-500

Сообщение b3g1nasutp »

Looker писал(а): 10 авг 2023, 14:06 Приобретать Network (сервер и клиент на одном компьютере, потом при нужде можно разделить, для Local такое не работает) и RSLinx Enterprise.
Имеет разница количество клиентов для приобретения лицензии для Network?
RSlinx Enterprise поставляется с FactoryTalk View 13 и покупать отдельно его не нужно?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

FTView SE 13 и SLC-500

Сообщение Looker »

b3g1nasutp писал(а): 10 авг 2023, 17:47Имеет разница количество клиентов для приобретения лицензии для Network?
Нет. Еще есть клиенты ViewOnly, определяется лицензией.
b3g1nasutp писал(а): 10 авг 2023, 17:47RSlinx Enterprise поставляется с FactoryTalk View 13 и покупать отдельно его не нужно?
Покупать.
Имей ввиду, что FactoryTalkView SE лицензируется по количеству экранов. Есть механизм "подстановки" при открытии экрана, т.е. один экран на все однотипные установки (механизмы).
Для привязки лицензий настоятельно рекомендую USBDongle2 - имеет память для хранения текстовой информации.
_______________________________________________