1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200

Ответить

Автор темы
MIKH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 19:06
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200

Сообщение MIKH »

Доброго времени.
ПЛК Micrologix 1200, 1762-L22BWA
Раннее не имел дел с этим производителем.

Мигает неисправность данного плк, требуется оживить, в срочном порядке. Нашёл какие то программы, наладил связь, выцепил пароли из логов обмена. RSLogix500 начинает считывать, но в конце выдаёт ошибку "Upload Failed! Decompiler -› Unknown error!". Чего это значит и чего с этим сделать? Единственное что думаю может имеющиеся лицензии не поддерживают данный плк. Если выбрать новый проект, то в списке плк, нет данной модели. Или не в этом дело? RSLogix 5000, вообще не хочет устанавливать связь с этим плк, хотя в RSLinx видится, но да, плк в статусе Faulted, но собственно этот вопрос и нужно решить.

Или может можно как то проще убрать Fault и запустить плк?

Автор темы
MIKH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 19:06
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200

Сообщение MIKH »

Разрешился вопрос, причина была в старой версии RSLogix500, с более новой версией считалось, ошибку стёр, плк заработал. Дичь конечно дичайшая, что ошибки не сбрасываются при перезагрузке и плк не запускается от этого. Со стороны заказчика оборудования глупый выбор с будущими последствиями.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200

Сообщение Looker »

MIKH писал(а): 30 мар 2023, 00:40Дичь конечно дичайшая, что ошибки не сбрасываются при перезагрузке и плк не запускается от этого. Со стороны заказчика оборудования глупый выбор с будущими последствиями.
Биты в статусе нужно нужно поставить.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200

Сообщение Ryzhij »

MIKH писал(а): 30 мар 2023, 00:40 Дичь конечно дичайшая, что ошибки не сбрасываются при перезагрузке и плк не запускается от этого. Со стороны заказчика оборудования глупый выбор с будущими последствиями.
Это вопрос не к оборудованию, а к программисту, ну или к тому, кто программу эту теперь сопровождает.
Сам процессор всё это делать может при соответствующей конфигурации. Хотите - будет запоминать ошибки и "курить бамбук" до визита сервис-инженера, а не хотите - проц будет их сбрасывать при перезапуске.
Вы-то, поковырявшись, как оставили? :crazy0to:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
MIKH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2023, 19:06
Имя: Михаил
Благодарил (а): 2 раза

Decompiler -> Unknown error Micrologix 1200

Сообщение MIKH »

О, вот это хорошие мысли, благодарю. Значит есть смысл разобраться. А то я с горяча записал производителя в черный список, а сегодня мысли кручу, ведь плк то эти используются на разных установках, разной степени вредности и опасности и может же такое быть что лучше не запускать работу если появились причины и сомнения в безопасности.

я пока оставил всё как есть. А с Ваших вот пинков, теперь буду глубже изучать. Благодарю :good:
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»