1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сечение силового провода формула

Ответить

Автор темы
Alex_77
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
Имя: Алексей
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Alex_77 »

Народ, подскажите пожалуйста. В каком официальном документе имеется формула расчета сечения силового провода для трехфазной сети?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

ПУЭ, раздел 1.3
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Alex_77 писал(а): 24 мар 2023, 17:34 В каком официальном документе имеется формула расчета сечения силового провода для трехфазной сети?
Немного иначе: "формула расчета" может быть для определения тока 3ф сети. А уже для величины тока, по существующим методикам, подбор сечения, с учётом условий и ограничений для конкретно Вашего случая. В дополнение к
Jackson писал(а): 24 мар 2023, 17:38ПУЭ, раздел 1.3
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. (тут)
Зри в корень!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Serex »

Всегда считал, что исходными данными для расчета сечения кабеля должен быть допустимый % потери мощности.
Вы видели какое сечение провода у Китайского чайника 2 кВт ? 0,5 мм2. А все потому, что длина провода 30 см. И время непрерывной работы 5 мин. Они просто укладываются в этот допустимый процент!
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Serex писал(а): 25 мар 2023, 17:44 Всегда считал, что исходными данными для расчета сечения кабеля должен быть допустимый % потери мощности.
Это не отменяет того, что в первоход следует считать максимальные длительные токи нагрузки. А уже потом поправки
kirillio писал(а): 24 мар 2023, 19:37 с учётом условий и ограничений для конкретно Вашего случая.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Serex »

kirillio писал(а): 25 мар 2023, 23:35 максимальные длительные токи нагрузки.
И сколько это будет ? 24/7. Ну можно же предположить, что электроприбор никогда не отключают. А можно мелким шрифтом на китайском языке написать, что не включать более 5 минут. :ges_clap2:
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Serex писал(а): 26 мар 2023, 08:00 И сколько это будет ?
А будет это вот столько.
ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
20.9 допустимый длительный ток: Максимальное значение электрического тока, который проводник, устройство или аппарат способен проводить в продолжительном режиме без превышения его установившейся температуры определенного значения.
"Какая это установившаяся температура?", спросите Вы, а я отвечу - для каждого случая своя, но чтоб не более той, что указана в
Таблица 1.3.3, Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха, ПУЭ
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

Люди, вы чего???
Это же основы.

Ответ автору: Во-1-х, не существует готовой формулы. Во-2-х, инженеры, согласно известному анекдоту, руководствуются не формулами а таблицами.

Методика выбора сечения (и даже типа) есть в ПУЭ и в вышеприведённом ГОСТ.
1. Выбираем требуемое сечение по таблицам допустимой токовой нагрузки, с учётом абсолютно всех понижающих коэффициентов (а про коэффициенты регулярно забывают).
2. Определяем потери на падение напряжения на всей линии, если потерь слишком много - увеличиваем сечение до тех пор, пока потери не станут приемлемыми.
3. Определяем, не перегреется ли этот кабель/провод. Если перегревается - снова увеличиваем сечение до тех пор, пока не перестанет перегреваться. С учётом перегрузок.
4. Вот это вообще практически всегда забывают. Определяем термическую стойкость к КЗ (не расплавится ли при КЗ). Если не удовлетворяет - снова увеличиваем сечение.
5. Всё, вот теперь выбрали.

В чайнике кстати 0.75 квадрата сечение, не 0.5, и во всех удлинителях-разветвителях всяких, что лежат по 200 рублей в хозмагах с гордой надписью "16 ампер" - 0.75. Весь мир давно к этому пришёл, используют 0.75 для унификации. они конечно лукавят, игнорируя все эти поправочные коэффициенты и мотивируя это тем, что "мы ж не знаем как Вы его использовать собираетесь, может на лютом морозе, и совсем недолго". :) Поэтому я себе удлинители обычно сам делаю из того что надо, а готовые эти - так, максимум гаджеты заряжать годятся.
[+]
Кстати, у меня сейчас гаджет для передвижения заряжается током 13 ампер и так будет 10 часов. На улице, на земле прямо. Там пока за 200 рублей удлинитель (скоро переделаю на нормальный, там не совсем обычно получается). Так вот он не плавится только потому что на земле лежит, и то летом лучше так не делать. А написано 16 ампер должен тянуть. Да, должен, но недолго, на мой гаджет производители явно не рассчитывали :) 0.75 там, я вскрывал, смотрел. Хотя на оболочке кабеля написано 1.5 квадрата.

Вывод: не верьте написанному. Практически никогда.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Serex »

Не решусь аргументировать, перечитывать надо, но вроде по ПУЭ на 230 вольт меньше 1,5 нельзя использовать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 27 мар 2023, 18:41 Не решусь аргументировать, перечитывать надо, но вроде по ПУЭ на 230 вольт меньше 1,5 нельзя использовать.
Не видел такого требования. Оно бывает в других местах: отраслевых, фирменных и прочих, встречал. А по классике нет.
[+]
если мы не на пароходе, где меньше 1 кв.мм нельзя, кроме специальных кабелей связи например
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Serex писал(а): 27 мар 2023, 18:41 но вроде по ПУЭ на 230 вольт меньше 1,5 нельзя использовать.
Да, есть такие пунктики, но они относятся к контрольным цепям НКУ или стационарным линиям освещения. При этом никто Вам не запрещает переносные соединительные шнуры делать 0,75 и в инструкции писать "10А MAX, кратковременно, на пол-шишечки". :)
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

По ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 минимальное сечение для проводников силовых цепей - 1.5 кв.мм, для цепей управления и сигнализации - 0.5 кв.мм.

Долгоиграющий вопрос теперь: ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 03 апр 2023, 12:56 Долгоиграющий вопрос теперь: ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 ?
Зависит от области применения. Открываем ПП-815 (от 28 мая 2021 г), читаем. О ПУЭ - ни слова. Что есть? А есть
п.69. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
Раздел 10 (пункт 10.13)....
и
Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.
Открываем СП 256.1325800.2016 (с изменениями), раздел 10. Читаем
10 Групповые сети
10.1 Групповые линии освещения могут быть ...... Все применяемые электрические кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565, а электропроводки групповых сетей — ГОСТ Р 50571.5.52 и соответствующих разделов [4].

Прим.
[4] ПУЭ - Правила устройства электроустановок
---
UPD Поправка(!) ибо всё не так просто, т.к. в мае 2022 г. вышли поправки к ПП-815, закреплённые в ПП-914, в которых обязательность приведённой выше логики помножена на ноль, и переведена в разряд "по выбору застройщика или технического заказчика." Получается "обязательность необязательна, но если-что - виноват тот, кто не обеспечил." - добро пожаловать на дно технического регулирования :)
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 03 апр 2023, 18:15 ибо всё не так просто
Да застрелиться. :icon_wall:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Никита »

Jackson писал(а): 27 мар 2023, 11:37 5. Всё, вот теперь выбрали.
Да вот хрен там. Теперь считаем ток КЗ на конце кабеля и сравниваем с характеристикой аппарата защиты или уставками релейки в его начале. И если защита за заданное время не отрабатывает (тока не хватает) - продолжаем увеличивать сечение. Или меняем вышестоящий фидер. И наоборот (что бывает реже) - если тока много, то меняем контактную группу аппарата. Если вписались в тот же расцепитель с теми же настройками - хорошо, если нет - все сначала. Иначе это вылезет уже при испытаниях купленного и проложенного кабеля и головняка будет намного больше. Не, ну можно, конечно, и в протоколе поправить, но тут уж каждый сам решает..
Есть нюансы, связанные с учетом сопротивления энергосистемы при расчете КЗ (в первую очередь - где взять, не идти же к системщикам ради лампочки в сортире), но для сетей 0,4 обычно достаточно задействовать характеристики питающего трансформатора.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Михайло »

ПУЭ... Господа, слава богу там успело побывать 7-е издание, более-менее адекватные требования, а так это хлам истории, смерть наступила в 2003 году, 20 лет назад, аминь.
Сейчас юридически значимыми являются техрегламенты и распоряжения Правительства РФ, которые устанавливают перечни ГОСТ, обязательными к исполнению. А ПУЭ пора утопить.

Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Консультант-Плюс писал(а):Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания.

Минэнерго России отмечает, что правила устройства электроустановок не были зарегистрированы Минюстом России, в связи с чем не подлежат обязательному применению. В то же время ими можно руководствоваться в добровольном порядке в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.
Отправлено спустя 17 минут 8 секунд:
В то же время вредители в виде ассоциации "Росэлектромонтаж" продолжают свою деятельность по составлению всякой нормативной ерунды. Эти люди просто не умеют обобщать, чтобы состояться как разработчики стандартов.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Никита »

Михайло писал(а): 03 апр 2023, 21:16 А ПУЭ пора утопить
Инспекторам попробуйте объяснить). И потом, в данном конкретном случае - выбору сечения по нагрузке, потерям и нагреву - законы Ома и Джоуля-Ленца - тоже хлам истории и необязательны к применению, но работать они от этого не перестают)
Кстати, раз уж пошла такая пьянка - я б утопил как раз седьмое издание вместе с ГОСТ 50571, как бездумное копирование МЭК с поправками на отечественных барыг. За одно только отсутствие в ГОСТ Р 50571.5.54 черных заземлителей уже можно возбуждать дело или заводить историю болезни. А за шину уравнивания потенциалов в операционных и палатах интенсивной терапии по периметру помещения из меди 80*5 - и подавно.
Ну и финалом - а альтернатива ПУЭ в виде единого документа есть? А то в том же 50571 разны части, бывает, друг другу противоречат...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Михайло »

Интересно, а если пройдет еще 10 лет и появятся еще куча ГОСТов, распоряжений, техрегламентов, то что будут думать эти тупые инспекторы?)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Никита писал(а): 03 апр 2023, 21:37 За одно только отсутствие в ГОСТ Р 50571.5.54 черных заземлителей уже...
По "чёрным" заземлителям, уточните пожалуйста, что Вы имеете ввиду?
И чем именно Вам 5.54 не мил, позвольте узнать?

Отправлено спустя 15 минут 46 секунд:
Михайло писал(а): 03 апр 2023, 21:33 а так это хлам истории, смерть наступила в 2003 году, 20 лет назад, аминь.
Так это проблема не ПУЭ, а тех конкретных личностей, которые в попытках встроиться в западные принципы регулирования забили на ПУЭ болт, вместо того, чтобы его развивать и дать ему возможность эволюционировать.
В части главы 1.3, ПУЭ работает и по ныне. У 5.52 принципиальных отличий не сильно-то много, предмет тот же, стилистически скроен иначе - да; местами более полный - да, очевидно. Ну так у 5.52 десять лет форы - почему-то МЭК лямку технического нормирования тянул все эти годы, а наши соотечественники предпочитали копипастить у западных коллег, и то, местами так, что без слёз не взглянешь. Вырождение и утрата актуальности НТД - это проблема не НТД, а людей, которые выполняют техническое регулирование в области технического нормирования.

Отправлено спустя 11 минут 44 секунды:
Jackson писал(а): 03 апр 2023, 19:11 Да застрелиться.
...следовало бы тем людям, которые так "умело" исполнили этот финт.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): 03 апр 2023, 19:41 Да вот хрен там. Теперь считаем ток КЗ на конце кабеля
Про КЗ я в самом начале написал. Оценивая термическую стойкость, ток КЗ всяко надо знать. А отсюда и остальное.

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
kirillio писал(а): 03 апр 2023, 23:29 Так это проблема не ПУЭ, а тех конкретных личностей, которые в попытках встроиться в западные принципы регулирования забили на ПУЭ болт, вместо того, чтобы его развивать и дать ему возможность эволюционировать.
Нет. Это проблема нас с Вами, меня в частности. Они начудили, а проблемы-то у нас.
Вопрос так и остался без внятного ответа
Jackson писал(а): 03 апр 2023, 12:56 Долгоиграющий вопрос теперь: ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 ?
Надо проще, видимо. где требования жёстче? Тем и пользоваться. Не промахнёшься.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а): 03 апр 2023, 22:37 Интересно, а если пройдет еще 10 лет и появятся еще куча ГОСТов, распоряжений, техрегламентов, то что будут думать эти тупые инспекторы?)
Ну, не инспекторы же ГОСТы пишут.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Looker »

А, еще надо заложиться на качество кабеля: по сечению, по материалу.
Имею отрицательный опыт:
1. Рабочий - 75 мм2, нагрев при нагрузке не более 50%, сечение было выбрано для 100% нагрузки.
2. Домашний, ПВС-2х2.5: втулка 2.5 - как карандаш в стакане, 1.5 - подошла.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение Alexandr79 »

Looker писал(а): 04 апр 2023, 14:43 А, еще надо заложиться на качество кабеля: по сечению, по материалу.
В последние годы с этим вообще бывает жёсткий обман. Местное снабжение периодически такие фуфлыжные провода откуда-то привозит. Я даже специально замерял микрометром каждую жилку, на проводе, который по этикетке 50 кв.мм., насчитал в итоге по факту сечение 30 кв.мм. На проводе, который якобы 70 кв.мм., насчитал 40 кв.мм. Ещё понять не могли, на родном американском стартёрном проводе, который 63 кв.мм (у них там сечения не совпадают с нашими стандартами), ничего не грелось, ну или чуть тёплый был при долгой работе стартёра, а на наш 70-квадратный греется, что рука с трудом терпит (и стартёр крутит хуже). Американский провод оказался даже с запасом, у него я насчитал 66 кв.мм.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 322 раза
Поблагодарили: 296 раз

Сечение силового провода формула

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 04 апр 2023, 09:37 Вопрос так и остался без внятного ответа
Так это и был ответ:
kirillio писал(а): 03 апр 2023, 18:15 "по выбору застройщика или технического заказчика."
Это дословная цитата. Сквозь эпистолу ПП-914 отчётливо проступает контур стоптанной кирзы: "боец, обеспечь, а как - следованием ли ПУЭ, СП, МЭК или заказом трёхфазного молебна в церкви - глубоко фиолетово". Поэтому "вы своё "как правильно" засуньте.. в дальний ящик стола..." [*//end of sarcasm]
[+]
...потому что дядям "родине" нужно выполнение - успеть набить кассу, покуда в окрестностях мелитополя горда N действуют повышающие коэффициенты сметных расценок, ввиду близости к ЛБС; а то обстоятельство, что оно (качество выполнения) на "орден Потёмкина" потянет - так это уже будет этап "благоустройство и ремонт".

PS А если что-то пойдёт не так, то...
Отправлено спустя 10 минут :
Alexandr79 писал(а): 04 апр 2023, 15:33 В последние годы с этим вообще бывает жёсткий обман. Местное снабжение периодически такие фуфлыжные провода откуда-то привозит.
Именно по этой причине с 19го года я начал вести 100%ный входной контроль всей кабельной продукции, без исключения, в т.ч. UTP кабелей, с протоколами измерения сопротивления изоляции на барабанах.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Сечение силового провода формула

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 04 апр 2023, 15:55 Так это и был ответ:
Невнятный. Нафиг кому нужны такие невнятные ответы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»