подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 34 раза
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Доброго времени суток всем. Есть контроллер S7-300, и подключен он к сети ETHERNET через вот такой шлюз на фото - 700-884-MPI21. Ну понятно - потому как у контроллера нет штатного выхода ETHERNET, есть только PROFIBUS (MPI). Я решил к нему подключиться, откинул кабель LAN сетевой, подключил к контроллеру мой ноутбук. И мои попытки подключиться к контроллеру так, как я делаю это обычно в случаях, когда контроллер имеет свой штатный разъем RJ-45 - не увенчались успехом. Что нужно сделать, какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1012
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Подозреваю, что это НЕ производства Simatic. А значит шанс, что у кого то есть такое же - и того меньше.
Ну сканер сети попробуйте
-
- корифей
- Сообщения: 770
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Там все что угодно может быть, вплоть до организации драйверами виртуального mpi порта или наоборот эмуляции сименсовского коммуникационника на езернете. Ищите описание этого устройства и пакет ПО от него.
-
- авторитет
- Сообщения: 818
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Попробуйте через PRONETA просканировать сеть, подключившись ноутбуком к этому адаптеру.
Если не получится, будем дальше думать.
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
И второй вопрос: что подключается-то к этому ПЛК по существующей сети? Там посмотреть IP-адрес нельзя?
Если не получится, будем дальше думать.
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
И второй вопрос: что подключается-то к этому ПЛК по существующей сети? Там посмотреть IP-адрес нельзя?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Судя по описанию для подключения PLC к PC , требуются драйвера, которые добавляют свой интерфейс , который и надо выбирать при подключении к PLC .
-
- эксперт
- Сообщения: 1012
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Есть веб морда. Поэтому я бы, для начала, законнектился с самим девайсом. IP сканер какой нибудь, выкл все файрволы и антивири и пробовать.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 76 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Это похоже на netlink pro. Нужно установить драйвера с сайта производителя. С драйверами будет утилитка, где можно поискать устройство. Но нужно быть в той же подсети, что и устройство.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2343
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2004 раза
- Поблагодарили: 177 раз
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
Купить за 600 руб самый дешевый коммутатор Ethrnet на 3+ портов. Установить Wireshark. Вытянуть из контроллера RJ45, подключить к коммутатору. Взять 2 патчкорда, одним соединить коммутатор и CPU, воторым - коммутатор и ноут.rusiano82 писал(а): ↑06 апр 2023, 11:06 Я решил к нему подключиться, откинул кабель LAN сетевой, подключил к контроллеру мой ноутбук. И мои попытки подключиться к контроллеру так, как я делаю это обычно в случаях, когда контроллер имеет свой штатный разъем RJ-45 - не увенчались успехом. Что нужно сделать, какие первые шаги, с учетом того, что IP мне неизвестен..?
Wireshark покажет и все IP участвующие в обмене и все протоколы.
Далее - по обстоятельствам.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 01 апр 2022, 10:35
- Имя: Одот Автоматизация
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
подключение к контроллеру S7-300 (MPI) через шлюз
можно посмотреть аналогичный шлюз ODOT S7MPI V2.0, вероятно используется похожий принцип настройки
https://***/katalog/item/odot_s7 ... odbus_tcp/