1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ABB DCS550 авария F508

Ответить

Автор темы
Odin78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 18:53
Имя: Гордзей Олег Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Балабаново

ABB DCS550 авария F508

Сообщение Odin78 »

Здравствуйте.

Выпрямитель ABBDCS550-S02-0680-05-00-00.
При замене платы управления - SDCS-CON-F01 (с рабочего привода) вылазит авария F508 типа не видит плату, имеется частично рабочая SDCS-CON-F01 (не видит входное напряжение при запуске)...с ней ошибки не возникает, есть запуск и пр.
Typecode соответствует вроде приводу..

Помогите пожалуйста.

Заранее благодарю!
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

ABB DCS550 авария F508

Сообщение M3f »

Odin78, платы с идентичных ПЧ?
Что у ПЧ, при ошибке, в параметрах 9.11 и 4.20?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Odin78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 18:53
Имя: Гордзей Олег Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Балабаново

ABB DCS550 авария F508

Сообщение Odin78 »

Здравствуйте!
9.11 - 150 fieldbus module missing see CommModule (98.02)
4.20 - 0
Вылечилось подключением CommModul Ethernet :o

....вот есть плата SDCS-CON-F01 есть запуск, но не видит входное напряжение...куда смотреть?
Спасибо большое за помощь!