1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос по M221 TM221ME16R и HMIGXU3512

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
mos2502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 18:14
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по M221 TM221ME16R и HMIGXU3512

Сообщение mos2502 »

Добрый день. Скажу сразу - автоматизация не моя область деятельности, но пришлось столкнутся.

Вопрос по первому и второму оборудованию простой - как поменять IP-адрес?

В презентациях по М221 очень размыто указано, что есть на нем веб сервер, а на саппорте Шнайдера написано, что нет.
IP-адрес на устройстве был изменен давно, сейчас надо поменять на другой, как это сделать?
При попытке подключения через браузер идет сброс соединения. Пробовал на разных М221, картина везде одинаковая.

По панели HMIGXU3512 та же самая история, как я понял, необходима программа Vijeo Designer и USB-кабель.
Но так же нужен проект этой самой панели, которого нет. Возможно ли скачать текущие настройки с панели, изменить IP и залить обратно?

Кому не сложно, опишите пожалуйста порядок действий в первом и втором случае. Спасибо.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Вопрос по M221 TM221ME16R и HMIGXU3512

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Исходники - наше всё.
Нет исходников - практически можете забыть про многие хотелки

2. И в М221, и в GXU можно загрузить исходник, который можно выгрузить
3. Из М221 это можно сделать с помощью Machine Expert Basic и кабеля miniUSB.
Для этого:
- Программист должен был исходник туда загрузить (не все это делают, скорее редкость, чем правило)
- Не должно быть пароля на выгрузку или вам пароль должен быть известен
4. Из GXU выгрузить можно с помощью Vijeo Designer и USB-кабеля/Ethernet cable.
Для этого:
- Программист должен был исходник туда загрузить (не все это делают, скорее редкость, чем правило)
- Не должно быть пароля на выгрузку или вам пароль должен быть известен
5. Если не отключён доступ в системное меню GXU, попробуйте тапнуть левый верхний угол, либо левый верхний-затем быстро правый нижний угол ТАЧСКРИНА (не пластиковой рамки!).
Если не заблокировано - откроется служебное меню, где и сможете IP-адрес изменить, после чего жмите на кнопку возврата в Run - панель перезагрузится с новыми настройками
СВ

Автор темы
mos2502
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 18:14
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос по M221 TM221ME16R и HMIGXU3512

Сообщение mos2502 »

ogorsv писал(а): 10 апр 2023, 22:00
Сергей, спасибо за ответ.
Еще один вопрос, если можно.
В сети между собой соединены M221, EIFE, IFE+, Smartlink, все находятся за X`510.
Все устройства должны смотреть на 510 шлюз или на M221? Единого мнения нет.
Если на 510, умеет ли он выбрасывать данные в локальную сеть для учета в системе диспетчеризации?
У коллег, которые занимаются автоматикой, диаметрально противоположные мнения, одни говорят, что 510 не умеет передавать данные в сеть, другие, что умеет.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Вопрос по M221 TM221ME16R и HMIGXU3512

Сообщение ogorsv »

Опишите полностью задачу
Какую роль выполняет х510 в вашей системе?
Каким функционалом х510 пользуетесь и как именно?
Используете SCADA? Какую? WEB-интерфейс х510?
Как используете данные с указанных устройств?
Для чего использован М221? Почему нельзя данные с М221 передать сразу на SCADA?
Если вам нужен именно шлюз - зачем?
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»