- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выбор сетевого фильтра для частотников.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по выбору входного фильтра. Нужен фильтр RL на кран перед 2 разными частотниками.
Мощности частотников - 2 и 4 кВт. Вопрос в следующем.
1) Можно ли ставить фильтр сразу перед силовым питанием обоих частотников, а не перед каждым частотником своий фильтр?
2) Если суммарная мощность частотников 6 кВт, могут ли возникнуть проблемы, если RL фильтр будет 12 квт, например? Тоесть явно мощнее.
В интернете инфы не наблюдаю.
Мощности частотников - 2 и 4 кВт. Вопрос в следующем.
1) Можно ли ставить фильтр сразу перед силовым питанием обоих частотников, а не перед каждым частотником своий фильтр?
2) Если суммарная мощность частотников 6 кВт, могут ли возникнуть проблемы, если RL фильтр будет 12 квт, например? Тоесть явно мощнее.
В интернете инфы не наблюдаю.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Добрый!
А в мануале на частотник? Там даже коды заказа могут быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
[/quote]А в мануале на частотник? Там даже коды заказа могут быть.
[/quote]
В мануале к ЧП ESQ лишь таблица подбора входного дросселя. Там указаны частотники с разной мощностью и соответствующий им дроссель точно такой же мощности. И все. Не сказано, можно ли брать дроссель большей мощности.
[/quote]
В мануале к ЧП ESQ лишь таблица подбора входного дросселя. Там указаны частотники с разной мощностью и соответствующий им дроссель точно такой же мощности. И все. Не сказано, можно ли брать дроссель большей мощности.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Тут такой момент: у каждого частотника должен быть свой индивидуальный автомат. Поэтому фильтры объединить не удастся. Причина раздельных автоматов - защита частотников друг от друга, ведь у каждого из них есть накопитель энергии - конденсатор.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Завышенная индуктивность - это не страшно. Роль индуктивности могут играть длинные сетевые кабели (от цехового трансформатора до частотника).
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Завышенная индуктивность - это не страшно. Роль индуктивности могут играть длинные сетевые кабели (от цехового трансформатора до частотника).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Спасибо. А почему нельзя поставить для этой цели сначала фильтр, потом автоматы и частотники?Михайло писал(а): ↑04 апр 2023, 19:39 Тут такой момент: у каждого частотника должен быть свой индивидуальный автомат. Поэтому фильтры объединить не удастся. Причина раздельных автоматов - защита частотников друг от друга, ведь у каждого из них есть накопитель энергии - конденсатор.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Как понимаю, сетевой фильтр нужен для фильтрации тока из сети. А обратные выбросы частотников должны фильтровать встроенные в них ЭМС-фильтры.
Отправлено спустя 29 минут 45 секунд:
Вобщем решено не выёживаться и ставить фильтр перед каждым частотником.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Неправильно понимаете.
Должны, но их далеко не всегда хватает, а на мощных ПЧ они ещё и габарит имеют приличный, поэтому внешние и сделаны.
Поэтому и нельзя. Фильтр = принадлежность ПЧ. Автомат, как отметил Михайло, защищает ПЧ в том числе друг от друга, в фильтре тоже может быть неисправность, значит отсекать надо ПЧ вместе с фильтром.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Фильтр защищает сеть от частотника, а не наоборот, ибо выпрямитель частотника по принципу своего действия создаёт микро-КЗ по 120 раз в секунду. Индуктивный фильтр накапливает ток, чтобы 120 раз в секунду отдавать ток во время этих микро-КЗ. Роль L-фильтра могут играть длинные кабели 25-100 м (чем мощнее ПЧ, тем менее длинные кабели, парадокс), а также трансформатор. Раньше в СССР всегда перед выпрямителями ставили трансформаторы, не лень было, то-то.
Так вот, частотники, подключенные друг к другу напрямую, будут коротить одновременно. А если фильтр за автоматами, то автомат будет испытывать дополнительные несинусоидальные нагрузки...
Так вот, частотники, подключенные друг к другу напрямую, будут коротить одновременно. А если фильтр за автоматами, то автомат будет испытывать дополнительные несинусоидальные нагрузки...
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Завышенная мощность фильтра /= завышенная индуктивность, скорее наоборот.
Что за волшебное число?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Это понятно. Но вот информация из интернета :
"Входной RL-фильтр используется для защиты преобразователя частоты от пульсаций питающей сети. Такие пульсации могут возникнуть при питании от тролейных линий кранов, дребезга контактов магнитного пускателя и т.п. При этом сохраняются все достоинства сетевого дросселя: противодействует резкому изменению тока при провалах или всплесках напряжения, перекосе фаз, уменьшают влияние на сеть таких побочных явлений преобразователей частоты, как гармонические искажения выбрасываемые в сеть и несинусоидальность потребляемого тока.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
На заборах тоже много чего пишут, но за ними дрова или свалка, в лучшем случае. У нас тут, между прочим, тоже интернет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Ну , например, инфа из мануала к альтивару (все же не забор):
What is the use of Line Choke in Drive.
Line chokes are used to provide improved protection against over voltages on the line supply and to reduce harmonic
distortion of the current produced by the drive.
The use of line chokes is recommended in particular under the following Circumstances:
Close connection of several drives in parallel.
Line supply with significant disturbance from other equipment (interference, overvoltages).
Line supply with voltage imbalance between phases that is more than 1.8% of the nominal voltage.
Installation of a large number of frequency inverters on the same line.
Reduction of overloads on the cos ϕ correction capacitors, if the installation includes a power factor correction unit.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Какая польза от линейного дросселя в приводе?
Линейные дроссели используются для обеспечения улучшенной защиты от перенапряжений в сети питания и уменьшения гармонических
искажений тока, вырабатываемого приводом.
Использование линейных дросселей рекомендуется, в частности, при следующих обстоятельствах:
Тесное параллельное подключение нескольких приводов.
Питание линии со значительными помехами от другого оборудования (помехи, перенапряжения).
Линейное питание с дисбалансом напряжения между фазами, составляющим более 1,8% от номинального напряжения.
Установка большого количества преобразователей частоты на одной линии.
Уменьшение перегрузок на конденсаторах коррекции cos ϕ, если в установку входит блок коррекции коэффициента мощности.
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
С тех форума сименса:
Сетевые дроссели предназначены для защиты регулируемой скорости привода от повреждения или срабатывания помех из-за скачков напряжения от входного источника питания. Скачки напряжения на линиях электропередач переменного тока вызывают повышение напряжения шины постоянного тока, что может привести к тому, что регулируемый скоростной привод будет ощущаться и указывать на состояние защиты от перенапряжения. Дроссельная заслонка линии поглощает эти шипы линии и обеспечивает защиту конденсаторов шины постоянного тока.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Вы изначально задаёте вопрос про RL-фильтр. Это, скорее всего, какое-то ноу-хау Веспера, попросту говоря - какой-то колхоз.
На вход ПЧ устанавливают либо сетевой (он же линейный) дроссель, либо LC-фильтр, ну или оба сразу, они выполняют разные функции.
На вход ПЧ устанавливают либо сетевой (он же линейный) дроссель, либо LC-фильтр, ну или оба сразу, они выполняют разные функции.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Так Вы определитесь, в интернет всё-таки смотрим или в мануалы? То один аргумент, то другой....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Это проблема терминологии.
Каждый производитель кто во что горазд называет свои устройства.
В общем случае, на входе ПЧ могут быть установлены:
- сетевой дроссель (ограничивает бросок тока при включении ПЧ + защищает ПЧ от скачков напряжения в сети) - по сути представляет собой реактор. Есть внешние и встроенные (иногда называется ещë как дроссель звена постоянного тока, например у Siemens).
и/или
- сетевой фильтр (защищает входную сеть от гармоник, создаваемых ПЧ), здесь всë гораздо интереснее, есть встроенные и внешние, активные и пассивные, классов А, В, С (каждый класс делится на подклассы) и т.д. Их подбор теоретически надо вести исходя из обеспечения требуемого уровня THDU и THDI.
По сути темы, никогда не видел, чтобы на вход двух частотников ставили один фильтр.
В таких случаях обычно ставят или общий выпрямитель (иногда с функцией рекуперации), от которого запитывают уже звенья постоянного тока преобразователей через отдельные быстродействующие предохранители. Или ставят на каждый частотник свой фильтр и голову не морочат людям.
Каждый производитель кто во что горазд называет свои устройства.
В общем случае, на входе ПЧ могут быть установлены:
- сетевой дроссель (ограничивает бросок тока при включении ПЧ + защищает ПЧ от скачков напряжения в сети) - по сути представляет собой реактор. Есть внешние и встроенные (иногда называется ещë как дроссель звена постоянного тока, например у Siemens).
и/или
- сетевой фильтр (защищает входную сеть от гармоник, создаваемых ПЧ), здесь всë гораздо интереснее, есть встроенные и внешние, активные и пассивные, классов А, В, С (каждый класс делится на подклассы) и т.д. Их подбор теоретически надо вести исходя из обеспечения требуемого уровня THDU и THDI.
По сути темы, никогда не видел, чтобы на вход двух частотников ставили один фильтр.
В таких случаях обычно ставят или общий выпрямитель (иногда с функцией рекуперации), от которого запитывают уже звенья постоянного тока преобразователей через отдельные быстродействующие предохранители. Или ставят на каждый частотник свой фильтр и голову не морочат людям.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Как я думал, этот RL фильтр будет выполнять те же функции, что и сетевой дроссель.Parliament74 писал(а): ↑06 апр 2023, 15:27
По сути темы, никогда не видел, чтобы на вход двух частотников ставили один фильтр.
В таких случаях обычно ставят или общий выпрямитель (иногда с функцией рекуперации), от которого запитывают уже звенья постоянного тока преобразователей через отдельные быстродействующие предохранители. Или ставят на каждый частотник свой фильтр и голову не морочат людям.
По поводу общего выпрямителя и 1 дросселя - 100%. Но я помню 1 электроустановку, где стоял 1 дроссель и с него питание шло на несколько именно частотников. Хотя на тех же кранах, что мне доводилось видеть, у каждого целого частотника свой дроссель.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
:) Тут знать надо.
Ничто не мешает разным людям заблуждаться и делать так как они думают, а не как правильно. Школу вспомните: полкласса списали у отличника, а тот ошибся - попадос у половины класса, бьют отличника. А виноват не отличник, а как раз эти полкласса, но кто ж сам себя-то бить станет? Поэтому его и бьют.
Та же история. Не надо списывать. Тут не оценки получают, а посерьезнее последствия могут быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 апр 2023, 15:33
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 21 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
-
- администратор
- Сообщения: 17574
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
Про уголовный кодекс тоже толком нигде ничего не написано. Однако ж за его нарушение неминуемо прилетает. С физикой то же самое, статьи про электротехнику по ТОЭ-3 (нелинейные) мне особо не попадаются, однако ж работает это всё.
Когда установят что именно по Вашей как разработчика вине что-то сгорело, мало кого будет волновать Ваше "ну я же не знал, нигде не пишут". Изучайте. Спрашивайте.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
И в Мануалах кстати тоже бывают ошибки, редко, но бывают. Их пишут живые люди. А понять это можно только изучив матчасть самостоятельно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Выбор сетевого фильтра для частотников.
А, я попутал. Трехфазный выпрямитель, схема Ларионова. Я зачем-то неподумавши 50 Гц перевел в период 20 мс.
Правильный ответ: с частотой 300 Гц происходят микро-КЗ. Шесть раз за период.