Необходимо генерировать уникальный некий идентификационный штамп в PLC. Уникальных данных не много, но я полагаю достаточно для избежания коллизий. Посмотрел в stdlib - нет, в OSCAT - тоже нет. Неужели я первый кто сталкивается с такой задачей, есть у кого-то опыт реализации хеш-функции в PLC? Может не внимательно смотрел?
CRC не предлагать - слабовато.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Реализация хеш-функции в PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 28 апр 2017, 21:43
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Сыктывкар
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 8 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 2343
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2004 раза
- Поблагодарили: 177 раз
Реализация хеш-функции в PLC
Берете время в мс - уже достаточно уникальный идентификатор. Вам уникальность какого порядка надо? GUID?
Можете его формулу взять, она достаточно простая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/UUID
Можете его формулу взять, она достаточно простая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/UUID
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 28 апр 2017, 21:43
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Сыктывкар
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 8 раз