ПР 103 + СП310 + ПЧ

Ответить

Автор темы
47ivan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2023, 12:17
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Гатчина

ПР 103 + СП310 + ПЧ

Сообщение 47ivan »

Здравствуйте. Помогите разобраться в значениях выводимых на панели оператора. Подключение состоит из ПР 103(Master) + Панель и ПЧ (Slave) по RS 485. Управление частотой с панели и запуск работает корректно, а вот состояние частоты не корректно отображается. Допустим на частоте 0,00 пишет 10,24, на 50,00 - 12,60. Что может быть. может где-то конвертировать надо? Ссылка на проект https://disk.yandex.ru/d/kwwt5xPuidVfhg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

ПР 103 + СП310 + ПЧ

Сообщение Jackson »

47ivan писал(а): 23 мар 2023, 12:22 а вот состояние частоты не корректно отображается
Во-первых, что такое "состояние частоты" понять бы :) "Значение" может быть? И какая частота: вращения, электрическая, переключений...
[+]
В каких состояниях может находится частота? :)
Типы данных проверяйте, скорее всего у Вас знаковое значение читается, а частота не может иметь знак - нужно беззнаковое значение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
47ivan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2023, 12:17
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Гатчина

ПР 103 + СП310 + ПЧ

Сообщение 47ivan »

Может я не те регистры опрашиваю? Смысл получить состояние частоты с ПЧ в герцах на панели оператора.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

ПР 103 + СП310 + ПЧ

Сообщение masvel12 »

47ivan писал(а): 23 мар 2023, 14:15 Может я не те регистры опрашиваю? Смысл получить состояние частоты с ПЧ в герцах на панели оператора.
Чего не устраивает в Герцах. Можете потом отшкалировать их в проценты: 0 - это 0% 50гц-100%. И еще Вам коллега правильно подсказал у Вас будет десятичное значение в герцах типа 240 или 123 - это значит 24 гц или 12,3 Гц . т.е. последняя цифра отображает десятую часть
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

ПР 103 + СП310 + ПЧ

Сообщение petr2off »

masvel12 писал(а): 02 июл 2023, 12:42 последняя цифра отображает десятую часть
Очень даже может быть (хотя встречал и 0.01). Весьма часто встречается. Частота обычно колеблется в относительно небольшом диапазоне 0 - 400 Гц,
то есть 0-4000 при переводе в 0.1Гц вполне укладывается в 16-разрядный регистр. Что часто предпочтительней. Не надо гадать про порядок байтов в плавающем числе.