1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вечный startup

Ответить

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вечный startup

Сообщение moro3ko »

Привет всем. Сегодня вызвали на объект. Печь остановили для обслуги. Запускать стали, а на чми куча ошибок. Приехал втыкал в ошибки. Подключился, онлайн есть, в мониторинг не заходит. До этого все работало и ничего не изменялось. В итоге решил перезапустить плк, а он смотрю в статусе startup. В итоге ребут не помогает, не стартует. Сбросил плк, закачал проект заново. Все равно такая петрушка. В буфере по ошибкам ничего особо плохого нет.
Может есть у кого идеи? Спасибо)

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Вечный startup

Сообщение olexsa »

Очень интересная история. Или грустная?
moro3ko писал(а): 17 июн 2023, 19:41 В итоге решил перезапустить плк
ОВЕН ?

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вечный startup

Сообщение moro3ko »

olexsa писал(а): 17 июн 2023, 19:47 Очень интересная история. Или грустная?
moro3ko писал(а): 17 июн 2023, 19:41 В итоге решил перезапустить плк
ОВЕН ?
Извините, сименс 400й. Грустная🤗

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Вечный startup

Сообщение POV »

moro3ko писал(а): 17 июн 2023, 19:41 а он смотрю в статусе startup. В итоге ребут не помогает, не стартует.
и
moro3ko писал(а): 17 июн 2023, 19:41 В буфере по ошибкам ничего особо плохого нет
Как то противоречиво, не находите, обычно 400 даже перед кончиной по памяти успевает в буфере что-то написать, буфер сюда выложите в текстовом виде.
Какой конкретно ЦПУ, 400х много и они очень разные. Что стоит в памяти RAM или Flash? Какой сброс делали. Вариант перепрошивки FW рассматривали?
Хотите конкретных советов - пишите ВСЮ информацию.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Вечный startup

Сообщение v0v »

Ничего не понял, но очень интересно. Почти каждое предложение требует разъяснения. Попробую догадаться. Если PLC не входит в RUN, то можно вытащить модуль CPU из корзины и вставить снова. Был такой случай когда светодиоды моргали и часто приходилось менять батарейки. Дело оказалось в блоке питания.

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вечный startup

Сообщение moro3ko »

POV писал(а): 17 июн 2023, 21:12 Какой конкретно ЦПУ, 400х много и они очень разные. Что стоит в памяти RAM или Flash? Какой сброс делали. Вариант перепрошивки FW рассматривали?
Простите.
Контроллер 416-3 (6ES7 416-3XL00-0AB0). Без Flash. Делал сначала warm, потом cold restart. Потом сброс через clear memory.
После этого закачал проект, но контроллер не переходит в run.
Про перепрошивку не знаю, к сожалению. С этими контроллерами очень мало работал, в целом с сименс.

Логи не могу скинуть, приехал сегодня, а цпу уже сняли и отправили в Москву.

Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
v0v писал(а): 17 июн 2023, 21:22 Ничего не понял, но очень интересно. Почти каждое предложение требует разъяснения. Попробую догадаться. Если PLC не входит в RUN, то можно вытащить модуль CPU из корзины и вставить снова. Был такой случай когда светодиоды моргали и часто приходилось менять батарейки. Дело оказалось в блоке питания.

Спасибо планировал это попробовать, но ЦПУ успели уже отправить)

По контроллеру 416-3 (6ES7 416-3XL00-0AB0).
Может подскажите где купить такой же или возможно есть аналоги от сименс или не родные?)

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вечный startup

Сообщение moro3ko »

В общем проблема оказалось в СР (профибас). Заменили его и все стало норм)

Miraflores
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 21:43
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Сыктывкар
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 8 раз

Вечный startup

Сообщение Miraflores »

v0v писал(а): 17 июн 2023, 21:22 Если PLC не входит в RUN, то можно вытащить модуль CPU из корзины и вставить снова.
Такой способ действительно помогает. И если это помогает, значит оборудование в процессе эксплуатации подвержено воздействию вибрации. Есть вда способа борьбы с воздействием вибрации, но это наверное отдельная тема.

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
moro3ko писал(а): 22 июн 2023, 10:57 В общем проблема оказалось в СР (профибас). Заменили его и все стало норм)
Это очень странно так как Вы в начале писали: "В буфере по ошибкам ничего особо плохого нет." Если проблема в CP там была бы ругань с указанием слота в корзине где расположен CP. Скорее всего что у вас рабочего заземления нет, проверьте это.

Отправлено спустя 15 минут 46 секунд:
Скорее всего дело было так: рабочего заземления у вас нет или повреждено; в ППР проводились сварочные работы, а сварщикам, как показывает практика, абсолютно всё равно куда массу зацепить - лишь бы искра была; плата сказала прощайте.
Поэтому сами виноваты, следите за своим рабочим заземлением.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Вечный startup

Сообщение Sergy6661 »

moro3ko писал(а): 17 июн 2023, 19:57 Извините, сименс 400й. Грустная
Если в проекте не объявлены ОВ исключительных ситуаций (Уже не помню номера), то по любому чиху будет в стоп вываливаться.

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вечный startup

Сообщение moro3ko »

Sergy6661 писал(а): 30 июн 2023, 10:21 Это очень странно так как Вы в начале писали

Все верно, это было временно, потом проблема вернулась. А потом умер контроллер. Вроде) его ремонтировали, пропаяли один контакт и он работает теперь как тестовый. Но потом у нас были еще приключения. Сначала сгорел пускатель. А потом умерло 9 чп) в итоге все заменили, проверили на кз, промегерили и ничего не нашли. Сейчас стоит новый контроллер и новый пч и все хорошо)
moro3ko писал(а): 23 авг 2023, 20:19 Если в проекте не объявлены ОВ
да там 85, 86, 120 какой то. Все были.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Вечный startup

Сообщение ogorsv »

А с рабочим заземлением какая у вас ситуация?
Вы не думали, что это может быть первопричиной?
СВ

Автор темы
moro3ko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 11:59
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вечный startup

Сообщение moro3ko »

ogorsv писал(а): 24 авг 2023, 13:02 А с рабочим заземлением какая у вас ситуация?
Вы не думали, что это может быть первопричиной?
Простите, что не ответил сразу.
Все что касается заземления и вводов было проверено.
Как я и писал, пришлось заменить контроллер и еще некоторое оборудование и пока все работает. Старый контроллер я использую для тестов. Он нормально работает и выполняет программы. Единственное он не всегда адекватно стартует или прогружается, но в работе сбоев не дает.
Аватара пользователя

fl4shback
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 16:21
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз

Вечный startup

Сообщение fl4shback »

Конкретно за 400й не могу сказать, но знаю, что тот же 1517H-3 не даст стартовать после перехода в STOP одному из CPU, если открыто MRP-кольцо

p.s. прочитал позже про профибас и проникся :)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Вечный startup

Сообщение kirillio »

moro3ko писал(а): 19 фев 2024, 11:44 Все что касается заземления и вводов было проверено.
Расскажите подробнее, пожалуйста, что и как именно проверяли? "Визуально" - это тоже за проверку зачесть можно, однако кондуктивные помехи она не определяет.
Зри в корень!
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»