Нет обратной связи с HMI Weintek

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
mednikoff
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 14:14
Имя: Даниил
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение mednikoff »

Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,подключился к панели,все хорошо,на протяжении месяца работаю над проектом,нареканий никаких не было.Как вдруг,заметил что при нажатии виртуальной кнопки на панели в Easy Builder Pro,нет обратной связи в PLC части в TIA Portal,то есть бит взвожу,но в проекте с ним ничего не происходит,сначала подумал что он где-то может перезаписываться,но обыскав весь проект,не нашел то что искал,выручайте!

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение leon78 »

По описанным симптомам вангую, что вы где-то что-то сделали не так
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
mednikoff
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 14:14
Имя: Даниил
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение mednikoff »

leon78 писал(а): 19 май 2023, 09:47 По описанным симптомам вангую, что вы где-то что-то сделали не так
Ищу,понимаю что так не должно быть

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение pkl58 »

У Вайнтек при отсутствии связи с ПЛК выводится сообщение. Есть оно у вас? При этом кнопки и индикаторы соответствующие битам и словам в ПЛК не отображаются. Если ничего этого не наблюдается, то есть связь с ПЛК есть, ищите проблемы либо в панели, либо в программе ПЛК. У панели можно посмотреть где используется бит при помощи вкладки "Адрес". В ПЛК смотрите аналогично. Нюанс может быть при использовании косвенной ( индексной) адресации.

Автор темы
mednikoff
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 14:14
Имя: Даниил
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение mednikoff »

pkl58, На счёт этого,я уже в курсе,связь есть,всё хорошо работает,импорт тегов проходил успешно,буду искать проблему дальше,Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение Jackson »

mednikoff писал(а): 19 май 2023, 10:24
Нам бы ещё понять. :) "какой-то бит где-то не меняется" - это такое точное описание что все сразу догадались, о чём речь. :ext_dont_ment:
pkl58 писал(а): 19 май 2023, 11:26 У Вайнтек при отсутствии связи с ПЛК выводится сообщение
ЕМНИП, это можно отключить в системных словах/битах, но по-умолчанию включено. И сообщения не будет если обмен данными по интерфейсу организован только в скриптах "вручную". Мы же не знаем как у автора сделано.

Поэтому создание проекта я обычно начинаю с создания последнего сервисного экрана, на котором видны все подключения и их параметры, состояние, а также каждое подключение можно изменить, включить и выключить. Это кстати удобно при отладке - не надо каждый раз в EBPro лазать чтобы к примеру IP-адрес контроллера поменять. Иначе если у меня в проекте 20 контроллеров и для отладки присутствует только один, то отсутствующие 19 так всё затормозят таймаутами, что работать невозможно.

Скорее всего пишется что-то не то, или не туда, или не так.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Нет обратной связи с HMI Weintek

Сообщение Михайло »

Какой бит-то? Локальный (на панели) или внутриПЛКшный?
Каким образом взводится бит? Скриптом?
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»