1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Изменился пароль при переносе программы

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
kuzandr52
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июн 2023, 06:14
Имя: Андрей
Страна: Россия

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение kuzandr52 »

Панель MT8070iH. Скопировали программу со старой панели через сд карту. При попытке войти на страницу настройки старый пароль не подходит. Почему так произошло и как узнать пароль?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Andreyit »

Только декомпилировать.
Хоть и пароль пользователей зашит в панели, а вот если пароль высчитывается где-то в плк, то там расчет пароля может зависеть от серийника панели.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Jackson »

Ничего не изменилось на самом деле.

В панели три пароля: на загрузку, на выгрузку, системный (на проект).
И разработчик проекта, который когда-то этот проект делал, может задать в проекте все эти три пароля. В новой панели пароли заводские (1111111, если память не подводит), а в проекте те, которые задал разработчик. И пока пароли на загрузку не будут совпадать - панель не разрешит загрузить в себя проект. Это нормально.
kuzandr52 писал(а): 23 июн 2023, 06:27 Почему так произошло
См.выше.
kuzandr52 писал(а): 23 июн 2023, 06:27как узнать пароль?
1. Спросить у разработчика
2. Декомпилировать проект и посмотреть. Но декомпиляция тоже хорошим может не закончиться, есть нюансы.

На этих двух пунктах легальные способы узнать пароль заканчиваются, а про нелегальные даже не пытайтесь спрашивать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

lostman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 мар 2020, 06:56
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: г Реж, Свердловская область
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение lostman »

Тут вопрос в том, что автор называет страницей настройки. Или он уже залил проект, в нём есть специальная страница для наладчиков - тогда странно, что пароль не подходит. А вот если в принципе не даёт залить проект - тогда да, надо с разрабами связываться скорее всего.

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Jackson писал(а): 23 июн 2023, 11:32 2. Декомпилировать проект и посмотреть. Но декомпиляция тоже хорошим может не закончиться, есть нюансы.
в порядке информации - в чём могут быть проблемы при декомпиляции? Пока никогда с ними не сталкивался.

Автор темы
kuzandr52
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июн 2023, 06:14
Имя: Андрей
Страна: Россия

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение kuzandr52 »

Проект залили, всё работает. Не даёт только в настройки зайти

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если де компилируются, то где он находится?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Михайло »

При загрузке проекта включите галочку "Обновить пользователей", как-то так звучит.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Jackson »

lostman писал(а): 23 июн 2023, 12:48 в порядке информации - в чём могут быть проблемы при декомпиляции?
1. Разработчик мог запретить декомпиляцию целиком или отдельных макросов настройками.
2. Из-за значительной разницы версий EasyBuilder, в которой создавался проект разработчиком и которой пытаетесь декомпилировать, декомпилируется неправильно. А какой версией пользовался разработчик - неизвестно.
3. ....

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
kuzandr52 писал(а): 23 июн 2023, 16:05 Если де компилируются, то где он находится?
В EasyBuildere. Пароли пользователей - в свойствах проекта. Системные пароли - в свойствах компилятора.

Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
kuzandr52 писал(а): 23 июн 2023, 16:05 Проект залили, всё работает
Смотрите. Вы описали проблему, задали вопросы. Вам ответили несколькими вариантами. Теперь Вы пишете что проблему решили и задаёте новые вопросы, а как решили предыдущий вопрос - не сообщаете. А от этого зависят дальнейшие ответы.
Ситуация перестаёт быть понятной и поэтому больше ответить становится нечего, и люди поэтому перестают Вам отвечать. Хотели бы помочь, но не могут. А Вы потом, возможно, подумаете, что Вам никто не хочет помочь, хотя сами же лишили людей этой возможности, не дав обратную связь.

Новый вопрос про вход настройки. В какие? В системные или в некие сделанные в проекте? Хоть бы фото экрана этих настроек увидеть или способ входа в них, фотоаппарат ведь у каждого в кармане сейчас.
[+]
Почему приходится вытягивать информацию из человека, ведь это человеку помощь в 1 очередь нужна, а не нам тут всем читателям?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 23 июн 2023, 18:14 При загрузке проекта включите галочку "Обновить пользователей", как-то так звучит.
Это если имеются в виду пользователи, определённые в проекте. А на системного админа для входа в системные настройки это ведь не распространяется. В какие настройки идёт автор - мы не знаем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
kuzandr52
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июн 2023, 06:14
Имя: Андрей
Страна: Россия

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение kuzandr52 »

Панель от печи, упаковка бутылок на кронесе. Атланта называется, итальянской фирмы. Пароль от входа в настройки печи. Разбили экран. Подключили мышь, но курсор не отображается. Как сейчас поняли, что это разработчик скрыл отображение. Работают вслепую, тыкая и смещая мышь пока не попадут в нужную кнопку. Заказали такую же модель на авито, потому что модель снята с производства. Но так как системное меню тоже скрыто. Не смогли подключить через сетевой кабель, тк не посмотреть айпи. Через юсб тоже не получилось. Скопировали через сд карту. Подключили обратно к печи новую панель. Кнопки управления работают, но печь работает некорректно. Попытались зайти в параметры, не получилось. Пароль не подходит. Поставили старую панель.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Andreyit »

Выложите файлы что выгрузили, мжт декомпилируется. Если это пароли панели, а не заложенный разрабами пароль от неоплат.

Автор темы
kuzandr52
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июн 2023, 06:14
Имя: Андрей
Страна: Россия

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение kuzandr52 »

Проект декомпилировали, просто никто никогда с изибилдером не работал, поэтому где найти пароли не знаем. Поняли, что рецепты не скопировались через сд карту. Непонятно почему. Пароль похоже связан с рецептами
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Jackson »

kuzandr52 писал(а): 28 июн 2023, 18:20 рецепты не скопировались через сд карту. Непонятно почему.
Как раз понятно - они отдельно копируются если вообще не запаролены. Это ж лучшая защита от несанкционированного тиражирования от разрабов - запаролить рецепты.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Изменился пароль при переносе программы

Сообщение Михайло »

По умолчанию пароли и пользователи не прогружаются, смотрите внимательнее на окне загрузки. Включите галочку.
Ответить