Измерение токов, программа в PLC.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
ZhanDt13
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 май 2023, 07:28
Имя: Жанияр
Страна: Казахстан
город/регион: Астана

Измерение токов, программа в PLC.

Сообщение ZhanDt13 »

Здравствуйте. Возник вопрос по обработке сигнала 4-20 мА. Измерение тока нагрузки двигателей. Собрана цепь ТТ-преобразователь-аналоговый модуль. Код на входе функционального блока обработки аналогового сигнала постоянно меняется. Даже при откинутом проводе на входе аналогового модуля. Ниже прикреплю скрины.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Измерение токов, программа в PLC.

Сообщение M3f »

ZhanDt13, у вас код меняется или меняются показания? Предположу, что вы имели ввиду нестабильные ("прыгающие") показания на входе аналогового модуля.
1. Какой у вас преобразователь? Желательно, приложить еще вашу схема подключения.
2. В каком диапазоне "прыгают" показания?
3. Если откинуть все провода, кроме питания, от аналогового модуля, показания "прыгают"?

P.S. В первую очередь проверяйте схему подключения и схему питания (почитайте тему на форуме: "Заземление "минуса" импульсных блоков питания").