- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 фев 2023, 17:10
- Имя: Дмитрий
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
Имеется условный насос, когда приходит код ошибки отличный от нуля, то выводится аварийное сообщение.
Как в текст аварии добавить отображение кода ошибки?
Заранее спасибо.
Как в текст аварии добавить отображение кода ошибки?
Заранее спасибо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 мар 2023, 11:13
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: КБР
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
В MessageBlock есть Process Values. Туда модно добавить тег с номером ошибки. И его можно встроить в текст сообщения по типу @5%3.1d@, где 5 - номер того самого Process Values (в моём случае их просто несколько в сообщение передаётся), а 3.1d - формат.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
если зайти в группу сообщений (где сообщения будут списком), то правый клик на ячейке с текстом сообщения откроет удобное интерфейс для редактирования текста с вставкой тегов Process Values (с настройкой формата и прпочего)
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
если зайти в группу сообщений (где сообщения будут списком), то правый клик на ячейке с текстом сообщения откроет удобное интерфейс для редактирования текста с вставкой тегов Process Values (с настройкой формата и прпочего)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
- Имя: Макс
- Страна: Россия
- город/регион: Славянск-на-Кубани
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 34 раза
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
Создать внутренние теги в количестве вариантов ошибок
Создать глобальный скрипт запускаемый от изменения значения тега
Прописать в нем Select Case
Создать глобальный скрипт запускаемый от изменения значения тега
Прописать в нем Select Case
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 фев 2023, 17:10
- Имя: Дмитрий
-
- осмотрелся
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
- Имя: Макс
- Страна: Россия
- город/регион: Славянск-на-Кубани
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 34 раза
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
С Select Case я погорячился, обычный компаратор лучше подойдет.
Например вы имеете тег StatusCode который показывает номер ошибки.
Пускай например всего 6 ошибок.
Создаем 6 булевых тегов во внутренних тегах.
Создаем глобальный VBS скрипт, триггер - изменение тега StatusCode
HMIRuntime.SmartTags("Error1") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=1
HMIRuntime.SmartTags("Error2") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=2
HMIRuntime.SmartTags("Error3") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=3
HMIRuntime.SmartTags("Error4") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=4
HMIRuntime.SmartTags("Error5") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=5
HMIRuntime.SmartTags("Error6") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=6
Например вы имеете тег StatusCode который показывает номер ошибки.
Пускай например всего 6 ошибок.
Создаем 6 булевых тегов во внутренних тегах.
Создаем глобальный VBS скрипт, триггер - изменение тега StatusCode
HMIRuntime.SmartTags("Error1") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=1
HMIRuntime.SmartTags("Error2") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=2
HMIRuntime.SmartTags("Error3") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=3
HMIRuntime.SmartTags("Error4") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=4
HMIRuntime.SmartTags("Error5") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=5
HMIRuntime.SmartTags("Error6") = HMIRuntime.SmartTags("StatusCode")=6
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 фев 2023, 17:10
- Имя: Дмитрий
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
Нет, там теоретически может быть за двести ошибок, такой метод не подойдёт.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 мар 2023, 11:13
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: КБР
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
[/quote]
А как само значение тега-то встроить? Что-то я не понял.
[/quote]
в стандартной документации описано в How to Insert Process Values in User Text Blocks
А как само значение тега-то встроить? Что-то я не понял.
[/quote]
в стандартной документации описано в How to Insert Process Values in User Text Blocks
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 фев 2023, 17:10
- Имя: Дмитрий
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
Может я туплю, но я вижу как встроить в текстовое сообщение Process Value, но в упор не нахожу как осуществляется привязка к тегу.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 мар 2023, 11:13
- Имя: Максим
- Страна: Россия
- город/регион: КБР
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
как тут картинку вставить в сообщение? или только через сторонние сервисы?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
https://ibb.co/MV8QhG9
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
https://ibb.co/MV8QhG9
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 фев 2023, 17:10
- Имя: Дмитрий
WinCC V7.5 (текст аварии + значение тега)
Сработало! Большое спасибо.ky3mu4 писал(а): ↑28 мар 2023, 17:46 как тут картинку вставить в сообщение? или только через сторонние сервисы?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
https://ibb.co/MV8QhG9
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сдаётся мне, что это не V7.5, в TIA POrtal я и так знаю.