1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Автозапуск HGM420N

HGM4020, HGM6110, HGM6120, HGM9510 и прочие

Модератор: специалисты SmartGen

Ответить

Автор темы
nikrabbit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 21:49
Имя: Володя Николенко
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Автозапуск HGM420N

Сообщение nikrabbit »

Приехали 2 китайских 1ф дизельных генератора с контроллером HGM420N. Встроенного АВР нет. Подал питание с города для зарядки и контроля. Отключение питания города контроллер видит и начинает отсчёт, но не запускается. В ручном режиме кнопками можно и запустить и остановить. Что и где в настройках нужно поменять?
У знакомой другой китайский генератор с таким же контроллером который и заводится и глохнет и в настройках я особых отличий не увидел.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Автозапуск HGM420N

Сообщение Parliament74 »

В инструкции посмотрите п. 4.3, там описана процедура автозапуска при исчезновении главного питания:

http://www.smartgen.com.cn/data/downloa ... 20N_en.pdf

И сами настройки в таблице 7: как минимум значения параметров, которые указаны в п. 4.3 и п. 98 (Auto Start Inhibited - запрет автоматического старта).

И по пунктам прям идите: пропало питание, появляется отсчёт "Mains Abnormal Delay", затем начинается отсчёт "Start Delay", затем "Preheat Delay" и т.д. После какого таймера дальше перехода не происходит?

Автор темы
nikrabbit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 21:49
Имя: Володя Николенко
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Автозапуск HGM420N

Сообщение nikrabbit »

Спасибо за подробный ответ. Я в меню не нашел Auto Start Inhibited. Самое похожее:
69 Select Inhibit SRT
Current; 0001
01 Inhibit STOP
Но и на генераторе знакомой с рабочим автостартом тоже стоит это значение.
Может надо с компьютера подсоединиться? Какая программа для этого нужна?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Автозапуск HGM420N

Сообщение Parliament74 »

98-го параметра нет?
Точно контроллер HGM420N?

И Вы так и не написали, на каком этапе останавливается запуск, после отсчëта какого таймера не происходит перехода на следующий этап.

С компьютера присоединиться можно, программа доступна для скачивания на сайте производителя:
https://www.smartgen.cn/product/166

Перейдите в раздел Data download - Software - там доступна v. 5.7.0.3.

Автор темы
nikrabbit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 21:49
Имя: Володя Николенко
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Автозапуск HGM420N

Сообщение nikrabbit »

Скачал программу и в ней тоже нет 98го параметра. Может я не туда смотрю?
На всякий случай прикладываю фото генератора и контроллера. Может что-то не так подключено?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
При отключении основного питания пишет "ненормаль сети" с обратрным отсчётом
Изображение
Потом пишет "авто режим" и ничего не происходит
Изображение

Автор темы
nikrabbit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 21:49
Имя: Володя Николенко
Страна: Украина
город/регион: Одесса

Автозапуск HGM420N

Сообщение nikrabbit »

Всё, разобрался.
Подключил компьютер и во вкладке mains в строчке mains options было выбрано Display Only. Поменял на AMF и всё заработало.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Автозапуск HGM420N

Сообщение Jackson »

nikrabbit писал(а): 19 фев 2023, 00:10 Может надо с компьютера подсоединиться?
nikrabbit писал(а): 22 фев 2023, 00:02 Всё, разобрался.
Подключил компьютер и....
Про компьютер уже давно можно даже не спрашивать - не "можно" а "нужно" подключаться компьютером, соответствующим софтом и смотреть всё оттуда. В контроллерах такого класса с дисплея только можно в лучшем случае посмотреть что-то очень приблизительно. Независимо от производителя.
[+] эволюция
Как эволюционировал процесс ремонта наручных часов. Что делать, если часы не идут:
XIX век: сходи в мастерскую, там смажут
XX век: поменяй батарейку
XXI век: обнови прошивку
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить