Измерение токов, программа в PLC.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 май 2023, 07:28
- Имя: Жанияр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Астана
Измерение токов, программа в PLC.
Здравствуйте. Возник вопрос по обработке сигнала 4-20 мА. Измерение тока нагрузки двигателей. Собрана цепь ТТ-преобразователь-аналоговый модуль. Код на входе функционального блока обработки аналогового сигнала постоянно меняется. Даже при откинутом проводе на входе аналогового модуля. Ниже прикреплю скрины.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Измерение токов, программа в PLC.
ZhanDt13, у вас код меняется или меняются показания? Предположу, что вы имели ввиду нестабильные ("прыгающие") показания на входе аналогового модуля.
1. Какой у вас преобразователь? Желательно, приложить еще вашу схема подключения.
2. В каком диапазоне "прыгают" показания?
3. Если откинуть все провода, кроме питания, от аналогового модуля, показания "прыгают"?
P.S. В первую очередь проверяйте схему подключения и схему питания (почитайте тему на форуме: "Заземление "минуса" импульсных блоков питания").
1. Какой у вас преобразователь? Желательно, приложить еще вашу схема подключения.
2. В каком диапазоне "прыгают" показания?
3. Если откинуть все провода, кроме питания, от аналогового модуля, показания "прыгают"?
P.S. В первую очередь проверяйте схему подключения и схему питания (почитайте тему на форуме: "Заземление "минуса" импульсных блоков питания").