1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

"Подсвеченные" теги в библиотеке

Модератор: специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4740
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

"Подсвеченные" теги в библиотеке

Сообщение VADR »

Приветствую.

Занялся изучением панелей Weintek и ПО EasyBuilder (давно собирался). Взял "для опытов" рабочий проект, сделанный в версии 5.х (точнее не помню - комп с установленной версией сейчас не под рукой). Открыл в версии 6.08.01.453 (актуальный доступный для скачивания). Обратил внимание, что в библиотеке тегов часть из них (большинство) подсвечены красным цветом (в пятой версии такого не было). Первая мысль: красное - это какая-то ошибка, но нет, ничего подозрительного не нашёл. Вторая мысль: красным отмечены теги, используемые где-то либо на экранах, либо в алармах, а чёрные - неиспользуемые. Однако, тоже нет: на скрине виден тег "19-1P4 alarm", в библиотеке тегов не подсвеченный, а в списке адресов видно, что на него повешен аларм. На этом мысли закончились. В мануалах ничего не нашёл (может быть, плохо искал).
Может кто-нибудь подсказать, что это, откуда берётся, и надо ли с этим бороться?
Capture.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

"Подсвеченные" теги в библиотеке

Сообщение M3f »

Ваша вторая мысль была верной.
VADR писал(а): 29 мар 2023, 13:10 ...красным отмечены теги, используемые где-то либо на экранах, либо в алармах, а чёрные - неиспользуемые...
Из документации:
Note
- The name of the used tags will be written in red font in Address Tag Library.
P.S. Иногда используемые тэги не обозначаются красным, обычно если прописываются не в элементах экрана, с чем связано не знаю.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

"Подсвеченные" теги в библиотеке

Сообщение SBeaRM »

VADR писал(а): 29 мар 2023, 13:10 на скрине виден тег "19-1P4 alarm", в библиотеке тегов не подсвеченный, а в списке адресов видно, что на него повешен аларм.
M3f писал(а): 29 мар 2023, 13:22 Иногда используемые тэги не обозначаются красным, обычно если прописываются не в элементах экрана, с чем связано не знаю.
Скажем так, подсвечиваются только те теги, которые используются напрямую.
То есть вот так:
Изображение
Если же выбрать тег так:
Изображение
то в списке адресов он будет отмечен как используемый, а в библиотеке тегов нет.
Кроме того в библиотеке тегов не отмечаются теги, которые используются в макросах через массив

Код: Выделить всё

GetData(a[0], "Local HMI", LB, 499, 3)
либо в выборках данных, где-нибудь в середине опрашиваемого массива.
Резюмируя: в "зачет" идет только прямое обращение к тегу, обращение к адресу тега не засчитывается.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»