1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение 50М и 100М к S7-400

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
1rmu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:09
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 1 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение 1rmu »

Уважаемые коллеги, подскажите, есть ли в модулях Siemens 6ES7431-7QH00-0AB0 возможность напрямую подключить термометры сопротивления наших характеристик 50М и 100М, 100П?
В 300-ой серии это есть, а тут не понятно....

AppCreator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 10:38
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Восьмипалатинск
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение AppCreator »

1rmu писал(а): 13 апр 2023, 15:45 В 300-ой серии это есть
Можете привести конкретный заказной номер модуля? Не встречал таких, именно для наших характеристик (50М, 100М, 100П).
На самом деле, вооружившись ГОСТ 6651—2009, таблицами Excel и свободным временем, несложно получить формулу аппроксимирующей функции для нужной НСХ.
Далее нам подойдет любой модуль, умеющий измерять сопротивление (6ES7431-7QH00-0AB0, судя по описанию, тоже является таковым): переводим модуль в соответствующий режим измерения, подставляем в программе пользователя измеренное значение сопротивления в полученную формулу и получаем искомое значение температуры.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение dtv »

Коэффициенты аппроксимирующего полинома есть в самом ГОСТе. Ничего вычислять не требуется.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
1rmu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:09
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 1 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение 1rmu »

AppCreator писал(а): 13 апр 2023, 23:36 Можете привести конкретный заказной номер модуля?
Да хотя бы 6ES7331-7PF01-0AB0.
Имеет характеристики Cu50, Cu100 для измерения наших ГОСТовских сорпотивлений

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1252
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение olexsa »

1rmu писал(а): 14 апр 2023, 14:16 Да хотя бы 6ES7331-7PF01-0AB0.
Имеет характеристики Cu50, Cu100 для измерения наших ГОСТовских сопротивлений
нашел почему то, что только Cu10. :ges_hmm:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
1rmu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:09
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 1 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение 1rmu »

Ну это давно устаревшая инфа.
Вот:
с-300.jpg
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ну а делать "наколенник", коим несомненно являются таблицы эксель и прочие ухищрения - это с точки зрения метрологии - моветон.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AppCreator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 10:38
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Восьмипалатинск
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Подключение 50М и 100М к S7-400

Сообщение AppCreator »

1rmu писал(а): 14 апр 2023, 15:23 это с точки зрения метрологии - моветон
Кто же спорит. Выше всего лишь описан способ из личного опыта "подружить" аналогичный модуль (за давностью лет и не вспомню конкретный заказной номер) с датчиком 100П, когда особо выбирать уже не приходилось, как организовать подключение.
Если Вам в Вашей работе удается избегать таких ситуаций, я Вам только завидую)
Ответить