1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Совместимость контроллеров Logo!

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4740
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение VADR »

Приветствую.

Есть контроллер Logo! 6ED1052-1MD00-0BA6 (8 дискретных входов/4 релейных выхода) с парой модулей расширения 6ED1055-1MB00-0BA1 (4 дискретных входа/4 релейных выхода на каждом). Пытаюсь заказать для этого хозяйства ЗИП. Закупщики без проблем нашли модули расширения, а с контроллером затык: вроде как и не производится, и никто из поставщиков не предлагает. Вопрос, собственно: как у этих контроллеров с совместимостью с более новыми версиями? Например, 6ED1052-1MD00-0BA8, те же 8/4 входов/выходов + ethernet на борту. Можно ли к такому контроллеру подцепить существующие модули ввода/вывода? Программу перенести - только через программатор с Logo Soft Comfort или можно просто флешку переткнуть в новый контроллер?

Отправлено спустя 48 секунд:
Или вместо этого контроллера есть ещё более новый? 6ED1052-1MD00-0BA8 вроде как тоже с производства снят.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение Parliament74 »

Актуальная версия:
6ED1052-1MD08-0BA1

У Logo! обычно всë нормально с поддержкой новыми устройствами старых версий.

Поставьте Logo! Soft Comfort 8.3, попробуйте существующий проект в нëм открыть и контроллер новый вставить.
Но проблем не должно быть по опыту.

Отправлено спустя 11 минут 18 секунд:
Хотя вот здесь пишут, что указанная версия модулей расширения с новым Logo! не заработает, надо версию модулей ...-0BA2 (у Вас - ...-0BA1), так что я бы взял и новые модули к новому Logo!):
https://support.industry.siemens.com/fo ... ba6/262875

Модули ...-0BA1, кстати, уже больше не производятся и в этом году их поддержка закончится:
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1MB00-0BA1

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение SMax »

VADR писал(а): 16 фев 2023, 10:36 Можно ли к такому контроллеру подцепить существующие модули ввода/вывода? Программу перенести - только через программатор с Logo Soft Comfort или можно просто флешку переткнуть в новый контроллер?
Модули расширения у них разные (обратите внимание на штырьки предохраняющие от ошибочного подключения).
DM8.png

Пользовательские программы совместимы от старых версий к новым. Программу грузить через Logo! Soft Comfort 8.3.
Флешки у них тоже разные, у 0BA6 - специализированная LOGO, у 0BA8 - стандартная MicroSD
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4740
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение VADR »

Parliament74 писал(а): 16 фев 2023, 11:41 Поставьте Logo! Soft Comfort 8.3, попробуйте существующий проект в нëм открыть и контроллер новый вставить.
Проекта как такового у меня нет, есть только слитая с контроллера программа, а там я что-то не увидел модели контроллера.
Parliament74 писал(а): 16 фев 2023, 11:41 Хотя вот здесь пишут, что указанная версия модулей расширения с новым Logo! не заработает, надо версию модулей ...-0BA2 (у Вас - ...-0BA1), так что я бы взял и новые модули к новому Logo!):
Эх... с нашими закупщиками это чрезвычайно медленная история :(. По сути получается, что если брать новый контроллер в ЗИП - надо вместе с ним брать ещё 2 модуля расширения, и в случае неисправности - менять всё. То есть - полная замена. Хоть бери да меняй на китайские клоны.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение SMax »

VADR писал(а): 16 фев 2023, 12:29 Проекта как такового у меня нет, есть только слитая с контроллера программа, а там я что-то не увидел модели контроллера.
Обычно внизу справа, двойным щелчком открывается окно свойств где можно установить другую версию, в которую предстоит загрузка.
001.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение Parliament74 »

VADR писал(а): 16 фев 2023, 12:29 По сути получается, что если брать новый контроллер в ЗИП - надо вместе с ним брать ещё 2 модуля расширения, и в случае неисправности - менять всё.
Получается так.
VADR писал(а): 16 фев 2023, 12:29 Хоть бери да меняй на китайские клоны.
А есть клоны, к которым подходит программа из Logo! ?
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4740
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение VADR »

Parliament74 писал(а): 16 фев 2023, 13:49 А есть клоны, к которым подходит программа из Logo! ?
Недавно писали что-то про ENI и какие-то другие контроллеры, у которых мануал сходен с Logo с точностью до номеров страниц :) Что там с инженерным ПО - я не знаю.

Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Parliament74 писал(а): 16 фев 2023, 11:41 Актуальная версия:
6ED1052-1MD08-0BA1
Parliament74 писал(а): 16 фев 2023, 11:41 Хотя вот здесь пишут, что указанная версия модулей расширения с новым Logo! не заработает
Хорошо. А если не этот актуальный, а 6ED1052-1MD00-0BA8 - тоже снятый с производства, но вроде как пока доступный? Он со старыми модулями совместим?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Совместимость контроллеров Logo!

Сообщение SMax »

VADR писал(а): 16 фев 2023, 14:50 6ED1052-1MD00-0BA8 - тоже снятый с производства, но вроде как пока доступный? Он со старыми модулями совместим?
Любые LOGO! 8.x, а именно:
6ED1052-xxxxx-0BA8 - LOGO! 8.0 (FS:01 - FS:03) September 2014
6ED1052-xxxxx-0BA8 - LOGO! 8.1 (FS:04 - FS:06) October 2016
6ED1052-xxx08-0BA0 - LOGO! 8.2 (FS:01, FS:02) December 2017
6ED1052-xxx08-0BA1 - LOGO! 8.3 (FS:01, FS:02) November 2020

не совместимы с модулями LOGO! 6 (0BA6).
Ответить

Вернуться в «LOGO!»