Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Stalek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
Имя: Алексей

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение Stalek »

Добрый день.Прошу помочь с настройкой.Данный расходомер установлен на узле учета природного газа и с завода настроен на диапазон
0-4000 Нм3.,соответственно на выходе мы имеем расход в нм3.ч.Подключился к расходомеру коуммуникатором и настроил его на работу в раб. м3.ч. Получился диапазон 0-700 м3.ч.Вопрос в том правильно ли я все считаю, так как этот же диапазон будет забиваться в корректор СПГ?.Абсолютное давление на трубопроводе 0,62 Мпа.Какую температуру брать для перерасчета диапазона из Нм3 в раб.м3?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение alex45 »

Stalek писал(а): 14 апр 2023, 09:35 и настроил его на работу в раб. м3.ч.
Зачем? Пусть считает в Нм3, а в СПГ для давления и температуры установите константы из ГОСТ 34770-2021.

Автор темы
Stalek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
Имя: Алексей

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение Stalek »

Перенастроил в раб. м3 , так как узел планируется коммерческий и поставщик требует именно раб.м3.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение alex45 »

Каким образом будет контролироваться давление и температура газа?
В СПГ ведь потом всё равно в Нм3 будет пересчитываться, а без температуры и давления этого не сделать.

Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Stalek писал(а): 14 апр 2023, 09:35 Какую температуру брать для перерасчета диапазона из Нм3 в раб.м3?
Если у вас отдельно температура и давление не измеряются, то тогда эти значения должны быть согласованы с поставщиком газа.

Автор темы
Stalek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
Имя: Алексей

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение Stalek »

Узел полнокомплектный.дачик темпер.,давления и расходомер.Ежик для расходов

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мне бы обосновать перерасчет диапазонов с Нм3 в раб. м3

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение alex45 »

Вам перед кем обосновывать надо? Перед поставщиком?
Вам ведь всё равно на выходе надо Нм3 получить, а не м3. Коммерческий учёт газа всегда ведётся в Нм3 (см. п. 3.2 Правил учёта газа).
Stalek писал(а): 14 апр 2023, 10:49 Поставщик требует именно раб.м3
Вы уточните у поставщика, может всё-таки Нм3?
Если у вас узел учёта укомплектован датчиками температуры и давления, то СПГ сам будет пересчитывать из м3 и Нм3, используя измеренные величины температуры и давления.
Stalek писал(а): 14 апр 2023, 11:04 Ежик для расходов
Тогда расходомер можно было и подешевле поставить, который только в м3 измеряет. А у вас многопараметрический. В вашем случае это избыточно.

Автор темы
Stalek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
Имя: Алексей

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение Stalek »

Я понимаю, но узел проектировал не я и имеем то, что имеем.Кстати при перенастройке расходомера участвовал поставщик.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100

Сообщение alex45 »

Stalek писал(а): 14 апр 2023, 09:35 Вопрос в том правильно ли я все считаю
Тогда всё правильно.
Не забудьте, что все настроечные параметры расходомера и СПГ должны быть письменно согласованы с поставщиком газа.