как рациональнее организовать обратную связь?

Ответить

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение r3lai »

Здравствуйте, часто бывает нужно чтобы после того как контроллер выдал команду на включение электродвигателя, на его дискретный вход пришло подтверждение, что он исправно крутится. Как это сделать наиболее оптимально? В некоторых схемах пользуются допконтактами на магнитном пускателе. Но мне так не нравится - эти контакты плохо работают на маленьких токах. А как это делают знающие люди?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Универсал »

А что делает ваш двигатель?

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение r3lai »

Крутит насос, вариант по датчику давления - дорого получается.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение VaBo »

r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:13 эти контакты плохо работают на маленьких токах
так подгрузите немного...

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Универсал »

Так вам надо факт вращения двигателя наблюдать, или факт включения контактора?
Даже факт вращения двигателя не свидетельствует о работе насоса.
Тут ведь цена вопроса не в цене реле давления, а в последствиях не замеченного вовремя отказа насоса.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение kirillio »

r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:39Крутит насос
реле перепада давления
Зри в корень!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Parliament74 »

r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:13 Но мне так не нравится - эти контакты плохо работают на маленьких токах.
Из нескольких сотен (а скорее даже тысяч) допконтактов на пускателях не видел никаких проблем с их работой "на малых токах".
VaBo писал(а): 12 фев 2023, 18:01 вариант по датчику давления - дорого получается.
Датчики давления от 4 тысяч рублей с аналоговым выходом стоят...
Если 4 тысячи - дорого, то есть ЭКМ от 1500, если 1500 дорого, то есть реле давления от 500 рублей... Не сильно дороже допконтакта...

Если позволяет конструкция, можно ещё индуктивный датчик приколхозить и смотреть за вращением двигателя. Они есть в исполнении с настраиваемой частотой, после достижения которой замыкают / размывают свои контакты. Но цена там +/- как у датчиков давления с аналоговым выходом.

По току двигателя можно ещё смотреть, есть нагрузка на нëм какая-то или нет, но это тоже "дорого".

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1262
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение olexsa »

Немного изменим вопрос, точнее расширим.
Надо организовать контроль вращения двигателя, или контроль работы насоса?
И что все таки в предпочтении:
- оптимально;
- рационально;
- правильно;
- дешево?
И не забывайте про "золотое правило" - скупой платит дважды.
Моё предложение - под спойлером:
[+]
1. После подачи команды на включение - контроль включения контактора;
2. При получении подтверждения включения контактора - запуск таймера на набор давления насосом не ниже заданного значения. Значение и выдержка времени - определяется при ПНР.
3. При наборе давления до окончания работы таймера - его сброс.
4. Если давление на выходе насоса за заданное время не набралось - аварийный останов насоса.
5. Также необходимо контролировать давление на входе насоса не ниже кавитационного запаса. При запуске насоса также включается таймер на задержку работы защиты по минимальному давлению на входе.
6. Контроль давления на входе и выходе насоса не ниже заданных значений. При снижении - запуск таймера на выдержку отключения насоса.
7. При невозвращении значения давления за заданное время - останов насоса.
8. При поднятии давление выше установленного значения - сброс таймера.
9. Контроль отключения контактора при подаче команды на отключение. При невыполнении команды - сигнализация о невыполнении.
10. Ну и для полноты защит - если контроль температур и вибрация подшипников ЭД и насоса

OlegM
read only
read only
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
Имя: Олег
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение OlegM »

r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:39 вариант по датчику давления - дорого получается.
А Ленд крузер директора заправлять дешевле? :ges_up:

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1262
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение olexsa »

OlegM писал(а): 12 фев 2023, 22:35 А Ленд крузер директора заправлять дешевле?
автор ничего не сообщает о том, где встала эта задача - на предприятии, дома, приобретение оборудования за счет личных средств, или за счет предприятия. Не исключен вариант, что в виде благотворительности.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Ryzhij »

r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:13 Но мне так не нравится - эти контакты плохо работают на маленьких токах. А как это делают знающие люди?
Люди, зная о минимальных коммутируемых токах, подгружают контакты резистором, обеспечивая сухим контактам т.н. "ток смазки" не менее 20 mA.
Промышленность выпускает для этого специальные блоки нагрузок (уже обсуждалось на форуме).
r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:39 Крутит насос, вариант по датчику давления - дорого получается.
Объём защит и датчиков зависит от того ЧТО, ГДЕ и ЗАЧЕМ качает насос.
От технологии, от цены отказа и/или простоя оборудования, от категории объекта в плане промышленной (и не только) безопасности.
Надёжно, безопасно и дёшево бывает редко.

Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
Parliament74 писал(а): 12 фев 2023, 19:23 Из нескольких сотен (а скорее даже тысяч) допконтактов на пускателях не видел никаких проблем с их работой "на малых токах".
"Видишь суслика?...А он есть!"
Особенно в среде кислых газов и/или маслянного тумана.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:13 Здравствуйте, часто бывает нужно чтобы после того как контроллер выдал команду на включение электродвигателя, на его дискретный вход пришло подтверждение, что он исправно крутится. Как это сделать наиболее оптимально? В некоторых схемах пользуются допконтактами на магнитном пускателе.
Не "Некоторые" а "Практически все". Вернее способа не существует.
r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:13 А как это делают знающие люди?
Именно так и делают и не задаются этим вопросом вообще.
r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:13 Но мне так не нравится - эти контакты плохо работают на маленьких токах.
Нормально они работают для этой задачи.
Включите лампочку параллельно Вашему входу контроллера, нагрузите Ваш контакт и забудьте об этом. Ну или берите контактор с насадками позолоченных доп.контактов, бывают такие.
И всё.

А ещё лучше, просто сделать через контакт и забыть, а если начнутся сбои - повесите лампочку или реле параллельно контакту

Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ryzhij писал(а): 13 фев 2023, 08:12 Особенно в среде кислых газов и/или маслянного тумана.
Но ведь у автора нет таких условий. Точнее мы об этом не знаем. Вообще никаких условий не знаем. Так как задан вопрос - проблем нет. Пусть уточняет. Будет проблема - будем решать, но пока её нет.

Отправлено спустя 23 минуты 24 секунды:
r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:39 Крутит насос, вариант по датчику давления - дорого получается.
Встал насос, клапана закрылись, давление сохраняется какое-то время - датчик давления говорит что насос работает, а он на самом деле давно остановился. Так что ещё и недостоверно. Мы ж не знаем, что Вы качаете и куда: воду в бак, нефть в трубу или сметану в продуктопровод.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Универсал »

Jackson писал(а): 13 фев 2023, 11:05 Встал насос, клапана закрылись, давление сохраняется какое-то время - датчик давления говорит что насос работает
Поэтому насосы оборудуют
kirillio писал(а): 12 фев 2023, 19:14 реле перепада давления
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение kirillio »

olexsa писал(а): 13 фев 2023, 06:05 Не исключен вариант, что в виде благотворительности.
Тем более!.. С каких пор "дешмань" и "фуфло" стали синонимами благотворительности? И что, если кому-то что-то в дар отдается, то в коробку с подарком и нагадить можно? Это повод творить фигню вопреки здравому смыслу??
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 13 фев 2023, 11:54 Это повод творить фигню вопреки здравому смыслу??
Конечно нет. Поэтому источник задачи нас не интересует вообще, а интересует сама задача.

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Универсал писал(а): 13 фев 2023, 11:42 Поэтому насосы оборудуют
Автор писал, что
r3lai писал(а): 12 фев 2023, 17:39 вариант по датчику давления - дорого получается.
Датчик перепада отпадает. Вообще любой датчик на трубе отпадает. Есть только контактор и его вспом.контакт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение r3lai »

Спасибо всем ответившим, просто сейчас делаю небольшой проект и способ контроля за исполнением команды пуска мне был известен но подумалось что есть другие более оптимальные варианты.

А датчик давления или перепада давления на трубе с грязной или кристаллизующейся жидкостью - нужно через мембранный разделитель , а его монтаж и заполнение довольно хлопотно и сам разделитель недешев.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а): 13 фев 2023, 15:52 но подумалось что есть другие более оптимальные варианты.
Все задачи разные. Наверняка для каждой есть свой оптимальный вариант. Вы ведь далеко не все условия озвучили. Может Вам надо этот сухой контакт на 5 километров отправить - мы ж не знаем - и тут, возможно, будет другое решение.....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Универсал »

r3lai писал(а): 13 фев 2023, 08:12 подумалось что есть другие более оптимальные варианты
Есть, но ведь вам будет дорого.
Реле контроля коэффициента мощности.
Примеры применения для насосов:


защита насосов от сухого хода (без датчиков!)
перегруз при застревании инородного материала или засорении канала
определение наличия закрытых вентилей
засоренные фильтры
износ механических деталей
разрушение рабочего колеса вследствие воздействия кавитации


В виду того, что реле контроля мощности и коэффициента мощности cos φ контролируют не параметры цепи измерения (как, например, реле контроля фаз), а именно состояние установки в работе, их так же называют реле контроля нагрузки. Под нагрузкой тут подразумевается именно контролируемое оборудование.
Последний раз редактировалось Универсал 13 фев 2023, 18:37, всего редактировалось 1 раз.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Parliament74 »

Универсал писал(а): 13 фев 2023, 17:17 Есть, но ведь вам будет дорого.
Реле контроля коэффициента мощности.
Гулять, так гулять.

Есть ещë и устройства плавного пуска / частотные преобразователи, которые реализуют функции защиты насоса)
Но это тоже будет несколько дороже датчика давления)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

как рациональнее организовать обратную связь?

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 13 фев 2023, 17:17 Реле контроля коэффициента мощности.
Можно. Но разные реле при нулевом токе по-разному могут себя вести. Какой коэффициент мощности когда нет мощности? Одни могут показать коэффициент 0 (это ведь меньше, например, чем 0,5) и сработать, другие (что поумнее) никак не отреагируют.

Реле частоты вращения можно. Но тоже будут оговорки, например когда двигатель стоит заклиненный под током, а токовая защита почему-то не сработала.

Да и вообще, зачем все эти косвенные признаки, когда есть прямой? Оптимально как раз это определять наипрямейшим способом, а не вокруг-да-около.