1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Потеря тока сигнала 4-20мА

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Pavlik2
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2023, 01:50
Имя: Павлик
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Потеря тока сигнала 4-20мА

Сообщение Pavlik2 »

Добрый здравствуйте, имеется потеря тока на датчике с выходом 4-20 мА, подключен по 4-х проводной схеме,диапазон измерения 0-3 м/c, контроллер siemens s1200, модуль 6ES7 134-4MB02-0AB0 подключен к ES200 модулю связи. Ситуация следующая, датчик отказывается показывать значения ниже 0,3 м/c, он держит 0,3 (5.6мА) пару секунд и скидывает сигнал на 4 мА, куда он может девать эти проклятые 1.6 мА :?: причем на 3-х датчиках одинаково, есть другое такое же оборудование там все впорядке, только модули входа стоят другие. Задатчиком сигнала пробовал задать сигнал, все работает, нужные цифры показывает. Кабель экранированная витая пара, экран подключен к земле с 1 стороны. (Указан ток разрушения входа 50мА, если допустим он был когда-то разрушен, должен ли показывать что-то такой вход :?: работаю тут пару месяцев пока не в курсе всех дел, проблеме 5 лет....) :thankyou:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17595
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Потеря тока сигнала 4-20мА

Сообщение Jackson »

Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 (Указан ток разрушения входа 50мА, если допустим он был когда-то разрушен, должен ли показывать что-то такой вход
Если лампочка разрушена, то должна ли лампочка светить? Вот также и Ваш вход.
Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 проблеме 5 лет
Значит и не проблема. :ext_dont_ment:

Ток потеряться не может (согласно 1 закону Кирхгофа). Либо он утёк куда-то не туда, либо его просто нет. В Вашем случае второе: датчик не даёт ток. Вы проверили всю цепь калибратором и вопросов к ней нет. Но поскольку Вы сообщили абсолютно всё, кроме хоть какого-то описания самого главного - датчика - то ответ может быть только один: проблема в датчике. Всё.
[+]
Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 имеется потеря
Это уже интересно. Тут главное определить: имеется наличие отсутствия, имеется отсутствие наличия, или отсутствует наличие присутствия. От этого зависит.

Чем больше загрязнён Ваш язык - тем хуже Вас поймут - тем меньше шансов на то что Вам помогут. Взрослых людей учить жизни не надо. Я так, просто подметил.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

svstaros
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 18:23
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Потеря тока сигнала 4-20мА

Сообщение svstaros »

Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 датчик отказывается показывать значения ниже 0,3 м/c, он держит 0,3 (5.6мА) пару секунд и скидывает сигнал на 4 мА
может стоит как раз с описания что за датчик начать и его документацию смотреть. а то бывает такая стандартная ошибка - "RTFM" называется. ))
мои варианты:
- датчик программируемый и в нем задана такая отсечка;
- датчик непрограммируемый, но у него есть определенный динамический диапазон с зоной нечувствительности 0-0,ХХ м/с. И, соответственно, в этой зоне он будет иметь полное право показывать хоть 0,3, хоть 0,2, хоть 0, независимо от того какой же там поток.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 762 раза

Потеря тока сигнала 4-20мА

Сообщение Ryzhij »

Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 Задатчиком сигнала пробовал задать сигнал, все работает
Какого типа у Вас датчик?
Модель в студию! Может, там просто турбинка не крутится при малом расходе.
С какого конца кабеля Вы подключали задатчик? Со стороны датчика?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Потеря тока сигнала 4-20мА

Сообщение Sergy6661 »

Ryzhij писал(а): 12 апр 2023, 08:05 Модель в студию! Может, там просто турбинка не крутится при малом расходе.
Очень похоже по характеристике
Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 диапазон измерения 0-3 м/c
что это датчик виброскорости.
И, если это так, то если механизм не вибрирует, то и давать должен 4ма.
Pavlik2 писал(а): 12 апр 2023, 02:30 Задатчиком сигнала пробовал задать сигнал, все работает, нужные цифры показывает.
Ну, классно, значит аналоговый вход исправен и последующая "математика" в адеквате, а линию к датчику проверили?
Ryzhij писал(а): 12 апр 2023, 08:05 С какого конца кабеля Вы подключали задатчик? Со стороны датчика?
+++

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Jackson писал(а): 12 апр 2023, 05:25 Значит и не проблема. :ext_dont_ment:
Может это у них корпоративный тест на целеустремленность и стрессоустойчивость.
:lol: :ges_clap2: Весьма вероятно(если это датчик виброскорости) то это тест-задание, как у моряков, наточить якорь чтоб в грунт лучше вгрызался.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17595
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Потеря тока сигнала 4-20мА

Сообщение Jackson »

Sergy6661 писал(а): 12 апр 2023, 10:28 Может это у них корпоративный тест на целеустремленность и стрессоустойчивость.
Проще. Молодого специалиста обязательно нагрузят какой-то старой проблемой, которая всех достала но возиться лень. Заодно и тест на профпригодность. Как на корабле: то якорь заточить отправят, то ведро компрессии у механиков попросить, или нейтраль в розетках поискать.

Но дело полезное - физика процессов будет поднята и изучена по месту в кратчайшие сроки, так что надо разбираться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»