Уважаемые коллеги, подскажите, есть ли в модулях Siemens 6ES7431-7QH00-0AB0 возможность напрямую подключить термометры сопротивления наших характеристик 50М и 100М, 100П?
В 300-ой серии это есть, а тут не понятно....
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение 50М и 100М к S7-400
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 02 фев 2023, 10:38
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Восьмипалатинск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подключение 50М и 100М к S7-400
Можете привести конкретный заказной номер модуля? Не встречал таких, именно для наших характеристик (50М, 100М, 100П).
На самом деле, вооружившись ГОСТ 6651—2009, таблицами Excel и свободным временем, несложно получить формулу аппроксимирующей функции для нужной НСХ.
Далее нам подойдет любой модуль, умеющий измерять сопротивление (6ES7431-7QH00-0AB0, судя по описанию, тоже является таковым): переводим модуль в соответствующий режим измерения, подставляем в программе пользователя измеренное значение сопротивления в полученную формулу и получаем искомое значение температуры.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Подключение 50М и 100М к S7-400
Коэффициенты аппроксимирующего полинома есть в самом ГОСТе. Ничего вычислять не требуется.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:09
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение 50М и 100М к S7-400
Да хотя бы 6ES7331-7PF01-0AB0.
Имеет характеристики Cu50, Cu100 для измерения наших ГОСТовских сорпотивлений
-
- эксперт
- Сообщения: 1252
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Подключение 50М и 100М к S7-400
нашел почему то, что только Cu10.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:09
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение 50М и 100М к S7-400
Ну это давно устаревшая инфа.
Вот: Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ну а делать "наколенник", коим несомненно являются таблицы эксель и прочие ухищрения - это с точки зрения метрологии - моветон.
Вот: Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ну а делать "наколенник", коим несомненно являются таблицы эксель и прочие ухищрения - это с точки зрения метрологии - моветон.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 02 фев 2023, 10:38
- Имя: Владимир
- Страна: РФ
- город/регион: Восьмипалатинск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Подключение 50М и 100М к S7-400
Кто же спорит. Выше всего лишь описан способ из личного опыта "подружить" аналогичный модуль (за давностью лет и не вспомню конкретный заказной номер) с датчиком 100П, когда особо выбирать уже не приходилось, как организовать подключение.
Если Вам в Вашей работе удается избегать таких ситуаций, я Вам только завидую)