Формы. Не меняется форма в отчете

Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gray-Gray »

Здравствуйте. Неприятность в следующем: не могу изменить форму в отчете. При создании отчета выбирал F11_001.f11. Теперь, какую бы я форму не выбрал для новой генерации этого же отчета, все равно отчет будет построен по форме F11_001.f11. Такая же история в любых отчетах, какая форма была при первичной генерации отчета, та и останется без изменений.
Что делать?
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение paradoxxx »

Добрый день.
Каким именно образом вы пытаетесь изменить форму отчёта?
Опишите подробнее

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gray-Gray »

Сервисные программы -> Отчеты -> Генерировать. Шаблоны -> Схема подключения клемм <Имя>. Форма "Значение" = F11_002.f11.
Также менял и здесь: Параметры -> Настройки... Проекты <Имя проекта> -> Отчеты -> Вывод в страницах -> Строка 13 "Значение" = F11_002.f11
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение paradoxxx »

А в свойствах страницы отчёта какая форма написана?

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gray-Gray »

F11_001
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение paradoxxx »

И в какой момент она "сбрасывается"?
Я это к тому, что может вы генерируете один отчёт, а смотрите другой (сгенерированный ранее)?
Скриншоты прикрепите генерации отчётов (вкладку отчёты/ вкладку шаблоны)
Версия Ё какая?
У себя не смог воспроизвести.
Ранее работало?

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gray-Gray »

Перед новой генерацией отчета я удалял страницы предыдущего из проекта.
paradoxxx писал(а): 09 фев 2023, 14:16 Ранее работало?
В этой версии только заметил. В других версиях работало.
Версия Ё: EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Отправлено спустя 45 минут 9 секунд:
Если я открываю форму для редактирования Сервисные программы -> Основные данные -> Форма -> Открыть... Выбираю F11_001.f11, вношу любые изменения, обновляю отчет. На странице проекта изменения отображаются. То есть основная трудность в том, что я не могу удалить связь между формой F11_001 и проектом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Gena
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 02:28
Имя: Гена
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 31 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gena »

Gray-Gray писал(а): 09 фев 2023, 15:12 сли я открываю форму для редактирования Сервисные программы -> Основные данные -> Форма -> Открыть... Выбираю F11_001.f11, вношу любые изменения, обновляю отчет. На странице проекта изменения отображаются. То есть основная трудность в том, что я не могу удалить связь между формой F11_001 и проектом.
А как отчет обновляете? Сервисные программы-очеты-обновить или Сервисные программы-очеты-генерировать-шаблоны-генерация отчета?
У меня есть разница в этих двух методах. Например, когда добавляешь новые кабеля в проект, то при первом методе обновления отчет "спецификация кабеля" их не подгружает в отчет. А по второму он заново генерирует отчет и все нормально.

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gray-Gray »

Сервисные программы-отчеты-генерировать-отчеты-схема подключения клемм-обновить

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Gena писал(а): 09 фев 2023, 16:13 Сервисные программы-отчеты-генерировать-шаблоны-генерация отчета?
И так делал. По-всякому делал.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение AGorskiy »

В Е есть определенный приоритет форм в отчете. Увы, сейчас иерархию не скажу, нет под рукой Е. Форму отчет может брать с шаблона, с настроек проекта и (ключевое) с "самого нижнего уровня" - в данном случае с определения штекера или клеммника.

Обратите внимание, какая форма стоит в определении клеммника вашего отчета.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение Gray-Gray »

AGorskiy писал(а): 09 фев 2023, 19:19 В Е есть определенный приоритет форм в отчете. Увы, сейчас иерархию не скажу, нет под рукой Е. Форму отчет может брать с шаблона, с настроек проекта и (ключевое) с "самого нижнего уровня" - в данном случае с определения штекера или клеммника
- В ТОЧКУ!!!

Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Спасибо всем участникам процесса. Тема закрыта.
004.png
005.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Формы. Не меняется форма в отчете

Сообщение AGorskiy »

Рад, что помог.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.