1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

Добрый день. Имеется панель (MT8051iP). Пытаюсь загрузить проект на панель через Ethernet. Подключаю компьютер напрямую к панели и в окне EasyBuilder-а "Загрузить (ПК->Панель)" по нажатию кнопки "Найти все(E)" не находит ничего. Менял ip ПК и шлюза на разные - не помогло (напр. 192.168.0.1, 192.168.100.1, 192.168.1.1).

Если же подключаю компьютер и панель к модему то EB находит мою панель сразу же, даже автоматически.
Может кто сталкивался с этим? Будьте добры подскажите. Надо заливать проект без модема.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение Roman_33 »

Панели IP назначен?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

Roman_33 писал(а): 07 мар 2023, 09:00 Панели IP назначен?
Нет, вообще говоря. Не могу попасть в системные настройки из самой панели, потому что сразу же загружается мой проект.
Пробовал прописать ip через свои настройки вместе с загрузкой проекта в окне "Загрузить (ПК->Панель)", но что-то это не помогло.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение vodav »

А Вы наблюдаете системную кнопочку в нижнем правом углу экрана? Пробовали заходить в системные настройки IP?
А если у Вас получается загрузить в панель свой проект, то в нем можно прописать и системный адрес панели, смотрите системные переменные от SW10786 и выше.

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

vodav писал(а): 07 мар 2023, 09:37 А Вы наблюдаете системную кнопочку в нижнем правом углу экрана?
Нет, этой кнопочки нет, может версия панели слишком старая.
А если у Вас получается загрузить в панель свой проект, то в нем можно прописать и системный адрес панели, смотрите системные переменные от SW10786 и выше.
Спасибо, сейчас без панели, будет на руках попробую так.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение vodav »

AlexN2021 писал(а): 07 мар 2023, 09:48 Нет, этой кнопочки нет, может версия панели слишком старая.
Скорее всего она убрана в системных настройках панели, смотрите LB9020 и LB9062

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

vodav писал(а): 07 мар 2023, 10:22 Скорее всего она убрана в системных настройках панели, смотрите LB9020 и LB9062
Ага, спасибо. Посмотрю.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение vodav »

И подключение ч/з кросс-кабель, либо свитч

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

vodav писал(а): 07 мар 2023, 11:25 И подключение ч/з кросс-кабель, либо свитч
Спасибо. Точно, важный момент, это я упустил. Нашел сейчас в доках.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение Andreyit »

Если, как с l32e, панель посылает пинг при запуске, то через wireshark можно увидеть с какого адреса он был при любом адресе ПК.

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

Andreyit писал(а): 07 мар 2023, 17:10 Если, как с l32e, панель посылает пинг при запуске, то через wireshark можно увидеть с какого адреса он был при любом адресе ПК.
Да, вроде, в окне "Загрузить (ПК->Панель)" по клику на ссылке "Определить свой IP" показывало IP панели и ПК. И IP панели пинговался, но записаться не смог, скорее всего, из-за прямого кабеля, а не кроссовера.

Автор темы
AlexN2021
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 16:22
Имя: Александр
Благодарил (а): 14 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение AlexN2021 »

Результат:

Создал файл настроек в EasyBuilder c одной сетью, своим IP и без DNS. И EB стал находить панель при прямом подключению к ПК, почему-то даже и с прямым кабелем.
Когда менял ip настройки через панель, что-то не работало все равно, может из-за того что DNS не нулевой, не знаю.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение Jackson »

AlexN2021 писал(а): 09 мар 2023, 11:43 И EB стал находить панель при прямом подключению к ПК, почему-то даже и с прямым кабелем.
Потому что все сетевые карты давно уже умеют определять тип подключения и автоматически переключаться на требуемое. Свичи и подавно это умеют. А в панели видимо старая микросхемка стоит, не умеет.
Так что дело было не в кабеле.
vodav писал(а): 07 мар 2023, 10:22 Скорее всего она убрана в системных настройках панели
Панель вроде можно сбросить в дефолт (в мануале может быть написано как). Если она новая под новый проект - почему бы и нет. Тогда вход в системные настройки появится, IP можно задать какой надо, или DHCP включить если он в сети автора разрешён.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение Jackson »

Кстати отображение входа в системные настройки включается и выключается в настройках проекта. И в системных битах, кажется, тоже.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Aeroplan
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
Имя: Владимир
Страна: Россия
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 40 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение Aeroplan »

У меня на прошлой неделе была панель Вайнтек... тоже с Езернетом. Пока касперского не вырубил, никакой связи. Сначала подумал, что панель того, ек... Ан нет, антивирус блокировал...

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

ПК не находит панель для загрузки по Ethernet

Сообщение Михайло »

Приложения под Windows иногда требуют перезагрузки (закрыть приложение, снова открыть), чтобы связь по Ethernet заработала. Это касается и EasyBuilder, сам уже миллион раз сталкивался. Происходит сбой, скорее всего, после некоторых режимов сна/гибернации.