1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Отличие download от upload

Ответить

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Отличие download от upload

Сообщение atomq »

Не могу загрузить проект с одного ПЛК на другой. Микрологик 1000. Реально ли вообще это сделать программой RSLogix 500 Pro версия 8.10.00 (CPR 9)

Отправлено спустя 45 минут 12 секунд:
Смог загрузить проект. Разобрался. В ПЛК это выходит. Что это может быть?

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Retentive data is lost
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Отличие download от upload

Сообщение keysansa »

Я тоже путаюсь, где Download, а где Upload, помогает прочтение документации или, например, как у Siemes - чуть больше прочитать: Upload to PG (programming device)
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Отличие download от upload

Сообщение automaticj »

Download - загрузить в контроллер (читай процессор)
Upload - выгрузить из контролера (читай процессор)

Руководство https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-p.pdf
Код ошибки НЕХ: 05h RETENTIVE DATA HAS BEEN LOST
Описание: Файлы данных (ввод, вывод, таймер, счетчик, целое число, двоичный код, управление и статус) повреждены
Рекомендуемые действия:
• Включите питание на устройстве.
• Загрузите программу и
повторно инициализируйте все необходимые данные
• Запустите систему.
• Обратитесь к местному представителю Allen-Bradley, если ошибка сохраняется.

"Покурив" форумы, даются различные советы: проверка проводки, проверка заземления. «ВРУЧНУЮ» сбросить бит на нуль.

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Отличие download от upload

Сообщение atomq »

А как понять повторно инициализирует все необходимые данные?

Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На ПЛК run запускается при включении питания на доли секунды и сразу же фаульт. Через прогу так же

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Отличие download от upload

Сообщение automaticj »

Попробуйте вручную установить бит в "0", затем произвести сброс ошибок "Clear Major Error". Должно помочь.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Отличие download от upload

Сообщение Looker »

atomq писал(а): 21 мар 2023, 20:50Retentive data is lost
Нормальное явление: в ML-1000 нет батарейки, все сохраняется по выключению питания. При загрузке новой программы все стирается. Сколько лет ему? По документации гарантируют 1000 выключений.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Отличие download от upload

Сообщение atomq »

Больше 10 лет примерно

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А если я загружу такую же программу но с другого рабочего ПЛК. То работать должен?

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это проблема с ОЗУ?
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Отличие download от upload

Сообщение Looker »

atomq писал(а): 22 мар 2023, 11:40А если я загружу такую же программу но с другого рабочего ПЛК. То работать должен?
Должен, если не в сети.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
atomq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 21:22
Имя: Пётр
Благодарил (а): 6 раз

Отличие download от upload

Сообщение atomq »

Заработало ура. Залил программу от другого плк. Но теперь я думаю что с другим рабочим плк тоже скоро будет сбой. То есть, как я понимаю происходит переполнение какого то счётчика. Счётчик неужели изменяется в самой программе и уже ничего не помогает. Надо в самой программе найти этот счётчик и обнулить что-ли?

Отправлено спустя 32 минуты 47 секунд:
automaticj писал(а): 22 мар 2023, 07:23 Попробуйте вручную установить бит в "0", затем произвести сброс ошибок "Clear Major Error". Должно помочь.
Clear Major Error нажимал, ошибка уходила а программа не работала. Может надо ещё было бит в 0 поставить в s:5/8 в Retentive Data Lost. Вот это я не сделал. Эх ну ладно в следующий раз

Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Сейчас сравнил программу рабочую и не рабочую. Да действительно бит стоял в 1. Тогда вопрос а как и почему он там появился. Сбой сети, питания?

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Отличие download от upload

Сообщение automaticj »

Может надо ещё было бит в 0 поставить в s:5/8 в Retentive Data Lost.
Нужно было
Сейчас сравнил программу рабочую и не рабочую. Да действительно бит стоял в 1. Тогда вопрос а как и почему он там появился. Сбой сети, питания?
Увы, причин может быть много. Точного ответа вам никто не даст.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»