1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

X20CS1030

Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

X20CS1030

Сообщение b3g1nasutp »

Всем привет! Имеется небольшая система, состоящая из:
1. X20CP0410
2. X20PS9600
3. X20CS1030
4. X20DI8371
5. X20DO9322
6. X20AI4322

Необходимо получить данные по Modbus RTU с модуля X20CS1030. Кабель от модуля до операторной проложен КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78. Длина 295м. Пробую подключиться с ПК через МОХА UPORT1150. MOXу настраиваю на RS-485. Пробую считывать данные Modbus Poll-ом, Modlook-ом - тишина полная. МОХА рабочая, кабель целый. Возникает вопрос, а действительно ли существует карта модбаса в модуле X20CS1030 и передает ли он вообще данные? Как можно это проверить? Как-то подключиться через Automation Studio? (Исходного проекта нет). С контроллерами B&R дела не имел никогда. Спасибо за ответы.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

X20CS1030

Сообщение leon78 »

Без исходного проекта никак. Надо же знать, как настроен этот модуль, какая у него скорость/чётность и т.д, какой адрес. Может быть он Мастер, а не Слэйв, может там не Модбас, а какой-то другой протокол.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

X20CS1030

Сообщение b3g1nasutp »

leon78 писал(а): 04 апр 2023, 12:43 Без исходного проекта никак. Надо же знать, как настроен этот модуль, какая у него скорость/чётность и т.д, какой адрес. Может быть он Мастер, а не Слэйв, может там не Модбас, а какой-то другой протокол.
Спасибо за ответ. Скорость, четность/нечетность, адрес - это было предоставлено. В программах опроса все выставлял согласно предоставляемым данным. Здесь вопросов нет. Могу я как-нибудь проверить является ли он модуль Мастером или Слэйвом? и настроен ли он именно на Модбас? Или без исходника ничего невозможно будет проверить/сделать.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»