1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
janvov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 23:47
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва и МО от МКАД до А107

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

Сообщение janvov »

Добрый день.Первый раз пишу на данном форуме.С оборудованием Mitsubishi знаком поверхностно(выгрузить\подредактировать\загрузить проект)
Есть проблема,прошу дать направление поиска.
На объекте установлен ПЛК FX3U-64M к нему подключен модуль fx3u enet,далее установлен коммутатор MOXA(к коммутатору подключен ПЛК и Тепловычеслитель).Далее коммутатор подключен к конвертеру из эзернет в оптоволокно.
Оптоволокно идет в диспетчерскую,где установлен такой же конвертер ,далее в ПК.
На ПК установленн mx opc server 6.07 и SCADA TRACE MODE.
Вот что происходит: периодически( от 2 раз в неделю до 1 раза в 2 месяца) происходит зависание модуля fx3u enet (предположительно модуля).
При этом:
1. ПЛК проходит пинг.
2. Параметр qality в OPC =Bad
Что сделано во время наблюдений .Искусственно получилось воспроизвести неисправность путем включения\отключения шнурка из сетевой платы ПК(на 5 -7 раз связь OPC и ПЛК прервалась.Какие либо манипуляции со стороны ПК(перезапуск OPC и ПК) результата не дал.
Проблема лечится только перезагрузкой по питанию самого модуля fx3u enet.
На данный момент исключил цепи коммутатор и тепловычислитель.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

Сообщение keysansa »

На сколько я помню, enet модуль является конвертором Ethernet-Serial.
Пинговаться он будет, но при этом может терять связь с контроллером. Это две разные, независимые функции.
Есть ЗИП на подмену?

ЗЫ. Теоретически, его можно заменить на какой-нить Moxa 5130, который подключить в порт программирования FX3u. Это будет функционально аналогично.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

Сообщение I_m »

keysansa писал(а): 05 мар 2023, 20:10 ЗЫ. Теоретически, его можно заменить на какой-нить Moxa 5130, который подключить в порт программирования FX3u. Это будет функционально аналогично.
Только вот если проблема всё же где-то на линии связи с ПЛК, то с моксой можно получить ровно те же проблемы. Но, поробовать можно.

Автор темы
janvov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 23:47
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва и МО от МКАД до А107

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

Сообщение janvov »

I_m писал(а): 06 мар 2023, 08:12
keysansa писал(а): 05 мар 2023, 20:10 ЗЫ. Теоретически, его можно заменить на какой-нить Moxa 5130, который подключить в порт программирования FX3u. Это будет функционально аналогично.
Только вот если проблема всё же где-то на линии связи с ПЛК, то с моксой можно получить ровно те же проблемы. Но, поробовать можно.
Добрый день.В принципе ,наверно могу попробовать с другим объектом поменять местами.Подскажите,там нужно как то конфигурировать блок с переменными в программе или просто замена( по моему IP ПЛК на обоих объектах одинаковые.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

Сообщение keysansa »

janvov писал(а): 06 мар 2023, 09:27
I_m писал(а): 06 мар 2023, 08:12
keysansa писал(а): 05 мар 2023, 20:10 ЗЫ. Теоретически, его можно заменить на какой-нить Moxa 5130, который подключить в порт программирования FX3u. Это будет функционально аналогично.
Только вот если проблема всё же где-то на линии связи с ПЛК, то с моксой можно получить ровно те же проблемы. Но, поробовать можно.
Добрый день.В принципе ,наверно могу попробовать с другим объектом поменять местами.Подскажите,там нужно как то конфигурировать блок с переменными в программе или просто замена( по моему IP ПЛК на обоих объектах одинаковые.
Можете попробовать сначала на любой 4 проводный 433/485 - USB, для проверки.
Я подключал FX2N через MOXA A52/A53 к компу оператора. Точно помню, что 4 провода надо было. И разъем от видеокарты )
Давно дело было, в 2009 году, где-то.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

ПЛК FX3U-64M+fx3u enet

Сообщение ZuElecRu »

У нас все моксы подключены через реле-таймер, которое раз в два часа перегружает их по питанию. Опрашиваются электросчетчики, поэтому нкороткое время прерывания связи вполне приемлемо.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»