Подключение Уралвес к SCADA

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

Добрый день, форумчане. Возникла проблема при подключении весов Уралвес КСК-10 к скаде SimpLight, через Modbus RTU. Связь с прибором есть только выбивает ошибку 0х01 (не известный формат). Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. Перепробовал уже все что мог.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение VADR »

Stepan23 писал(а): 01 авг 2023, 11:37 Связь с прибором есть
Как Вы это определили?
Stepan23 писал(а): 01 авг 2023, 11:37 Перепробовал уже все что мог.
Что конкретно пробовали? Здесь штатного экстрасенса нет, чтобы догадываться, что Вы могли, а что - нет.
Ну и для начала хотелось бы схему.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

Пробовал менять тип переменной, внутренние адреса каналов, порядок байт. Ничего не происходит, сразу идет обрыв цепи и опрос не идет. Настроки при которых отсутствует TimeOut на скриншоте который приложил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 27 раз

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение SaNNy »

1. Какой протокол настроен в устройстве MODBUS-RTU или MODBUS-ASCII?
2. Какое адресное пространство на устройстве - 3x или 4х ?

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

Алресное пространство 4х
Протокол ModBus RTU
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Jackson »

Stepan23 писал(а): 01 авг 2023, 11:37 Перепробовал уже все что мог.
VADR писал(а): 01 авг 2023, 14:13 Что конкретно пробовали?
Раз до сих пор не заработало, то ответ очевиден: всё, кроме того что нужно. :) А значит не всё возможное.

Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
VADR писал(а): 01 авг 2023, 14:13 Как Вы это определили?
Видимо, по тому, что получен код ошибки. Раз получен - связь есть. А вот какая она - это хороший вопрос.

Если не знаешь что делать - начинай с самого начала. То есть с проводов и резисторов, здесь про это много написано.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

Понял, спасибо. Начнем заново. Возможно что то упустил.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение I_m »

Stepan23 писал(а): 01 авг 2023, 15:10 Настроки при которых отсутствует TimeOut на скриншоте который приложил.
У Вас Input register, а в примере из доки они функцию 3 используют. Т.е. регистры всё же holding.

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

Все нашел решение внутренний адрес канала в приборе нужно указать не 1 а 0, и все прекрасно заработало. За помощь всем спасибо.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение VADR »

Jackson писал(а): 01 авг 2023, 15:42 Видимо, по тому, что получен код ошибки. Раз получен - связь есть.
Этот код ошибки - точно от устройства? Или это скада говорит, что устрйство недоступно?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Serex »

В таких ситуациях очень полезно посадить слушателя на провода и смотреть, что за байты там бегают. Как правило такой подход очень быстро локализует проблему.

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

VADR писал(а): 01 авг 2023, 19:36
Jackson писал(а): 01 авг 2023, 15:42 Видимо, по тому, что получен код ошибки. Раз получен - связь есть.
Этот код ошибки - точно от устройства? Или это скада говорит, что устрйство недоступно?
Это скада сообщала что не может прочитать т.к. неизвестный формат. Оказывается просто внутренний адрес был 0, а не 1 как обычно на многоканальных ПИД регуляторах, по крайней мере те что я видел.

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Serex писал(а): 01 авг 2023, 21:21 В таких ситуациях очень полезно посадить слушателя на провода и смотреть, что за байты там бегают. Как правило такой подход очень быстро локализует проблему.
Да если бы еще знать как это делать, я так любитель энтузиаст. Нужно было просто по быстрому получить регистр данных, поэтому пришлось все делать на скорую руку без знаний автоматизации.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Jackson »

Stepan23 писал(а): 02 авг 2023, 09:02 Да если бы еще знать как это делать, я так любитель энтузиаст. Нужно было просто по быстрому получить регистр данных, поэтому пришлось все делать на скорую руку без знаний автоматизации.
Главное чтобы потом этот завод, или установка, или что там у Вас - не взорвался.
Что по-быстрому делается - то потом долго разгребается. Так что экономии времени по итогу не получилось ещё ни у кого.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Stepan23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 11:32
Имя: Степан
Страна: Россия

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Stepan23 »

Jackson писал(а): 02 авг 2023, 11:36
Stepan23 писал(а): 02 авг 2023, 09:02 Да если бы еще знать как это делать, я так любитель энтузиаст. Нужно было просто по быстрому получить регистр данных, поэтому пришлось все делать на скорую руку без знаний автоматизации.
Главное чтобы потом этот завод, или установка, или что там у Вас - не взорвался.
Что по-быстрому делается - то потом долго разгребается. Так что экономии времени по итогу не получилось ещё ни у кого.
Ну я думаю от RS-485 ничего не взорвется, то вупрос только возможности снятия правильных показателей и их архивирования.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение Jackson »

Stepan23 писал(а): 02 авг 2023, 11:43 Ну я думаю от RS-485 ничего не взорвется
Все, у кого что-то взорвалось, думали также.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Подключение Уралвес к SCADA

Сообщение I_m »

Stepan23 писал(а): 02 авг 2023, 09:02 Нужно было просто по быстрому получить регистр данных, поэтому пришлось все делать на скорую руку без знаний автоматизации.
Что там знать такого особого нужно? Контекстный поиск в Яндекс по " КСК-10" ссылку на документацию по этим весам в первой строке выдаёт.
Ответить