1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
NSadykov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2023, 13:01
Имя: Нариман Садыков
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 3 раза

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Сообщение NSadykov »

Добрый день!

В течение недели, честно пытаюсь найти описанное решение возникшей проблемы, но тщетно. Прошу знающих людей ткнуть пальцем: при создании программы во в таком виде, получишь требуемый фуционал.

Имеем:
1) ПЛК Schneider Zelio SR2 B201FU
2) Выключатели триггерного (звонкового) типа.
3) Лампочки.
4) Физическое соединение этих элементов.

Необходимо:
Чтобы при первом однократном нажатии, лампочка включилась и осталась гореть.
И, соотвесттвенно, при втором однократном нажатии, лампочка выключилась и осталось потушенной.

Пытаюсь программировать в FBD. Пока, удаётся достичь два варианта развития событий: а) лампочка горит только при удержании кнопки, при отпускании гаснет; б) лампочка при нажатии и отпускании кнопки зажигается и остаётся включённой, но, погасить её нормальными способами не представляется возможным.

Понимаю, что большой хитрости тут нет, нужно знать, как написать программу - но, найти рецепта нигде не могу. При необходимости, могу представить комплекс испытанных комбинаций - но, не вижу в этом смысла, так как все эти комбинации неверны.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Сообщение pkl58 »

А скрин программы приложить религия не позволяет? На LAD смогу помочь.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Сообщение dtv »

Для описанной Вами цели, я использую такую конструкцию: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%2 ... ON_OFF.pdf
Она работает.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Сообщение Roman_33 »

zelio.png
На LD как то так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Shkuda
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 09:47
Имя: Шкуда Игорь Александрович
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Сообщение Shkuda »

В FBD есть же стандартный блок под эту задачу - бистабильное (импульсное) реле. Вход сброса можете не подключать. Его назначение есть в описании.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
NSadykov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2023, 13:01
Имя: Нариман Садыков
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 3 раза

Нужна помощь в настройке управления освещением через ПЛК Zelio Logic

Сообщение NSadykov »

Shkuda, то, что нужно!

Я, было, пытался использовать данную функцию - но, ошибкой было задействовать оба входа. При задействовании только оного - заработало!

Всем большое спасибо за реагирование!

С уважением,
Нариман
Ответить

Вернуться в «ПЛК»