Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Модератор: kirillio
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Приветствую,
как Вы думаете в каких условиях имеет смысл использовать многожильную витую пару для датчиков 4..20mA
когда например 10 датчиков (4-20mA, двухпроводные) подключены к ПЛК через одну клеммную коробку, длина кабеля от ПЛК до клеммной коробки ~50m, от клеммной коробки до датчиков 10м.
Посмотрел несколько "типовых" проектов в одном случае использовался
многожильная витая пара PAAR-TRONIC-CY 12 x 2 x 0,75 (HELU 17019),
во втором случае обычный экранированный кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 24 x 0,75 (HELU 16039)
как Вы думаете в каких условиях имеет смысл использовать многожильную витую пару для датчиков 4..20mA
когда например 10 датчиков (4-20mA, двухпроводные) подключены к ПЛК через одну клеммную коробку, длина кабеля от ПЛК до клеммной коробки ~50m, от клеммной коробки до датчиков 10м.
Посмотрел несколько "типовых" проектов в одном случае использовался
многожильная витая пара PAAR-TRONIC-CY 12 x 2 x 0,75 (HELU 17019),
во втором случае обычный экранированный кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 24 x 0,75 (HELU 16039)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Для токового сигнала 4-20 мА принципиальной разницы нет. В энергетике, например, типовое решение - это применение обычного экранированного кабеля КВВГЭнг(А)-LS.
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Обычно кабели с попарным повивом и индивидуальным экраном для каждой пары ставили на сигналы 0-10 В.
Для 4-20 мА проблем обычно нет с обычными экранированными кабелями.
Но с точки зрения помехозащищëнности, конечно, попарный повив получше будет.
Для 4-20 мА проблем обычно нет с обычными экранированными кабелями.
Но с точки зрения помехозащищëнности, конечно, попарный повив получше будет.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
согласен с Вами что так лучше, но тут вопрос целесообразности и цены.Parliament74 писал(а): ↑13 мар 2023, 11:39 Но с точки зрения помехозащищëнности, конечно, попарный повив получше будет.
-
- эксперт
- Сообщения: 1253
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
правильно ли понимается, что вопрос в основном касается кабельной линии от ПЛК до клемной коробки? От клемной коробки до датчиков же кабельная линии в экране же будет?hardwareprojectspro писал(а): ↑13 мар 2023, 11:00 длина кабеля от ПЛК до клеммной коробки ~50m, от клеммной коробки до датчиков 10м.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1179
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 322 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
от плк до коробки многопарный, экранированный. Если можете витой - закладывайте витой, если нет, но пучковой скрутки, тоже норм., но в общем экране.
От коробки до датчика - то же самое, но с меньшим числом пар.
Объединение экранов в коробке; функциональное заземление экрана в шкафу.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Когда 10 сигналов 4-20 надо отправить вместе на большое расстояние (за пределы шкафа). Но по условиям монтажа смотреть надо: 10 кабелей 2х0.75 будут намного гибче, чем один кабель 10х2х0.75, у толстого кабеля больше радиус гиба, надо чтобы в коробках и шкафах было место где развернуться. Если с местом проблемы - значит 10 отдельных кабелей, а не один на 10 пар.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 мар 2023, 11:00 как Вы думаете в каких условиях имеет смысл использовать многожильную витую пару для датчиков 4..20mA
Про экран не понял. Витая пара не может быть экранированной? В общем кабеле на каждую пару экран не нужен. Да и пары тоже не нужны, можно просто 20 жил (взаимного влияния не будет на сигналах 4-20 мА), просто пары удобнее разбирать и монтировать. А общий экран обязателен в любом случае.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
да Вы правильно понимаете, вопрос в основном в многожильном кабеле от клеммной коробки до шкафа ПЛК.
кабель от клеммной коробки до датчиков в экране.
-
- эксперт
- Сообщения: 1253
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
ну в принципе, по моему видению, Вам уже ответили, и Jackson, , и kirillio, и я присоединяюсь к их мнению. Тем более длина то всего 50 м.
Возник вот вопрос - а почему во вложении на картинке импортный кабель? Неужели нельзя применить что то попроще - КВВГэнг 27х0,75, к примеру.
И если уж исходить из всех данных, то для удобства эквплуатации, наверное все таки лучше взять который попарно разбит. Велика ли будет разница при 50 метрах? А экплутация по крайней мере в дальнейшем не будем вспоминать тихим крепким словом :)
Возник вот вопрос - а почему во вложении на картинке импортный кабель? Неужели нельзя применить что то попроще - КВВГэнг 27х0,75, к примеру.
И если уж исходить из всех данных, то для удобства эквплуатации, наверное все таки лучше взять который попарно разбит. Велика ли будет разница при 50 метрах? А экплутация по крайней мере в дальнейшем не будем вспоминать тихим крепким словом :)
-
- read only
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Когда поработал с человеческим кабелем, типа Olflex, то каждый раз при работе со всякими КВВГ подташнивает.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Витая пара нужна для дифференциального сигнала, например +5/- 5 В. Для Ethernet, RS-485, RS-232 (в версии +12) она подходит.
А для 4-20 мА, где один провод на нуле - витиеватость кабеля не имеет значения.
А для 4-20 мА, где один провод на нуле - витиеватость кабеля не имеет значения.
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Красиво жить не запретишь. :) Звучит правда очень сомнительно.
Да, витая пара ту нафиг не нужна. Попарно связанные жилы - возможно, не более того. А если у автора ещё и минус общий на все 10 сигналов, то вообще любой кабель можно использовать, хоть лапшу телефонную.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1253
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
На каком это она нуле?
Да, не исключена схемотехника, где у множества датчиков можеи быть один общий провод. Как правило, это "-". Но может быть и "+". Но это совсем не ноль. Потенциал на сигнальном проводе может очень сильно отличаться от потенциала нулевого провода (в общепринятом понимании, когда это общая точка в трехфазной сети электроснабжения).
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Не цепляйтесь лишний раз к словам. Общая точка имелась в виду, она любая может быть. Понятия "ноль" вообще в электрике не существует, так что угодно можно назвать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5636
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Весьма распространёное заблуждение. Ток петли создаётся и измеряется в контуре петли.
Можно заземлить (объявить "общей" и оформить как "общую") любую точку этого контура, но это никак не скажется на уровне электромагнитных и кондуктивных помех в контуре петли, хотя и уменьшит емкостные помехи.
Для снижения уровня электромагнитных и кондуктивных помех как раз и нужна витая пара. В особо тяжёлой электромагнитной обстановке используют дифференциальный AI.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Я пока не столкнулся с этим на практике.
Из последнего опыта. Есть модуль резистивных входов RMI, а не токовых, эти входы очень чувствительны к помехам т.к. большое входное сопротивление и малые токи. Достаточно чихнуть рядом чтобы поменять показания. 5 входов с общей точкой, 6 проводов на входе в модуль. Проблемы начинаются тогда, когда заказчик так и тащит 6 проводов - общий шлейфом обходит все датчики, а особые умельцы вообще его землят у контроллера, и землят по одному концу от каждого датчика, те. один из проводов - это земля, причём общий на все датчики. Но картина радикально менялась, когда заставляли переделывать и тащили по два провода отдельно к каждому датчику просто экранированным кабелем. Можно даже общим 10х0.5 и разветвить его где-то в коробке. Тяжёлая ли там ЭМ обстановка? Провода идут прямо по генератору мощностью 1-2 МВт, мимо силовых кабелей (а иногда и вместе с ними), мимо силового РУ.
Витая пара конечно лучше. Но то что она радикально лучше - не было повода убедиться на таких расстояниях (до 50 метров).
Был случай когда 8 шкафов были обвязаны аналоговой линией связи, входное сопротивление в каждом 1МОм, сигнал - 0...4 вольта, общая протяжённость - 400 метров. Простым экранированным кабелем 2х0.75. Электростанция 10кВ 12МВт, прямо по площадке. Осциллографом даже смотрели, тоже сомневались поначалу. Но сомневались зря, как оказалось.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
О, вспомнил, был случай где +-20мА сигналы отправили на 800 метров кабелем 10х1 в общем экране. Тоже вопросов не было.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Если взять не понтовый кабель, а нормальный удовлетворяющий условиям, то и витая пара с индивидуальными экранами станет вполне целесообразным и обоснованным решением.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 мар 2023, 12:05 согласен с Вами что так лучше, но тут вопрос целесообразности и цены.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Ага, есть 2-х, 3-х и 4-х проводные подключения датчиков с токовым сигналом. Так что контур может быть очень интересным и совсем не симметричным. Конечно витая пара какого-то ухудшения вряд ли сделает для цепи, но ее преимущества строго ограничены отдельными частными случаями применения 4-20мА
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5636
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Экранированный кабель или витая пара для 10 датчиков (4-20mA)?
Вот даже не знаю, что Вам сказать и с чего начать.
С того ли, что понятие симметрии относится совсем не к контуру, а к линии?
Может, с того что для аналоговой петли это не важно, от слова "совсем"?
А вот витая пара, как недорогой способ борьбы с наводками, наоборот, очень важен.
Или с того, что схемотехника питания датчика никак не влияет на понятие "петля тока нормированного сигнала"?
У Вас смешались в кучу кони, люди... Весна, наверное...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)