1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

контроль концентрации паров аммиака

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Эдуард
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 12:15
Имя: Гафаров Э.Р.

контроль концентрации паров аммиака

Сообщение Эдуард »

Помогите пожалуйста!
Есть цех его нужно оснастить датчиками сигнализаторами, концентрации паров аммиака с сигнализацией превышения предельно допустимой концентрации и "авария" и чтобы светозвуковые оповещатели были установлены на стене.
Хотел использовать датчики Сигма -3ДП, но не могу понять как сделать светозвуковые оповещатели и как сделать раздельную сигнализацию на превышение ПДК и аварию =( Это надо использовать свой набор датчиков для ПДК и свой набор датчиков для "авария"?

Помогите пожалуйста.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5770
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 664 раза
Поблагодарили: 824 раза

Re: контроль концентрации паров аммиака

Сообщение Ryzhij »

Ну, если Вас не устраивает комплектные приборы: блок информационный Сигма-03.ИПК, или индикатор Сигма-03.УС, Вы можете импользовать так называемые пороговые усилители для унифицированных токовых сигналов.
Например D1053S
http://www.gminternationalsrl.com/get.p ... id=DTS0215
или KFD2-GU-Ex1
http://www.energoserver.ru/f/DSe_IB_KFD2-GU-Ex1.pdf
Подобные устройства есть и у MTL, и у других производителей.
Выбирайте...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»