питание расходомера

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Потратил сегодняшний вечер на общение с расходомером. В общем безуспешно. Там кстати да, датчик Холла оказался установлен. И на крылчатку приклеено 2 магнита.
Когда его продуваешь - модуль считает импульсы хорошо, даже когда задумчиво дуешь.
Когда начинаешь воду через него гнать - чистый 0, не зависимо от расхода.
В документации на модуль про импулсы написано - время не менее 5 милисекунд (ну да, предельная частота обозначена в 100Гц) ну и параметры импульса обозначены как 1V на GND и 5-30V на вход.
Такое ощущение, что когда дуешь в него он вращается как сумашедший и 5V вытягивает, а когдв водичка через него течет - там вращение существеннно скромнее и наверно не вытягивает 5V, с источника питания то в 5V.
Тут уже предлагали 24V на геркон подать, ну это наверно круто. А вот если 10V подать -изменится ли ситуация ?

Aeroplan
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 40 раз

питание расходомера

Сообщение Aeroplan »

Что-то я не понял, так там датчик холла или геркон?
Я такой расходомер с датчиком Холла в пищевке не раз использовал как раз на воде. Нормально он работает, но я только 24В использовал, никогда специальное питание к нему не тянул. Главное полюса не попутать. Один раз перепутал, спалил сам "датчик-типа-транзистора". Ничего, в Чип-Дипе купил новый, вклеил, подпаял и дальше подключил как надо. Д осих пор работает. Не скажу, какой там минимальный расход, но проблем с малыми расходами не замечал.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Датчик холла.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

питание расходомера

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 20 июн 2023, 06:01 Они где то нашли клапана с встроенным расходомером за смешные деньги и вытащили из
него простенький такой (вращающийся магнит и 2 геркона) импульсный расходомер.
Любопытство гложет - имеется возможность наименования, марки, модели сообщить?

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
petr2off писал(а): 21 июн 2023, 10:11 парни решили купить ротаметр
то есть считывание показаний будет происходить визуально?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Нет, весь смысл его модулем DI считать, но там только счетчик и его нужно откалибровать, оценить вес импульса и
с периодом определится для расчета расхода.
На нем ничего написано не было, китайская вешь. Но спрошу.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

питание расходомера

Сообщение dtv »

А вариант купить и поставить на измерение прокачки воды нормальный специализированный датчик с импульсным выходом в 24 В Вы не рассматриваете?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Я то больше по программированию контроллеров.
А железо парни сами покупают.
Но вот встречный вопрос, а какой импульсный расходомер на 24В за 1700 руб вы можете посоветовать ?

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

питание расходомера

Сообщение Sergy6661 »

olexsa писал(а): 22 июн 2023, 21:47 Любопытство гложет - имеется возможность наименования, марки, модели сообщить?
Да типа вот такого, 24в вполне себе "хавает":- https://www.chipdip.ru/product/tle4935l ... sb94793637
petr2off писал(а): 21 июн 2023, 10:11 парни решили купить ротаметр,
что в моем понимании к феншую ближе. Конечно, расходомер будет использоватся
не в целях измерения, но сама идея мне нравится
Парни они такие как решили, так и купили...прямо страшно за отечественную медицину.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

А ротаметр он не для медиков, он для внутреннего потребления - для стенда.
По ссылке сходил, но там датчик холла а не расходомер.
У расходомера кстати никакой марки нет, он в сборке с клапаном, его от туда свинтили.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

питание расходомера

Сообщение Sergy6661 »

petr2off писал(а): 23 июн 2023, 08:40 По ссылке сходил, но там датчик холла а не расходомер.
В обычный счетчик воды (любой) встраивается датчик холла и получается импульсный расходомер нифига не сертифицированный, но вполне работоспособный, то, чем начиналась тема:
petr2off писал(а): 20 июн 2023, 06:01 Решили мои техномедики поставить на входе каждого насоса имульсный расходомер.
Они где то нашли клапана с встроенным расходомером за смешные деньги и вытащили из
него простенький такой (вращающийся магнит и 2 геркона) импульсный расходомер.
Очень сильно похоже, что пресловутый расходомер импульсный за 1700р это бытовой счетчик воды с присобаченным датчиком холла...
Техномедики классные...
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Sergy6661 писал(а): 23 июн 2023, 08:49 Очень сильно похоже, что пресловутый расходомер импульсный за 1700р это бытовой счетчик воды с присобаченным датчиком холла...
Ошибочное впечатление.
Цена импульса у него - примерно 0.025 литра, сам он входит в сборку с клапаном, датчик холла залит в фишку и вставляется в специальное гнездо, с защелкой. А еще в сборке есть PIC контроллер. Просто они все это разобрали и решили попробавать приспособить этот расходомер для своих целей.

Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Ну и вишенка на тортк. Бытовой расходомер все таки заточен на подсчет кубов. Которые потом на тариф умножаются,
в данном случае кубы нафиг не нужны, интересует именно расход - количество литров в минуту. Т.е. девайс технологический.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

питание расходомера

Сообщение Универсал »

petr2off писал(а): 23 июн 2023, 09:43 Бытовой расходомер все таки заточен на подсчет кубов
Вообще-то бытовые водосчётчики подсчитывают литры, и обычно вес 1 импульс на литр. Расход максимальный обычно 3-5 кубов в час.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Ну да, конечно литры. Про кубы я сказал имея в виду, что измеряется объем. единица измерения - дело 10, хотя тариф - за куб считается. А в данном случае интересует именно объемный расход. Перевод его в те или иные единицы дело чисто техническое.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

питание расходомера

Сообщение dtv »

https://ekb.vseinstrumenti.ru/product/s ... iscussions
Самый дешевый. 1 импульс - 10 л.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Aeroplan
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 40 раз

питание расходомера

Сообщение Aeroplan »

https://www.chipdip.ru/product0/8035724 ... st_product
Чуть дороже ваших пожеланий. до 26 Вольт, с тем же весом импульса...
Если проблема только в напряжении, я бы на вашем месте попробовал сначала имеющийся на 24 запулить. Думаю, что это его такое же рабочее напряжение. Большинство датчиков Холла в таких приборах работают в диапазоне 5-26 вольт.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

питание расходомера

Сообщение Универсал »

Aeroplan писал(а): 23 июн 2023, 11:50 Если проблема только в напряжении, я бы на вашем месте попробовал сначала имеющийся на 24 запулить.
petr2off писал(а): 23 июн 2023, 09:43 А еще в сборке есть PIC контроллер.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Что то я материал его не увидел, для медицины есть требование инертного материала.

Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Поразбирались с питанием сборки. Собственно говоря там номинал 12V что бы привод вращать,
а 5 вольт это номинал PIС контроллера. Собственно говоря эти 5 V и на датчик холла подали, что бы pic
контроллер его мог без проблем кушать.
Если чисто один расходомер подключать, наверно на него и больше подать можно.

Aeroplan
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 40 раз

питание расходомера

Сообщение Aeroplan »

Все, я запутался: то для медицины самопал не подойдет, то для собственных нужд из инертного материала... Задача одна или все же две?
Если есть возможность заменить сам датчик Холла, замените на нужный с напряжением, как надо. Если нет, примените стабилизатор на допустимое напряжение. Если нечего терять - подайте 24 В и проверьте. Если сгорит, то выбросите его в помойку и купите за тыщузеленых... Но все это не для диализа....
А то такое ощущение, что воду в ступе толчем
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Задача навернго несколько. И да, это все для медецины. Нужен контроль расхода, для решения целого ряда задач. Здесь и контроль закрытия клапана, и контроль сухого хода, и остановка ЧП на малых расходах и контроль состояния бака аккумулятора. Много всяких идей есть.
А в целом, 3 контура - исходной воды, фильтрованной и обессоленной. в зависимости с какого контура вода забирается - используется для разных целей. И нет никакого глубинного смысла, все просто как 3 рубля.
Нужно дешовое решение для контроля расхода в нескольких точках, для решения ряда задач.

Aeroplan
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 40 раз

питание расходомера

Сообщение Aeroplan »

Ага, понятно. Только Вы снова в ТЗ не упомянули, а стоило бы сразу добавить... В процессах жизнеобеспечения, корпус из спец материалов.... ну все сопутствующие.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Да как то всегда так получается, интересует узкоспециальный вопрос, тем более, что то - что ониназывают ТЗ, ТЗ не является точно.
Там таблица, причем передранная с других проектов раз наверно 20.
Скажем там 3 бака накопителя, у каждого на входе клапан стоит, который закрывается по поплавковому уровню в баке. Только у 2-го и 3-го бака 3 поплавка, а у 1-го только 2. Когда спрашиваешь почему - идет поток сознания, что там хорошее давление на входе, и если что вентилем подкрутим. На вопрос - а зачем, есть отработанная технология нп 3 поплавка. по 1 - му закрываем, по 2-му открываем.
Понятного ответа нет - так обычно делают. Ну ладно, технологи они.
Для себя я уяснил - питание 24В на датчик подать можно.
Хотя то, что разбирается узел для использования его части - меня слегка напрягает.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

питание расходомера

Сообщение petr2off »

Проверили работу с повышенным питанием, достаточно 6 вольт, что бы модуль увидел импульсы,
на 24 тоже работает. Теперь думаю над алгоритмом расчета расхода.