1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Циклический таймер S200 Smart

Ответить

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Добрый день. Поступили на производство решетки-дробилки для КНС. Производитель реализовал программу не полностью. Отсутствуют таймеры работы и паузы двигателей дробилок. А в постоянном рабочем режиме, двигателя перегреваются. Помогите начинающему, как реализовать циклический таймер работы двигателя на выход контроллера. Допустим 10 мин работает, 10 мин стоит и так по циклу.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vodav »

Начните с того, что определите наличие доступа к управляющей программе в контроллере, вполне возможно, что она там запаролена напрочь.
Более реально:
1. Если двигатели работают на скоростях менее номинала, то применить их независимое охлаждение, напр.: https://www.prst.ru/reduktor/ventilyaciya-innored/.
2. В цепи управления двигателем установить внешний таймер: https://tdmelectric.ru/collection/elekt ... -din-tdm-2
3 Ну, или применить двигатели большего габарита.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Зачем мне покупать таймеры, если это можно реализовать программно в этом же контроллере

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение Roman_33 »

Используйте два таймера, один считает когда двигатель стоит, второй когда работает.
В общем виде как то так:
Безымянный.jpg
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vodav »

vinatim писал(а): 07 мар 2023, 06:40 Зачем мне покупать таймеры, если это можно реализовать программно в этом же контроллере
99.99% того, что программа в Вашем контроллере запаролена. Внести в нее какие-либо изменения нереально от слова "совсем".

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Спасибо! Пока я с сименсами на вы, но потихоньку разбираюсь. А чтобы значения таймеров можно было удаленно менять, нужно дополнительные блоки использовать или уже счетчики применять?

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение Roman_33 »

vinatim писал(а): 07 мар 2023, 06:53 Спасибо! Пока я с сименсами на вы, но потихоньку разбираюсь. А чтобы значения таймеров можно было удаленно менять, нужно дополнительные блоки использовать или уже счетчики применять?
Удаленно с чего?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Нет, программа не запаролена. Что очень странно )

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Удаленно со scada.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение Roman_33 »

vinatim писал(а): 07 мар 2023, 06:56 Удаленно со scada.
Да, нужно будет создать ДБ (хотя я, честно признаться, не помню уже как в Smart), как то отмасштабировать значения для удобства, и можно менять.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Спасибо. Поищу на просторах. Начальству надо скорее как всегда, не дают поизучать, а второго контроллера нет, пока снял для эксперементов.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vodav »

Roman_33 писал(а): 07 мар 2023, 07:02 Да, нужно будет создать ДБ
У Смарта немного другое понятие ДБ, там это более похоже на объявление констант.

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Найдите MicroWin v2.7, у него есть инструменты для удаленной работы.

Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Прошу прощения: MicroWin SMART v2.7, и установите его на отдельной ОС, создайте для него отдельную виртуалку с ОС>= W7, иначе в дальнейшем у Вас могут возникнуть проблемы с установкой других программ Сименса.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Да, он у меня уже установлен, разбираюсь

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Таймера сделал, но выход сначала стоит в паузе. Не могу допенькать как сразу включать выход, а потом отключать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение Roman_33 »

Ну естественно, я же вам общую "концепцию" дал. Сделайте дополнительный флаг, который разрешает,запрещает работу этой системы. По фронту этого флага "взводите" выход. Если флаг сброшен-Reset выход.

Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Как то так
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

LAD немного сложновато дается с непривычки, когда всегда делал на FBD )

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение Roman_33 »

vinatim писал(а): 07 мар 2023, 11:11 LAD немного сложновато дается с непривычки, когда всегда делал на FBD )
Ничего, разберетесь. Главное, что бы вы понимали, что хотите получить, а язык вторичен.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Спасибо за напутствие ) в голове понимание есть, реализация хромает

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение pkl58 »

vinatim писал(а): 07 мар 2023, 09:47 Таймера сделал, но выход сначала стоит в паузе. Не могу допенькать как сразу включать выход, а потом отключать
Дублированный выход не есть хорошо. Отрабатывать будет последнее обращение к выходу. В вашем случае нетворк 4. Правильнее будет использовать SET и RESET как в примере, который вам показали.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Спасибо всем за помощь! Сделал намного проще. Теперь включается сразу после старта и можно отдельно задавать работу с паузой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

Немного доработал, не было сброса таймеров. Сейчас все работает как надо. 10 мин работа, 15 мин пауза
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vodav »

Попробуй прогу от меня, там предусмотрено внешнее управление задержками в пределах 1..30 мин.
Delay.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
vinatim
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
Имя: Виталий
Страна: Россия
город/регион: Коми
Благодарил (а): 2 раза

Циклический таймер S200 Smart

Сообщение vinatim »

vodav писал(а): 11 мар 2023, 03:25 Попробуй прогу от меня, там предусмотрено внешнее управление задержками в пределах 1..30 мин.
Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашей помощью. Только изучаю среду разработки siemens, работал только с FBD. Раньше для меня она была как темный лес. Но тут прижало по работе ) Потихоньку она мне начинает нравиться )
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»