1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Энкодеры TR CE58_65M DP V1. «Прыгают» показания.

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Энкодеры TR CE58_65M DP V1. «Прыгают» показания.

Сообщение alex3110 »

Всем привет !
Имеется комплект из 4-х энкодеров, вычисляющих % открытия 2-х задвижек (клапанов), т.е. "Absolute angular encoder profibus" типа TR CE58_65M DP V1 производства TR-Electronic GmbH.
Физически эти задвижки расположены метрах в 5..6 друг от друга.
На каждой задвижке установлены по 2 энкодера (для надёжности измере-ний).
Все энкодеры находятся в одной и той же "PROFIBUS" ветке, в которой мастером является модуль IM 153-2, Redundancy (6ES7 153-2BA70-0XB0), который сам связан с S7-400 PLC Redundance System.
После года эксплуатации показания этих энкодеров периодически стали «прыгать»-«скакать» во всём диапазоне шкалы, включая её отрицательную часть.
Энкодеры отмасштабированы так, что :
- рабочий диапазон 0…100% ;
- полный диапазон -700% … +700% .

Длительность «прыганий» может составлять от 5 минут до 1 часа. Потом всё приходит в норму. Причём начало «скачек» для всех энкодеров одинаковое (иногда для определённой пары энкодеров – разница в 2 сек.
Время окончания – примерно тоже одинаковое для всех энкодеров.
Моменты начала и окончания оценивались по трендам WinCC RT, поэтому на идеальную точность не претендуют, как к примеру, если бы это можно было бы сделать с помощью «Lab View».

Всё это наводит на мысль, что причина «скачек» общая для всех.

Все энкодеры запитаны по одной и той же цепи питания, от одного и того же блока питания. Протянули некоторые контакты в цепях питания, пока только в шкафу, где установлен БП. Неделю всё было "Ок", но потом опять «скакало» око-ло 5 минут. Потом всё нормализовалось и пока снова 3 дня всё нормально.
Далее протянем контакты по всей трассе и попробуем запитать энкодеры от нового БП блока питания и понаблюдать.

1. Может ли "Profibus-DP" – кабель как-то влиять на эти «скачки». Напри-мер, ухудшился контакт в переходных "PROFIBUS" разъёмах «А» и «В» ?
2. Может ли на это влиять плохой контакт в "PROFIBUS"-терминальных ре-зисторах на энкодерах ?
3. Приходилось ли сталкиваться с подобным поведением устройств в сети "PROFIBUS" ?
4. Что ещё может быть причиной ?

Заранее благодарен.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»