1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подсчет количетсва Process Object

Закрыто

Автор темы
IvanKondratyev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2022, 15:51
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Kazan
Благодарил (а): 3 раза

Подсчет количетсва Process Object

Сообщение IvanKondratyev »

Всем доброго дня.
Столкнулся с задачей внесения изменений в проект PCS7 v8.0 SP1 в условиях ограниченных лицензий на AS RT PO в PLC (6ES7653-2CA00-0XE0). С Siemens ранее не работал и, к сожалению, во времени очень ограничен, поэтому есть сложности с поиском ответа в документации (как и поиска самой документации).
Вопрос: какие изменения тратят лицензии AS RT PO?
Повлечет ли внесение изменений в существующие chart-ы и FB использование этих лицензий? Изменения планируются только алгоритмическо-математического характера, с использованием входов/выходов существующих PID-регуляторов и созданием новых переменных типов real, bool, int. В основном будут алгебраические расчеты и булевая логика с изменением состояния новых int-переменных. На WinCC вновь созданные переменные тоже нужно будет вывести. Заказчик категорически против использования оставшихся лицензий, поэтому вопрос возник.

Может быть, подскажете, где поискать ответ. Заранее благодарен, если вопрос глупый, прошу сильно не бить)).

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Подсчет количетсва Process Object

Сообщение POV »

Я так понимаю у вас 410 цпу?
Тогда с изменением кол-ва лицензий в ЦПУ действительно проблема - процесс контролируют немцы.
Остальные два типа (загружаемые в цпу и те, что на OS) у вас, я так понимаю, есть?
То что вы описали вряд ли вызовет изменения 1 типа лицензий, на второй тоже не повлияет, а вот OS могут и поплыть.
Пока не сделаете изменения и не откомпилируете программу 1 и 2 тип не посчитаете точно, 3 тип будет после компиляции (трансфера) OS.
Гляньте пример https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW может поможет, версия старовата правда, там же можно поискать и посвежее, но надо видимо впн использовать.

Автор темы
IvanKondratyev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 июн 2022, 15:51
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Kazan
Благодарил (а): 3 раза

Подсчет количетсва Process Object

Сообщение IvanKondratyev »

Большое спасибо за ответ! Теперь проясняется. Да, CPU 410-5H и не хватает только AS RT PO.
Закрыто

Вернуться в «Simatic PCS 7»